Перейти к содержимому


Фотография

Mach3 и команды M03 M04 M05

плазморез

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 OFFLINE   Much

Much

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Из:Vladivostok

Отправлено 02 Апрель 2013 - 16:14

День добрый.

в cnc и плазморезах я новичок "без году неделя" и сразу в начале эксплуатации появилась такая проблема что Mach 3 (или контроллер?) не отрабатывает команду M05 (Spindle stop) на выключение дуги, но выключает ее по команде M04 ((Spindle on (counterclockwise rotation)). По команде M03 дуга включается корректно.
как я понимаю выключение плазмы по M04 это некорректно, но на M05 нет никакой реакции.

где смотреть? как и что надо донастроить?

спасибо.

вот что пишут проклятые капиталисты на своих буржуазных форумах:

вопрос (таже проблема что и у меня):
I got a pp50 with my plasma table. Since day one the torch will turn on with gcode M03 but when it should shut off at gcode M05 it's still firing when the gantry moves to the next cut and ruining the metal....

ответ:
Set the switch on the front to Manual 2T not CNC 4T. That should fix your problem, as your CNC setup, like most, requires 2T switch function.


2Т это правильный режим для CNC? зачем тогда CNC 4T режим?


  • 0

#2 OFFLINE   preps

preps

    Пианист CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6 846 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:взрывающихся у быдла пердаков из-за маечки в сеточку )
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы

Отправлено 02 Апрель 2013 - 22:13

Попробуйте М5 а не М05
  • 0

Дневник мастерской https://boosty.to/diycnc


#3 OFFLINE   Much

Much

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Из:Vladivostok

Отправлено 03 Апрель 2013 - 03:57

не думаю что будет эффект, М03 и М04 ведь корректно отрабатываются. но попробую.
спасибо.
  • 0

#4 OFFLINE   Much

Much

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Из:Vladivostok

Отправлено 03 Апрель 2013 - 12:00

День добрый.

в cnc и плазморезах я новичок "без году неделя" и сразу в начале эксплуатации появилась такая проблема что Mach 3 (или контроллер?) не отрабатывает команду M05 (Spindle stop) на выключение дуги, но выключает ее по команде M04 ((Spindle on (counterclockwise rotation)). По команде M03 дуга включается корректно.
как я понимаю выключение плазмы по M04 это некорректно, но на M05 нет никакой реакции.

где смотреть? как и что надо донастроить?

спасибо.

вот что пишут проклятые капиталисты на своих буржуазных форумах:

вопрос (таже проблема что и у меня):
I got a pp50 with my plasma table. Since day one the torch will turn on with gcode M03 but when it should shut off at gcode M05 it's still firing when the gantry moves to the next cut and ruining the metal....

ответ:
Set the switch on the front to Manual 2T not CNC 4T. That should fix your problem, as your CNC setup, like most, requires 2T switch function.


2Т это правильный режим для CNC? зачем тогда CNC 4T режим?


буржуи оказались правы! выставил режим Manual 2T на плазморезе и все заработало как надо - включение по М03, выключение по М05.