Здравия всем! Появилась ошибка R44.12 inverter alarm. Сброс стойки помогает ненадолго. Как лечить? Может, знает кто?

Сообщений в теме: 8
#1
OFFLINE
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 19:28
#2
OFFLINE
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 20:12
А что на дисплее частотника? .Какой номер ошибки там вы смотрели в даташите на частотник? А то здесь у вас прямо указано, что пришел сигнал алярма с частотника...
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#3
OFFLINE
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 21:04
На частотнике высвечивается ОС, полная версия строки ошибки MLC 77 (R44.12) inverter alarm R44.12 PLC Alarm
#4
OFFLINE
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 21:04
Перегрузка по току
Код на дисплее: OC (Over Current). Это сообщение говорит о том, что выходной ток преобразователя частоты превысил допустимое значение. Если данная ошибка появилась при первом пуске ПЧ, необходимо проверить соответствие номинального тока частотника номинальному и реальному току двигателя – возможно, произошло замыкание внутри двигателя. В некоторых типах ПЧ перегрузка OC может разделяться на 3 разных ошибки – перегрузка по току при разгоне, при торможении, при работе на постоянной скорости.
#5
OFFLINE
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 21:21
Думаю обмотки в моторе подкорачивают. Станок заземлен?
#6
OFFLINE
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 21:35
Станок не заземлён. В таком состоянии отработал больше трех лет. Ошибка вылазит на постоянной скорости. Очень похоже на срабатывание теплового реле: долго постоит, работает минут девять. Чем меньше временной интервал между перезагрузкой стойки, тем меньше время работы шпинделя.
#7
OFFLINE
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 21:43
Очень похоже на срабатывание теплового реле: долго постоит, работает минут девять. Чем меньше временной интервал между перезагрузкой стойки, тем меньше время работы шпинделя.
Я думаю там и шпиндель непростой стоит, запас по мощности есть.
Если даже и идет перегрев - источник утечка тока на выходе инвертора.
А утекать он может либо в кабель, либо в обмотки шпинделя.
Мегаомметр вам в помощь. Дерзайте.
Не забудьте что проблема может быть плавающей, в зависимости от угла поворота гибкого кабель-канала
#8
OFFLINE
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 00:26
Спасибо всем вам за участие в моей проблеме! Добра!!!
#9
OFFLINE
Отправлено 14 Октябрь 2020 - 12:38
В заключение поста: одна из жил силового кабеля прозванивалась на экран. Обошёл эту жилу. День отработал и опять втал с той же болячкой. Заменил весь кабель. Прошла неделя- полёт нормальный! Ещё раз всем спасибо!