При замыкании 20-28 шпиндель просто начинает вращение. Ни на какие команды через Mach не реагирует.
Сообщение отредактировал Andu-cnc-Polzovatel: 20 Декабрь 2018 - 14:23
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 14:22
При замыкании 20-28 шпиндель просто начинает вращение. Ни на какие команды через Mach не реагирует.
Сообщение отредактировал Andu-cnc-Polzovatel: 20 Декабрь 2018 - 14:23
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 14:33
Вот уже и включение шпинделя через Масh можете организовать, если правильно эти клеммы подключите к своей коммутационке и сделаете соответствующие настройки в проге!!!! Обычно на дешнянских платах для Mach шпиндель включают релюхой, стоящей на борту, если её не, то будет ключ, замыкающий соответствующие клеммы... Это даже мне, ни разу НЕ работавшему с Масh ясно как божий день...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Июль 2019 - 08:00
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 14:53
Вот уже и включение шпинделя через Маср можете организовать, если правильно эти клеммы подключите к своей коммутационке и сделаете соответствующие настройки в проге!!!! Обычно на дешнянских платах для Mach шпиндель включают релюхой, стоящей на борту, если её не, то будет ключ, замыкающий соответствующие клеммы... Это даже мне, ни разу НЕ работавшему с Масh ясно как божий день...
К сожалению. мне в миллион раз проще построить любой импеллер, вентилятор, моноколесо в Solid,NX,Power Shape, наложить на каждую лопасть художественный барельеф и выстрогать всё это на 5 осевом станке, чем разобраться с портами, реле, пинами ..
Судя по мануалу на саму плату там есть минимум две релюхи, вот только молчат они как рыбы...не реагируют ни на какие команды, и ни на какие настройки. Прибор не показывает ни малейшей реакции.. Так же имеется и куча аутпут выходов. Но реакция такая же как и у релюх
Сообщение отредактировал Andu-cnc-Polzovatel: 20 Декабрь 2018 - 14:54
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 17:41
В дополнение :
Управление скоростью шпинделя через ШИМ работает в режиме увеличение-уменьшение кнопками самого Macha
Отправлено 19 Июль 2019 - 00:23
Как то мои начальники решили по дешевке прикупить 20-и летний ЧПУ фрезерный станок ГФ2171С5 (около 3000у.е.) фактически по цене металла. Несмотря на возраст станок мало был в работе и состояние металла было неплохим. Модернизация подверглось всё кроме корпусного металла. Заменили всю электронику и приводы на Mitsubishi комплект, сделали капиталку ШВП и масляной станции, модернизировали инструментальный магазин и коробку передач шпинделя. Направляющие были в хорошем состоянии и их не шабрили. К работе привлекались свои и сторонние квалифицированные специалисты. Делали для себя, а не на продажу, поэтому всё было выполнено качественно. На все работы ушло 2-а года. Стали считать затраты: услуги сторонних организаций, собственные затраты, стоимость комплектующих - и прослезились. За вложенные средства и потраченное время можно было приобрести современный новый станок с таким же рабочим полем и ещё кучу инструмента.
Выводы: безграмотность руководства и желание поиметь на халяву станок. Руководство изначально предупреждалось о подобном финале, но это сладкое слово ХАЛЯВА....
В обсуждаемом здесь посте ситуация полностью аналогична с той лишь разницей, что модернизацией занимаются люди не имеющие необходимых знаний и квалификации. Следовательно ожидать хорошего результата не придётся. Заниматься станкостроением и сантехникой не одно и тоже.
Пару слов по поводу электроники станка. Применение Mach для управления станком не лучшее решение, LPT плата развязки что на фото содержат медленные оптроны и с высокоскоростными сервоприводами сбоят и даже не работают. Как приемлемая альтернатива и по цене и по быстродействию здесь подойдут сервошаговые (СШД) приводы. Питать их надо от общего источника 60...70в мощностью 800....1000вт для 3-4 моторов 86-го габарита. Применение СШД позволяет повысить производительность станка в 1,5...2раза по отношению к ШД приводу. Скорость рабочих перемещений возрастает в 1,5раза, а холостых - в 2,5...3раза, ускорения - в 2...2,5раза, средний ток потребления приводов снижается на 30% (моторы меньше греются). Гораздо удобнее пользоваться автономными пультами типа A11, SMC4-4 вместо компа с Mach, при фрезеровке образуется слишком много мелкой пыли которую даже аспирация не в состоянии собрать.