Перейти к содержимому


Фотография

Пульт RzNc0501 выдает ошибку F280.

пульт 0501

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 32

#21 OFFLINE   MiG

MiG

    Гуру CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 017 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Россия , Ковров

Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 18:36

ну значит выходит что-то с инвертором не так,
по инвертору вам Roma в другой теме отвечал,к его ответу добавить вроде как и нечего.
  • 0
 
                     | cncservice |

 


#22 OFFLINE   Andrey KM

Andrey KM

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Красноуфимск
  • Из:Свердловская обл.

Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 19:47

Сейчас запустил пластик двух слойку резать, чет он режимы резки не из уп берет хотя настройку делал.
  • 0

#23 OFFLINE   MiG

MiG

    Гуру CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 017 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Россия , Ковров

Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 20:04

проверьте в настройках :
Auto Pro setup:
G Code Read Setup:
Read F -Enable
  • 0
 
                     | cncservice |

 


#24 OFFLINE   vv92

vv92

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 233 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Н.Новгород
  • Из:Н.Новгород

Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 20:11

Ну вот блин, стучал по кнопкам и все пропало. Вы попробуйте оторвать инвертор от пульта станка-удобнее на мой взгляд, сможете выставлять частоту вращения не дискретно. Если уж нравится с пульта, найдите комбинацию стрелочек, при которой будет 24000 оборотов и поставьте ее первой при включении (самая первая должна быть ноль). Да и управление скоростями с пульта удобнее-не нужно каждый раз при подготовку заморачиваться, вдруг материал другой или фрезы подходящей под рукой нет, перестраиваетесь на лету.
  • 0
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!

#25 OFFLINE   Andrey KM

Andrey KM

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Красноуфимск
  • Из:Свердловская обл.

Отправлено 23 Август 2014 - 13:18

Всем доброго времени суток! Подскажите кто в курсе ,на инверторе ошибки должны сами пропадать или их можно как то сбросить?


  • 0

#26 OFFLINE   2ar

2ar

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 668 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Новосибирск
  • Интересы:Сервисное обслуживания станков
  • Из:Новосибирск

Отправлено 23 Август 2014 - 15:07

После выключения сами должны быть сброшены, но если после включения диагностика инвертора увидит, что проблема осталась, то ошибка появится опять. Т.е. нужно выключить инвертор -> устранить проблему -> включить инвертор


  • 0

#27 OFFLINE   Andrey KM

Andrey KM

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Красноуфимск
  • Из:Свердловская обл.

Отправлено 23 Август 2014 - 15:40

Значит проблема осталась при выключении выскакивает E0001,а при включенииF218.Меня они не беспокоили но сейчас станок начал вставать после некоторого времени работы от малейшего скачка напряжения и выскакиввает cutting off the power to restart..... не одна кнопка не работает.Поменян шнур от пульта к стойке ,сетевой кабель,сетевой фильтр,зделал заземление ,все везде прощупал,отформатировал,прошил и заново настроил пульт ,думал все зароботало а нет.А ещё убавил ток на шаговике по Z грелся.Не знаю уже куда залезть ,блин нифига не помогает,вот и думал может в инверторе ошибки накапливаются как в пульте и как то сбрасываются.


  • 0

#28 OFFLINE   2ar

2ar

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 668 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Новосибирск
  • Интересы:Сервисное обслуживания станков
  • Из:Новосибирск

Отправлено 23 Август 2014 - 16:39

Из того, что вы написали.   E0001 при выключении нормально. Означает низкое напряжение. Вы питание отключаете и на экране успевает мигнут данный код. Вот если на включенном инверторе это ошибка будет, то тогда надо беспокоится. F218 это скорее частота на которой должен  вращаться (настроен) шпиндель. Надо смотреть мануал к частотнику, что означает буква F.

Стабилизатор у вас имеется? В вашем последнем сообщении не увидел о нем ни слова


  • 0

#29 OFFLINE   Andrey KM

Andrey KM

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Красноуфимск
  • Из:Свердловская обл.

Отправлено 23 Август 2014 - 16:48

Стабилизатора нет ,больших скачков напряжения тоже нет ,выключается только через некоторое время как-будто что-то нагревается и включив наприер пылесос или компрессор вирубается ,после выключения включения бывала выскакивала ошибка Е0001 и шпиндел не запускалсь, а программа запускалась но не всегда ошибка выскакивает.


  • 0

#30 OFFLINE   2ar

2ar

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 668 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Новосибирск
  • Интересы:Сервисное обслуживания станков
  • Из:Новосибирск

Отправлено 23 Август 2014 - 17:04

Возможно у вас идет просадка напряжения в сети. Поставьте   стабилизатор и посмотрите  как будет работать инвертор


  • 0

#31 OFFLINE   Andrey KM

Andrey KM

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Красноуфимск
  • Из:Свердловская обл.

Отправлено 23 Август 2014 - 17:10

Я замерял напряжение изумительное у меня подстанция через дорогу и даже когда выключается при включении пылесоса там три вата слезы,но я повторяю что только через некоторое время реагирует на включении чего либа,изночально при включении хоть сваркой пользуйся не выключится.


  • 0

#32 OFFLINE   2ar

2ar

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 668 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Новосибирск
  • Интересы:Сервисное обслуживания станков
  • Из:Новосибирск

Отправлено 23 Август 2014 - 17:19

В таком случае приглашайте специалиста по электронике. Но из того, что написали вы с начала темы предполагаю либо проблема с питающей сетью, либо сам пульт 0501. Сидя удаленно дальше можно только гадать


  • 0

#33 OFFLINE   Andrey KM

Andrey KM

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Красноуфимск
  • Из:Свердловская обл.

Отправлено 23 Август 2014 - 17:21

Понял, спасибо за помошь.


  • 0





Темы с аналогичным тегами пульт 0501

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных