Доброго время суток!
Кто понимает, или встречал помогите с подключением частотного преобразователя к плате usb mach3. Не могу разобраться что куда подключать.
Отправлено 24 Ноябрь 2019 - 07:29
А без изучения даташита на конкретно ваш частотник и мы не знаем, ибо на схеме не указано какому выводу из программируемых присваивается функция включения шпинделя вперед (Forward - FWD) - обычно это присваивается S1, но чего не бывает.
А так вернее всего выглядеть будет так:
GND - COM +GND - общий и для цифры и для аналового сигнала
FWD - S1 - это если ему присваивается функция включения вперед (Forward)
AV - AVI - аналоговое управление частотой вращения отпрограммированное на управление именно напряжением, а не током.
Ну ,еще и правильно отпрограммировать входа... Да и не только входа, но и частотник настроить на шпиндель....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Ноябрь 2019 - 08:41
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 03:47
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 08:58
Ну и славненько, а по настройки я писал, дабы предупредить, а то были прецеденты....
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 00:23
Можете помочь еще с одним вопросом? как подключить частотник к E-STOP, в случае отказа шпинделя или частотника? manual прикрепил.
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 19:25
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 20:18
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
Отправлено 28 Декабрь 2020 - 00:53
ну то и значит что не соеденять
а если выход с мач3 все на одну землю то как подключать
сегодня пол дня ковырялся с этой платой
на выходах ou1-4 напряжение 0-4.95 и оно ни с чем не завязано оно тупо одельное , не знаю как оно там береться но ни плюса ни минуса у етих выходов нет ни с чем и не с кем )
вывод 1-2 могут менять полярность в зависимости от команды М3 или М4 и соответсвенно 3 и 4 вывод тогда звонятся или с выводом 2 или 1 смотря где минус ,
где найти общий минус этих выводов
и зачем такая лабуда с этими выводами ?
ставить реле на 5 вольт , хотя не уверен что вывода потянут обмотку
транзисторный ключ собрать ? а как с полярностью тогда короче капец я запутался , а еще хотел туда повесить вытяжку и помпу охлаждения
а тут такой гемор
кто знает для чего они отзовитесь !!!!
Отправлено 28 Декабрь 2020 - 02:04
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
Отправлено 28 Декабрь 2020 - 16:41
Я так и понял, чо.
Если "выход с мач3 все на одну землю", значит на с неё на COM идёт свой провод, а на GND идёт свой провод.
"на выходах ou1-4 напряжение 0-4.95 и оно ни с чем не завязано оно тупо одельное , не знаю как оно там береться но ни плюса ни минуса у етих выходов нет ни с чем и не с кем )"
Но ведь относительно чего-то Вы эти 0-4.95 намерили?
относительно друг друга пин 1-2 меняют полярность , а на 3-4 всегда + но минус или на 1 или на 2
в зависимости от команды М3 М4
была б схема этой мач3 усб а так это капец
попробую поставить ардуиновское реле , оно расчитано на 5 вольт управления , хотя питание 12
короче получится какойто калхоз , хотя плата разрабатывалась для минимизации соплей )
пошел крутитиь болтики и настраивать пч
Сообщение отредактировал balahonow: 28 Декабрь 2020 - 16:59
Отправлено 28 Декабрь 2020 - 16:50
а нафига вы относительно друг друга меряете что на выходах ? что хотите увидитеть-то в этом случае? .......
может относительно gnd посмотреть как напряжение на выходах меняется (или относительно +5 В) ? (при условии что в мач-е необходимые настройки проведены)
Сообщение отредактировал niksooon: 28 Декабрь 2020 - 16:51
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 00:25
У меня в частотнике черным по белому написано GND и COM НЕ объединять.
Что за частотник такой?
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 00:58
Что за частотник такой?
Да вроде как общепринятая практика что общий вывод цифрового терминала к GND не имеет никакого отношения
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 08:33
вывод цифрового терминала к GND не имеет никакого отношения
Приходилось подключать частотники к автономным стойкам, везде пришлось ставить перемычку (иначе не работает), на стойках выход только GND
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 10:56
пришлось ставить перемычку (иначе не работает)
Ставить перемычку не корректно. Корректно - тянуть ДВА ПРОВОДА, каждый на свой вход от земли платы. Еще корректнее - тянуть эти провода каждый своим кабелем вместе с соответствующими сигнальными проводами.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Декабрь 2020 - 10:59
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 11:44
Ставить перемычку не корректно. Корректно - тянуть ДВА ПРОВОДА, каждый на свой вход от земли платы. Еще корректнее - тянуть эти провода каждый своим кабелем вместе с соответствующими сигнальными проводами.
Возможно, но у меня с этим проблем нет.
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 14:03
за все частотники не скажу но на многих дискретные входа можно переключать на логику NPN или PNP в связи с этим на общей клемме дискретного терминала висит или 0 или +24 внутреннего источника питания . если бездумно что понасоединять -можно и спалить ненароком.........
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
Отправлено 02 Январь 2021 - 19:55
Здравствуйте!
Чтобы не плодить новую тему, можно и мне спросить Плата тоже usb но немного другая.
И так же не могу разобраться как подключить к частотнику для управления.
Частотник Kinda KD100.
В приложении схема с инструкции платы и инструкции частотника.
Смущает АСМ+10 V ; DCM+24V/
Не хотелось бы спалить плату.
Может включение частотника реализовать через отдельное реле, а управление оборотами уже по схеме. Что посоветуете?
Отправлено 02 Январь 2021 - 20:44
Может включение частотника реализовать через отдельное реле, а управление оборотами уже по схеме
так и надо делать, чего думать то
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных