Наведенное напряжение от драйверов, как бороть?
Автор
e-engineer
, 14 Май 2020 05:34
AM882H МА860Н статика наводки наведенное напряжение
Сообщений в теме: 6
#1
OFFLINE
Отправлено 14 Май 2020 - 05:34
Доброго дня народ.
Прошу подсказки, в какую сторону копать.
Имеется станок, по осям стоят драйвера Leadshine AM882H и МА860Н (Н-серия, под питание переменкой).
Драйвера питаются через трансформатор, переменка 60В.
Нагрузка на драйвера, двигатели 86HS120.
Станок заземлен, под ним контур.
В принципе станок работает, вопросов особых как бы и нет, но, на станке наведенное напряжение, типа статики, но не совсем.
Когда влажные руки, то станок пощипывает тыльную сторону ладони, и главное, из за этого наведенного напряжения не работает пробник.
Когда тестер ставлю на прозвон, между массой схемы и станком, то слышен слабый дребежащий звук, 50Гц.
Я так понял что из за того, что драйвера питаются переменкой от трансформатора.
Когда убираю питание от драйверов, понятно что наведенное напряжение исчезает.
Сами драйвера стоят на изоляторе, но двигатели то я не могу заизолировать, через них я так понимаю и происходит наведенное напряжение.
Кто с такими контролерами сталкивался?
Как решали такие проблемы?
Заранее спасибо.
#2
OFFLINE
Отправлено 14 Май 2020 - 09:03
Если щипит это скорее всего коротит , все заземлить ( станину , шкаф , комп ) , автамат и УЗО по номиналу и искать где утечка . Или гвоздь на 200 вместо автомата , само вылезет (шутка) !
#3
OFFLINE
Отправлено 14 Май 2020 - 10:35
Когда влажные руки, то станок пощипывает тыльную сторону ладони
Станок не заземлен.
Станок заземлен
Вот оно что!..
Значит на полу фаза. Физику не обманешь.
Скрытый текст
Или наводки на тело????


Наведенное напряжение от драйверов, как бороть?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Май 2020 - 10:32
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
#4
OFFLINE
Отправлено 14 Май 2020 - 12:22
Неправильно организовано заземление, ибо, если земля правильно, то потенциала на корпусе не будет...
1. Удостовериться, что заземление физически есть... А то бывает так:
2. корпуса драйверов должны быть обязательно заземлены ( лучший вариант - монтаж на общую металлическую пластину, которая является "Мекой земли" - т.е. единственной точкой, к которой подходит общая земляная шина самого станка, или, если смонтировано все на изолирующей пластине, то от крепежного винта каждого драйвера должен идти провод заземления на "Мекку земли" (заземление звездой, где центр звезды -"Мекка земли", а никакая ни "ёлочка" или мешанина с петлями).... Экранирующая оплетка провода от драйвера до двигателя должна заземляться на крепежный болт этого драйвера, от которого идет земля на "Мекку земли". Со стороны двигателя экранирующая обмотка НЕ должна никуда присоединяться...
3. Частотник также монтируется на общей металлической пластине или соединяется его клеммой земли проводом на "Мекку земли". Провод на шпиндель 4-х проводный, где 4-й провод - зазаемление корпуса шпинделя, и соединяется с земляной клеммой частотника, куда соединяется и экран этого провода (экран НЕЛЬЗЯ совмещать с земляным проводом корпуса шпинделя)...
4. Концевые датчики также подключаются экранированным проводом к плате управления и экраны также садятся на землю платы управления, а от нее идет провод на "Мекку земли".
5. Если шпиндель заземлен 4-м проводом, то уже достаточно, если 4-го провода нет, то кидаем с корпуса станка земляной силовой провод на "Мекку земли"...
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#5
OFFLINE
Отправлено 14 Май 2020 - 12:37
Пощипывание от приборов.
В моей жизни это появилось аккурат с появлением импульсных блоков питания в аппаратуре. Именно в них появились фильтры подавления помех, где оба провода из розетки через кондеры посажены на корпус. А проводка в домах была двухпроводная.
В моей жизни это появилось аккурат с появлением импульсных блоков питания в аппаратуре. Именно в них появились фильтры подавления помех, где оба провода из розетки через кондеры посажены на корпус. А проводка в домах была двухпроводная.
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
#6
OFFLINE
Отправлено 21 Май 2020 - 07:08
Появилось время, облазил всю электрику станка и нашел причину проблем.
Оказалась, проблему создавала неоновая лампа, индикатор наличия сетевого напряжения на трансформаторах, она и давала помехи, как только ее выкусил, стало все норм.
#7
OFFLINE
Отправлено 21 Май 2020 - 18:36
она у вас шо, на корпусе сидела ??
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
Темы с аналогичным тегами AM882H, МА860Н, статика, наводки, наведенное напряжение
Количество пользователей, читающих эту тему: 1