Здравствуйте уважаемые форумчане!
Нужно подключить инвентор SUNFAR E550. Есть ли у кого инструкция на русском языке или может кто может поделиться опытом?
Заранее благодарен!
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 07:06
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Нужно подключить инвентор SUNFAR E550. Есть ли у кого инструкция на русском языке или может кто может поделиться опытом?
Заранее благодарен!
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 13:49
Там, кстати несколько необычно ток выставляется то-ли через мощность то-ли через жопу.
Будет время погляжу, выложу типовые настройки под работу со шпинделем.
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 15:54
Там, кстати несколько необычно ток выставляется то-ли через мощность то-ли через жопу
Ну чтож, придётся выяснять через какую...
Будет время погляжу, выложу типовые настройки под работу со шпинделем.
Буду очень признателен! Управление станком через NC studio осуществляется, в инструкции гляну но если не трудно будет распиновку подключения скиньте пожалуйста.
Спасибо огромное!))
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 15:34
Там, кстати несколько необычно ток выставляется
Всю инструкцию пробуравил, вроде всё нашёл кроме тока. Шпиндель не выходит на заданные обороты, греется и отрубается с ошибкой Fu.12.
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 16:18
Там нужно ограничение по току правильное поставить. 3.13=220 (250)
Ну и время на разгон и торможение может увеличить.
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 16:22
Там нужно ограничение по току правильное поставить. 3.13=220 (250)
Ну и время на разгон и торможение может увеличить.
Увеличивал, частоты выставил, напряжение выставил.
ограничение по току правильное поставить. 3.13=220
Это в какой графе F xxx?
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 16:26
3.13
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 16:29
Я уже понял, ответить не успел.)))
Да, там по умолчанию 180.))
Сообщение отредактировал Анженёр: 25 Сентябрь 2017 - 16:29
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 21:46
А разве у этого E550 недостаточно прописать номинальную частоту шпинделя (например, 400 Гц) в параметр F0.12 и соответствующее ей номинальное напряжение (допустим, 220V) в F0.13 ? При необходимости можно и свою, даже нелинейную V/F характеристику "выгнуть", через параметры F2.11-F2.16.
Ничего не утверждаю, не работал с этой моделью... Русский мануал к ней - та еще шиза, что в пурелогиковском, что в росфрезеровском варианте. Впрочем, и англоязычный, скорее всего, не сильно понятнее написан.
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 09:22
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 09:29
F0.04 должен быть так при 400Гц
F0.04 - это ограничитель максимальной частоты, которую можно задать преобразователю.
F0.12 и 0.13 - "моторные" параметры, задающие зависимость напряжения от частоты. Если в них забиты неверные значения ("фабричные" ориентированы на обычный 50-герцовый двигатель), будет токовая перегрузка почти сразу после старта, при разгоне.
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 09:36
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 09:37
400
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 09:41
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 08:06
Теперь подключение к NC-Studio.
Имеем четыре провода, синий чёрный, красный коричневй.
На прошлом инверторе порядок подключения управления был следующий.
В новом я так понял группа синий-чёрный=VS-(?..), красный-коричневый=X1-CM или =X1-(?..).
Что куда правильно подключить?
Сообщение отредактировал Анженёр: 28 Сентябрь 2017 - 08:07
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 12:50
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 14:03
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 17:05
Вобщем настроил, всё работает всё управляется. Долго копался в иннете перечитал форум и пересмотрел все видяшки иностранных коллег, безуспешно. В итоге собственная голова, тестер и инструкция помогли.))
Если кому нужно выложу схему подсоединения.))
Сообщение отредактировал Анженёр: 27 Октябрь 2017 - 20:19
Отправлено 09 Январь 2018 - 00:34
Вобщем настроил, всё работает всё управляется. Долго копался в иннете перечитал форум и пересмотрел все видяшки иностранных коллег, безуспешно. В итоге собственная голова, тестер и инструкция помогли.))
Если кому нужно выложу схему подсоединения.))
Столкнулся с такой же проблемой. Бьюсь с настройками sunfar e550+ncstudio 5.60(15 pinКоммутационная плата). Может есть схема и перечень основных настроек инвертора, чтоб шпиндель включался программно?
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных