Где-то года два назад боролся с этой же проблемой и вот снова она... Тогда победил после долгих мытарств и помощи на форумах. Сейчас и не вспомню даже как победил.
Шпиндель китайский, 2,2 , водяной, частотник YL620А, плата Stepmaster 2.5, Mach3.
Два года назад была ошибка Er04 (перенагрузка, перегрев, короткое время старта и т.д.). Как-то поборол, год работал станок нормально. Потом дела отодвинули станок, придвинули другие заботы.
Но вот вернулся к нему и стою на месте. Все работает, оси двигаются, охлаждение работает, шпиндель не работает. На спящем станке ВДРУГ пропала одна фаза!! Бросил другой провод на шпиндель. Шпиндель дергается и тут-же ошибка в Маче Estop required. Провода все подергал, пробовал
-вытаскивать из платы Estop провода
-менять в Маче входы, актиЛоу инвертировать, ставить порт 0, порт 100, отключать галку (опять ставится сама.
Estop required не победил пока. Черт с ней. Решил отсечь пока Мач и оживить шпиндель.
Настройки ЧП, сменил вкл шпинделя на панель самого частотника, регулировку оборотов тоже на его панельку перевел. Отключил плату от частотника. На частотнике оставил только 220 в, насос охлаждения, питание и земля шпинделя.
Включаю, жужжит, не крутится…
Пробежался по настройкам ЧП, хотя что их проверять ,если не менял их и все работало устойчиво. Но проверил еще раз.
Включаю, жужжит, не крутится… На ЧП обороты увеличиваются и на 6000 стоят. Выключаю.
На форум пока не стучусь, пытаюсь все возможные варианты пробовать.
Звоню клеммы ЧП-Фишка на шпинделе – все звонится. Звоню КОРПУС шпинделя-земляная клемма на ЧП, звонится. Ниччо не понимаю.
Купил в Даркстоне 4 метра супермега гибкий кабель 4х1 в экране. Подключил шпиндель – тоже самое.
Блин, думаю, может тонковат кабель выбрал 1 квадрат…. Нашел на работе 4х4 квадрата примерно, толстенный, прицепил, тоже самое. Еще раз проверил, все звонится.
Вспомнил, что есть еще один новый ЧП YL600. Меняю частотник. Настраиваю по тем же параметрам ,подключаю шпиндель, ошибка Er04 при включении шпинделя. Копец.
Полез в настройки. Пробовал играться с частотой ШИМ (стояла 8 до этого), если больше 8 сразу ошибка. Если где-то 2-5, то при запуске какой-то звук не шпиндельный, тарахтение какое-то. Где-то на 7-7,5 вдруг запустился, оооооо, кайф. Выключил, опять включаю, Er04… Еще раз включаю, Er04.
Опять в настройки полез. Менял время запуска и останова шпинделя от 2 сек, до 30 сек. Не помогло. Оставил 5 сек.
Вчера вечером уже сидел и тупо смотрел на все хозяйство не понимая, что делать дальше.
настраивал ЧП вот по этому видео.
\\\
Почитав форумы, первое, что в этом случае пишут, что нет земли или обрыв фазы. Но все звонится вроде или у меня слух плохой что-ли… Чот не знаю уже, ЧТО еще проверить и КАК это сделать, если можно простыми словами, без электронного/электрического слэнга, ну чтобы пенсионеру было понятно. Спасибо.
Вот еще забыл добавить. При укручивании потенциометра в МИН ошибка не вылезает, жужжит, не крутится. При повороте потенциометра к МАКсимуму- на средних оборотах Er04, если резко в МАКС, то тут же ошибка. Вечером сделаю видео, выложу.