Перейти к содержимому


Фотография

Подключение инвертора к плате USB MACH3

Подключение инвертора Подключение инвертора к Mach

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 6

#1 OFFLINE   alan62

alan62

    Абитуриент

  • Пользователи+
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Воронеж

Отправлено 08 Июль 2019 - 23:26

Всем привет. Куплена вот такая https://ru.aliexpres....274233edVEC30P платка. И стал вопрос по подключению управления шпинделя. Опытным путем с какой то матерью и тестера удалось подключить инвертор к плате с помощью контактов .
FWD -DCM (плата-частотник) Частотник HY
COM- FOR
Теперь вопросы.
При включении в мач 3 уп шпиндель начинает крутится(хорошо). Но по завершении  не останавливается. Останавливается только по кнопке стоп или по нажатию кнопки вкл/выкл шпинделя.
Это не нормально, но как с этим бороться?
Если закрыть мач, то шпиндель  начинает крутится, тоже не понятно это норма или глюк. Или все таки я с контактами наворочал.
 
Через контакты OUT подключить не удалось, шпиндель крутится постоянно, на кнопки не реагирует.
Инвертирование в настройках не помогло.
Буду рад любой помощи.

 

Прикрепленные изображения

  • usb.jpg

  • 0

#2 OFFLINE   slavyan75

slavyan75

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 435 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Tilsit
  • Интересы:электроника,чпу
  • Из:Советск, Калининградская обл.

Отправлено 09 Июль 2019 - 01:40

возьмите с платы FWD и GND , и подключите на частотнике на FOR и GND


  • 0
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить

#3 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 427 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 09 Июль 2019 - 03:24

FWD -DCM (плата-частотник) Частотник HY

COM- FOR

А логика требует подключения;

FWD (ForWarD) - FOR (FORward) - вывод включения вперед

COM - DCM (Digital CoM) - Вывод цифрового общего

Ну и про соответствующую настройку частотника не забываем...


Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Июль 2019 - 03:25

  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 


#4 OFFLINE   mihams

mihams

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov

Отправлено 09 Июль 2019 - 21:21

у меня умный частотник ругается на коротышь по одной фазе

если перекинуть то ругается или на нее же или говорит земля в обрыве

что сдохло? )


  • 0

#5 OFFLINE   alan62

alan62

    Абитуриент

  • Пользователи+
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Воронеж

Отправлено 10 Июль 2019 - 11:58

А логика требует подключения;

FWD (ForWarD) - FOR (FORward) - вывод включения вперед

COM - DCM (Digital CoM) - Вывод цифрового общего

Ну и про соответствующую настройку частотника не забываем...

Блин это я лох, пустил дезу.

У меня так и подключено FWD-FOR

                                           COM-DCM и... шпиндель включается с запуском УП..

Я не пойму почему по окончании УП шпиндель продолжает крутиться. Что то с настройками мача? Хотя делал все как китаец прописал, просмотрел кучу видео.

Или эта команда должна в УП где то быть прописана?

Может тут собака копалась?


  • 0

#6 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 427 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 10 Июль 2019 - 12:03

может настройка частотника быть такой, когда одним входом включаем, а другим - выключаем... Проверьте ручками: если отключить эти входы от платы и их просто  замыкать/ размыкать, и частотник будет включаться/выключаться, то он настроен правильно, и косяк в Масн или плате согласования, ежели нет, то в настройках частотника...

В принципе в G-коде команда выключения шпинделя M5, пропишите её перед M30 в конце проги и проверьте..


Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Июль 2019 - 12:04

  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 


#7 OFFLINE   alan62

alan62

    Абитуриент

  • Пользователи+
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Воронеж

Отправлено 11 Июль 2019 - 23:53

Большое спасибо. Вот именно этой команды не хватало.

Просто я пользовался для пробы УП, которые делал для китайской игрушки с Али CNC3018. А там УП сохранял в G-коде(постпроцессор если не ошибаюсь) в Арткаме. И команды там М5 не было. Теперь попробовал сохранить мач3.tap и все заработало как надо. Век живи век учись.


  • 0





Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, Подключение инвертора к Mach

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных