Перейти к содержимому


Фотография

Подключение инвертора Delta VFD-E к A11

Delta VFD-E A11 Подключение инвертора регулировка оборотов шпинделя Чтение оборотов из УП

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 33

#21 OFFLINE   T-Rex

T-Rex

    Реаниматор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 989 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Йошкар-Ола

Отправлено 26 Апрель 2017 - 02:12

Изначально всё работало хорошо, скорости переключались с пульта (правда, из программы не считывались, несмотря на включенную настройку и прописывание в г-коде скоростей в виде S1-S8). Потом, в рамках повышения квалификации, переключил управление скоростями на потенциометр пульта ПЧ (параметр P00=04). Опять всё работало хорошо. Но в определенный момент, какой именно пока понять не могу, управление потенциометром исчезло (хотя значение настройки не изменилось), и вернулось к управлению с пульта. Что есть странно.

Ничего странного. Параметром P00=4 вы выбрали потенциометр в качестве источника "основного задания".

Но если активен хотя бы один из трех сигналов задания фиксированных, "табличных" скоростей - управление скоростью будет осуществляться по нему, поскольку у "табличного" источника более высокий приоритет, чем у "основного задания". Единственный способ отключить "таблицу" - это перепрограммировать многофункциональные входы на какие-то иные функции.


  • 0

#22 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 329 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 26 Апрель 2017 - 10:30

 несмотря на включенную настройку и прописывание в г-коде скоростей в виде S1-S8). 

Ну и попутно, как же всё-таки включить чтение скоростей из УП?

Спасибо!

Сначала скорости прописать в пульте, соответствующие каждой ступени, в УП писать именно эти скорости потом.


  • 0
С уважением, Олег.

#23 OFFLINE   a11user

a11user

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 72 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:СПб

Отправлено 26 Апрель 2017 - 12:00

Но если активен хотя бы один из трех сигналов задания фиксированных, "табличных" скоростей - управление скоростью будет осуществляться по нему, поскольку у "табличного" источника более высокий приоритет, чем у "основного задания".

Так в том и дело, что после включения Р00=04 всё работало правильно (с потенциометра) без дополнительных перепрограммирований. Я даже несколько раз поменял настройку "туда-сюда", потенциометр "включался", пульт "выключался". А потом "что-то случилось"...

Сначала скорости прописать в пульте, соответствующие каждой ступени, в УП писать именно эти скорости потом.

Да этот алгоритм уяснил, но, возможно, где-то упускаю. В пульте есть меню настройки шпинделя, там подменю со "стрелочками". Они как были "с завода", так их и не трогал. Но вроде там еще ниже есть подменю (один раз чисто случайно прокрутил экран ниже), где, если не вру, написаны строчки "spindle speed" и везде проставлено 100000 (или 1000000, не посмотреть пока что). Это вот здесь прописывать скорости? В виде оборотов или частоты? И как именно потом в УП это указыввть?
  • 0

#24 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 329 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 26 Апрель 2017 - 12:43

Это вот здесь прописывать скорости? В виде оборотов или частоты? И как именно потом в УП это указыввть?

Да, тут. В об/мин. Естественно, в инверторе точно такие же скорости вращения заданы должны быть для каждой ступени.

Так же и в УП потом.


  • 0
С уважением, Олег.

#25 OFFLINE   a11user

a11user

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 72 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:СПб

Отправлено 26 Апрель 2017 - 19:53

Я понял, что мне объяснял T-Rex (кстати, так же грамотно, как и на terrano-irk.ru :)).

На пульте А11 восемь ячеек для переключения скоростей. В ПЧ VFD-M возможна настройка только семи значений скоростей. Поэтому S1=S2=6000 оборотов (точнее, равны с разницей примерно в 100 об/мин), и она же первая заданная скорость в ПЧ. Так вот, совершенно верно, управление скоростью с помощью потенциометра возможно только при заданной S1 на пульте, потому что далее, при включении S2-S8, появляется сигнал на многофункциональных входах, и он перекрывает настройку потенциометра. Ура!

А вот если почитать инструкцию ПЧ дальше, то находим параметр позволяющий "включить" поддержку "нулевой скорости" (и соответственно, задать для нее частоту). Сейчас пока не буду пробовать, так как запущена работа, но возможно, что именно этой настройкой можно будет "включить" восьмую скорость :)

 

Что касается чтения скоростей из УП, то опять, всё так, как пишет Lodochnik. Выставляем в настройках шпинделя на пульте все восемь скоростей в оборотах/минуту, ставим там же параметр ReadS, и вуаля, скорость читается из УП. А если поставить на паузу, переключить пультом до S1, то можно и потенциометром регулировать скорость (но, видимо, до следующей команды S в УП).

 

п.с. пишу банальные вещи в сотый раз, но мне так лучше соображается, да и гугл индексирует нужную информацию  :blush:

Спасибо всем помогавшим!


  • 0

#26 OFFLINE   konkop

konkop

    Доктор CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPip
  • 741 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Екатеринбург

Отправлено 21 Декабрь 2017 - 13:13

В тупике. Инвертор Delta VFD-E, пульт А11. По умолчанию с завода обороты шпинделя регулировались потенциометром (параметр 02.00 = 4). Возникла острая необходимость читать S-команды из УП или с пульта (S1 - S8).

В пульте включил "чтение S",

Spindel state настроил (частоты в оборотах/мин, мне нужно 7 скоростей).

В инверторе те же 7 скоростей прописал в параметрах 05.00 - 05.06 (в герцах).

Переключил инвертор на источник частоты "с пульта" (параметр 02.00 = 3).

Теперь шпиндель всегда запускается с оборотами 60 герц и не реагирует ни на попытки поменять скорость на пульте, ни на команды S в УП. Как я понял, он берет скорость из параметра 02.12. (Upd, да поменял этот параметр на 100, шпиндель стал раскручиваться до 100).

В сам инвертор пока не лез, подключение не смотрел. Придется?

 

UPD разобрался. Залез в инвертор. Не было соединения платы DSP с многофункц. входами. Соединил (три провода). Заработало.


Сообщение отредактировал konkop: 21 Декабрь 2017 - 18:05

  • 1

Константин


#27 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 329 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 21 Декабрь 2017 - 19:51

Можно сделать 16 скоростей (прошивка А11 потребуется) и дополнительно назначить на первую ступень плавную регулировку от крутилки инвертора.


  • 1
С уважением, Олег.

#28 OFFLINE   konkop

konkop

    Доктор CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPip
  • 741 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Екатеринбург

Отправлено 21 Декабрь 2017 - 23:57

Можно сделать 16 скоростей (прошивка А11 потребуется) и дополнительно назначить на первую ступень плавную регулировку от крутилки инвертора.

Ага, я уже понял из этой темы. Но мне пока так много скоростей не надо. Я даже уменьшил число разрядов до 3-х в Spindel State A11 (8 скоростей), чтобы лишние строки не мешались в пульте. Использую 18000, 12000 и 9000 об/мин. До этого фрезеровал вообще только на двух - 18 и 12. Хватало терпения на "крутилку". Но когда добавилась частая операция сверления на 9000, то терпение лопнуло. Тем более, что шкаф у меня под станком и крутилка в 20 см от пола )


  • 0

Константин


#29 OFFLINE   a11user

a11user

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 72 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:СПб

Отправлено 25 Декабрь 2017 - 21:34

Можно сделать 16 скоростей (прошивка А11 потребуется)

А можно подробности процедуры?  "на всякий случай" :)


  • 0

#30 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 329 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 25 Декабрь 2017 - 22:00

А можно подробности процедуры? "на всякий случай"

Нужна будет прошивка специальная и некоторые знания нюансов прошивки.


  • 0
С уважением, Олег.

#31 OFFLINE   Лазаревич

Лазаревич

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:г.Ижевск

Отправлено 23 Август 2018 - 14:04

Доброго времени суток. На данный момент на станке стоит DSP контроллеры RichAuto (DSP пульты) для ЧПУ А11S и на нем подключение к частотному преобразователю реализовано с помощью 5 контактов а именно S0, S1, S2, S3 и GND, а по схеме подключения ZNC5v-3x-G2 с частотным преобразователем всего 4 контакта  S1, S2, S3 и GND. Вопрос: как реализовать подключение ZNC5v-3x-G2 с частотным преобразователем чтоб управление скоростью шпинделя осталось програмным?

Прикрепленные изображения

  • схема1.jpg

Сообщение отредактировал Admin: 24 Август 2018 - 05:55
перенесено

  • 0

#32 OFFLINE   Лазаревич

Лазаревич

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:г.Ижевск

Отправлено 24 Август 2018 - 16:55

Возможно правильно будет подключить с инвертора S1 к Spindle low, S2 к Spindle mid, S3 к Spindle hi, а S0 через диоды ко всем трем (low,mid,hi). Как определить S0 это на вкл/выкл или это все же четырехступенчатое управление частотой и тогда понадобится перенастроить частотный преобразователь на трехступенчатое управление частотой? Кто может поясните пожалуйста.


  • 0

#33 OFFLINE   Barbossa

Barbossa

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 32 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Москва

Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 20:43

Доброго дня, у меня тоже вопрос по А11

 

смотрю схему подключения, на фото приложил

сначала идут индуктивные датчики, клеммы 1,2,3

 

а что это за ограничители движения по осям Х У Z (Hard limit swiches)

это на второй картинке, клемма 5 

Прикрепленные изображения

  • Снимок экрана 2018-09-03 в 17.35.01.png
  • Снимок экрана 2018-09-03 в 17.40.37.png

  • 0

#34 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 415 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 21:45

Хард лимиты, это дополнительные концевые датчики  все скопом, которые ставятся чуть за зоной программных ограничений рабочего поля на тот случай, если программый шифер  и станок из-за этого выйдет за них...


Сообщение отредактировал 3D-BiG: 11 Апрель 2020 - 19:22

  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 






Темы с аналогичным тегами Delta, VFD-E, A11, Подключение инвертора, регулировка оборотов шпинделя, Чтение оборотов из УП

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных