На подключённом сервоприводе отображается надпись Run при этом он не реагирует на команды с контроллера (получилось только управлять осями с самого серводрайвера в режиме Jog). Контроллер использую USB CNC Controller
вот ссылка на мануал к сервоприводу: http://www.estun.com...anual_V1_25.pdf
Настройка и подключение сервопривода Estun ProNet-E-10A
Автор
oriens
, 16 Апр 2014 22:49
Сервопривод Estun Сервопривод Подключение сервопривода
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE
Отправлено 16 Апрель 2014 - 22:49
#2 OFFLINE
Отправлено 17 Апрель 2014 - 00:41
Мануал, по китайскому обыкновению, написан в крайне невнятных формулировках... Но вот с чего стоит начать:
- Проверьте функцию входов PULS и SIGN. Хоть ее заводская настройка и соответствует "Step" и "Dir", но все равно убедитесь в этом.
- Попробуйте отключить входной сигнал /CLR от общего провода и еще раз попробовать подать импульсы на PULS. Есть там в мануале некий намек на то, что "Position loop operation is disabled", пока этот сигнал активен. Вроде бы, его надо только для сброса ошибки сервопривода кратковременно дернуть и снова вернуть в "пассив".
- В настройках "Electronic Gear" ничего не намудрили? А то можно по ошибке такой коэффициент редукции задать, что движение будет трудно заметить...
- Проверьте функцию входов PULS и SIGN. Хоть ее заводская настройка и соответствует "Step" и "Dir", но все равно убедитесь в этом.
- Попробуйте отключить входной сигнал /CLR от общего провода и еще раз попробовать подать импульсы на PULS. Есть там в мануале некий намек на то, что "Position loop operation is disabled", пока этот сигнал активен. Вроде бы, его надо только для сброса ошибки сервопривода кратковременно дернуть и снова вернуть в "пассив".
- В настройках "Electronic Gear" ничего не намудрили? А то можно по ошибке такой коэффициент редукции задать, что движение будет трудно заметить...
#3 OFFLINE
Отправлено 17 Апрель 2014 - 01:11
Благодарю за подсказку!!! Завтра отпишусь....
"Electronic Gear" не задавал никакие коэффициенты
"Electronic Gear" не задавал никакие коэффициенты
#4 OFFLINE
Отправлено 31 Июль 2018 - 10:50
Скрытый текст
Добрый день кто скажет что за ошибка A.12
Скрытый текст
И как её исправить .
#5 OFFLINE
Отправлено 31 Июль 2018 - 12:35
перегрузка по току силового модуля............
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
#6 OFFLINE
#7 ONLINE
Отправлено 31 Июль 2018 - 14:41
Коротец (обмоток или в выходном кабеле, разъеме), подшипники клинят - перегружаете короче. Возможно и мозги потекли - под замену.
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
#8 OFFLINE
Отправлено 31 Июль 2018 - 19:13
Может быть так ? что кабель отошел от платы или драйвера