Перейти к содержимому


Фотография

Вопрос по выходам Y 6, 7, 8 на пульте A18

A18 Использование выходов

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 OFFLINE   Vlad76

Vlad76

    ЧПУ-шник из СССР

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва
  • Из:Москва

Отправлено 29 Декабрь 2023 - 04:06

Уважаемые знатоки пультов. Когда должно подаваться питание на лампу с выхода Y7. (индикатор работы.)
Подключил светодиод на Y7 и +24В. Диод еле светится, напряжение около 5в. При любых состояниях станка, стоит на месте или работает по программе.
В каком то варианте руководства по пульту, было написано что функции выходов Y6/7/8, программируемые. Если это так, то как))?
Остальные выходы пока не исследовал, но на перёд возникает ряд вопросов:
Y6 (включается При неполадках в системе), при каких неполадках? Подозреваю что это связано с аварийным входом Шпинделя Х6, может ошибаюсь.
И что за выход Y8? (резервный канал)


  • 0

#2 OFFLINE   Vlad76

Vlad76

    ЧПУ-шник из СССР

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва
  • Из:Москва

Отправлено 30 Декабрь 2023 - 15:55

Разобрался, огромное Спасибо Олегу (лодочнику). Лучше всех мне объяснил что такое "Открытый коллектор").

Всем успехов в Новом Году!

 

Еще узнал что выход Y8,  это включение СОЖ. 


Сообщение отредактировал Vlad76: 30 Декабрь 2023 - 21:01

  • 0





Темы с аналогичным тегами A18, Использование выходов

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных