Отправлено 28 Июль 2018 - 18:32
Доброго времени суток. Вчера так получилось, что станок вьелся в камень и сломал фрезу, сам станок остановился, после этого на инверторе при запуске шпиндель начинает 1 секунду примерно раскручиваться, после этого останавливается и появляется на экране инвертора E004, при этом сам станок начинает резать УП. Может кто знает что может быть причиной неработания шпинделя?
#2 OFFLINE
Отправлено 28 Июль 2018 - 20:00
Ну, мил человек, а вам не приходила такая мысль, что у разных типов частотников разный список ошибок, и то, что здесь с телепатами боьшая напряженка? Если бы вы указали, что за марка частотника, то, возможно, кто-нибудь даже за вас нашел/открыл даташит на эту марку частотника и даже нашел , что обычно первые несолько ошибок это проблемы питания или по выходу или по входу (например обрыв одной из фаз или КЗ двух фаз на выходном проводе, или еще что-нибудь подобное... А то, что станок НЕ тормознулся на эту ошибку говорит о том, что производитель Не завел выход алярма с частотника на вход алярмов управляющей электроники, если, конечно, у нее такой вход есть - вы же и о системе управления не сказали ничего...
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#3 OFFLINE
Отправлено 28 Июль 2018 - 21:38
Частотник то есть инвертор? Dzb series, сам фрезер обычный китайский, шпиндель 3.2 квт
#4 OFFLINE
Отправлено 28 Июль 2018 - 21:52
Dzb series
уже что-то...........а что там в мануале на этот частотник про превышение тока во время разгона пишут?
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
#5 OFFLINE
#6 OFFLINE
Отправлено 31 Июль 2018 - 13:14
Там несколько решенийуже что-то...........а что там в мануале на этот частотник про превышение тока во время разгона пишут?
1) проверить заземление
2) была ли выполнена идентификация параметров двигателя
3) время разгона слишком короткое
4) правильно ли увеличивается крутящий момент
5) слишком маленькое напряжение
6) запускается ли шпиндель
7) есть ли ударная нагрузка во время разгона
И если ничего из этого не помогло, то тип инвертора не подходит
Выше есть этот скрин со схемой из мануала
#7 OFFLINE
Отправлено 12 Август 2018 - 11:51
Там несколько решений
1) проверить заземление
"Нет такого слова в этой букве"... Там написано - проверить выходные цепи (кабель, соединяющий инвертор с двигателем) на предмет того, что фазные жилы не замкнуты либо между собой, либо на землю.
Если начинает раскручивать шпиндель, и затем встает по токовой перегрузке, типовая причина - обрыв одного из фазных проводов. Причина - либо излом кабеля, либо неисправный разъем на шпинделе. При замыкании фаз между собой или на землю шпиндель раскручиваться не начнет, ошибка выскочит сразу после попытки старта.
#8 OFFLINE
Отправлено 04 Январь 2019 - 23:05
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. У меня заклинил шпиндель 3.2кВ 12А. Купил новый шпиндель, 3кВ 10А. При запуске шпинделя выходит ошибка Е004 на частотнике Fuling DZB312. Отсоеденив шпиндель включаю частотник работает нормально вкл. и выкл, думал что из за проводки... подключил через другую проводку ту же выдает ошибку. При отключении станка после ошибки Е004, выходит ещё одна ошибка Е001.
Подскажите пожалуста как решить этот вопрос?
За ранее всем спасибо!
Подскажите пожалуста как решить этот вопрос?
За ранее всем спасибо!
Сообщение отредактировал Admin: 05 Январь 2019 - 08:13
Перенесено
#9 OFFLINE
Отправлено 04 Январь 2019 - 23:16
в настройках инвертора ищите параметр отвечающий за время разгона и попробуйте увеличить его значение
Т.к вероятнее всего . у вас токовая перегрузка при разгоне шпинделя
Сообщение отредактировал niksooon: 04 Январь 2019 - 23:18
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
#10 OFFLINE
Отправлено 05 Январь 2019 - 22:10
честно я не знаю как настроить инвертор. Если вам не трудно опишите пожалуйста как это сделать. Я новичок)))в настройках инвертора ищите параметр отвечающий за время разгона и попробуйте увеличить его значение
Т.к вероятнее всего . у вас токовая перегрузка при разгоне шпинделя
#11 OFFLINE
Отправлено 05 Январь 2019 - 22:52
Я именно такой инвертер не то что не видел ,даже и не слышал ни разу о его существовании ..... читайте на него мануал и ищите параметр под названием Acceleration time или нечто подобным . посмотрите какое время разгона стоит и попробуйте его увеличить. Возможно поможет ,если нет читайте внимательно всю тему с самого начала..........
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
#12 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2021 - 18:41
высвечивается ошибка Е004 на инверторе превышение тока во время разгона, частотник dzb series 280 на 11квт, после перезагрузки бывает нормально работает, куда рыть?
#13 OFFLINE
Отправлено 12 Апрель 2021 - 18:51
В настройках поройтесь. Может не может разогнать данный конкретный шпиндель быстро. А может проводок подломился, току много не пропускает.
Я бы вообще запретил сопротивления на государственном уровне. Чем там Дума думает?
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
Темы с аналогичным тегами FULING, Ошибки инвертора, E004
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных