Фото сделайте подключения, либо расписывайте подробнее, куда что прикрутили
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE
Отправлено 26 Февраль 2023 - 15:55
#22 OFFLINE
Отправлено 26 Февраль 2023 - 20:55
Я бы еще аналоговую GND на ACM кинул.
Во-первых, так принято.
Во-вторых, земли на инверторе могут быть развязаны.
В-третьих, не взорвется точно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Февраль 2023 - 20:59
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
#23 OFFLINE
#24 OFFLINE
Отправлено 26 Февраль 2023 - 21:01
От куда и куда?
с GND на ACM четвертым проводом
.
Или настроил бы инвертор на управление только с аналогового входа.
Мануал этот? http://www.etech.net...er 20100627.pdf
Там же схема подключения нарисована.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Февраль 2023 - 21:04
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
#25 OFFLINE
Отправлено 26 Февраль 2023 - 21:05
На ACM вместо DCM ?Я бы еще аналоговую GND на ACM кинул.
Во-первых, так принято.
Во-вторых, земли на инверторе могут быть развязаны.
В-третьих, не взорвется точно.
#26 OFFLINE
Отправлено 26 Февраль 2023 - 21:10
На ACM вместо DCM ?
Кто написал "вместо"?
Я бы ещё аналоговую GND на ACM кинул.
Страницу 13 указанного манула на инвертор откройте, там схема есть.
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
#27 OFFLINE
Отправлено 26 Февраль 2023 - 21:13
Такой. Раз на 300 его пролистал не могу въехать.Мануал этот? http://www.etech.net...er 20100627.pdf
Там же схема подключения нарисована.
#28 OFFLINE
Отправлено 26 Февраль 2023 - 21:34
На ACM вместо DCM ?
Вот их как раз надо перемычкой замкнуть, ибо они развязаны
Мультиметром проверяли напряжение на AOI при изменениях с пульта меняется напруга?
Сообщение отредактировал Dark Knight: 26 Февраль 2023 - 21:37
#29 OFFLINE
Отправлено 26 Февраль 2023 - 21:51
Спасибо. Заработало.Кто написал "вместо"?Страницу 13 указанного манула на инвертор откройте, там схема есть.