А с чего Вы решили, что независимая ось лучше управлять станет? Там, если ее честно независимой сделать, наживете гемороя с программой управления, а лучше не заработает.
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 15:59
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
#22 OFFLINE
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 16:04
я предполагаю, что старинная МАЧ3 достаточно стабильно управляет подчиненными осями, если все верно настроено, поэтому так и решил
ведь импульсы даются на подчиненную ось такие же как и на основную... + вся электроника будет стоять одинаковая (не спорю, даже 2 одинаковых ШД различаются обмотками, но все ж) а вот управление через датчики (концевики) будет идти для подчиненной оси отдельно
Сообщение отредактировал Иван_Брянск: 05 Ноябрь 2017 - 16:06
#23 OFFLINE
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 17:41
я предполагаю, что старинная МАЧ3 достаточно стабильно управляет подчиненными осями, если все верно настроено, поэтому так и решил
Подключаете, проверяете.. задаете вопросы в процессе, а то так - пальцем в.........
Сообщение отредактировал Ganch_er: 05 Ноябрь 2017 - 17:42
#24 OFFLINE
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 19:34
т.е. для управления 4хкоординатным станком с 5 ШД достаточно 4-хосевого контроллера? вы предлагаете сигналы шага и направления взять с одного выхода контроллера и направить на два параллельных драйвера? как же при этом будет вести себя портал, если один из двигателей пропустит шаг??? ну тут ответ понятен - его перекосит а вот когда ось подчинена то ей можно и управлять по отдельности... и ставить свои концевики...
Если пропустит двигатель шаг, то он пропустит и на подчиненной оси - это проблема НЕ системы управления а настройки станка и дерьмовости силовой электроники, если, конечно поставить особо подарочные драйвера, а у нас любят купить всякое дерьмо да подешевле на китайской распродаже, а потом плакаться, что не работает... А отдельные концевики мы ставим и при управлении сторонами портала и от одного сигнала, только добавляем автомат выравнивания портала... Самое смешное, что работает!!!
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#25 OFFLINE
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 21:32
Уточнение: для 4х осевого станка будет хватать 4 осевого 5 канального контроллера, где на одну из осей будут использоваться 2 канала.
И работают такие схемы годами, если как указано выше, они НЕ собраны из желудей и палок.
И работают такие схемы годами, если как указано выше, они НЕ собраны из желудей и палок.
#26 OFFLINE
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 21:35
Ойц,господин из Прибалтики!
Идите,гляньте,там геноссе хочет сам сименс к японцу примазать.
Ваш клиент. 150%.
Идите,гляньте,там геноссе хочет сам сименс к японцу примазать.
Ваш клиент. 150%.
Все замечания и нравоучения носят исключительно юмористический характер.Ни коим образом не затрагивают честь и достоинство собеседника облезлого Кота с форточки.
Кто людям помогает - тот тратит время зря.
Хорошими делами прославиться нельзя.
#27 OFFLINE
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 21:41
... для 4х осевого станка будет хватать 4 осевого 5 канального контроллера...
Что это за контроллер для мач3 такой?
cncboss
#28 OFFLINE
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 21:44
Подключаете, проверяете.. задаете вопросы в процессе, а то так - пальцем в.........
я это довольно таки давно испробовал, вроде все работает
Если пропустит двигатель шаг...это проблема ... дерьмовости силовой электроники ... А отдельные концевики мы ставим и при управлении сторонами портала и от одного сигнала, только добавляем автомат выравнивания портала... Самое смешное, что работает!!!
спасибо, попробую найти информацию по автомату выравнивания портала
#29 OFFLINE
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 22:14
Ойц,господин из Прибалтики!
Идите,гляньте,там геноссе хочет сам сименс к японцу примазать.
Ваш клиент. 150%.
Озвученный бюджет меньше стоимости требуемого железа. Я слишком опытен, чтобы верить в такие проекты.
#30 OFFLINE
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 03:31
спасибо, попробую найти информацию по автомату выравнивания портала
Мы их для себя сами делаем...
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#32 OFFLINE
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 18:58
Как-то описывал на форуме логику такого автомата, но давно, а у себя на производстве делали вначале автоматы на трех релешках, но из-за временной нестабильности работы их перешли на автомат ,который делаем на основе программируемого овеновского реле... Конкретные схемы или программы для реализации такой функции выкладывать не буду, ибо это попадает под Ноу-Хау конторы... Хотя и логику и схему работы намалевать для человека понимающего в конечных автоматах не более часа, если с двумя перерывами на чай...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Ноябрь 2017 - 18:59
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#33 OFFLINE
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 21:42
спасибо, уяснил
Темы с аналогичным тегами подбор комплектующих
Фрезерно-гравировальное оборудование →
Модернизация →
Нет стойки управления станком, с чего начать?Автор Al55ex , 27 Сен 2023 подбор комплектующих |
|
|
||
Фрезерно-гравировальное оборудование →
Модернизация →
Помогите подобрать серводвигательАвтор Murzi4 , 17 Ноя 2021 Сервопривод, Выбор серводвигателя и 1 еще... |
|
|
||
Фрезерно-гравировальное оборудование →
Самодельные проекты →
Посоветуйте, где купить комплектующиеАвтор renionero , 08 Фев 2021 подбор комплектующих |
|
|
||
Фрезерно-гравировальное оборудование →
Самодельные проекты →
Подбор контроллераАвтор e-engineer , 13 Май 2019 Выбор контроллера и 1 еще... |
|
|
||
Фрезерно-гравировальное оборудование →
Самодельные проекты →
Обзор поставщиков комплектующих для станков с ЧПУАвтор jha , 12 Мар 2019 подбор комплектующих |
|
|
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных