В арткаме прописываю глубину 1.2 мм по оси Z ,перекидываю Nstudio в управляющей программе показывает 0.6мм Раньше такого не было подскажите что не так?
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE
Отправлено 28 Август 2017 - 21:22
#2 OFFLINE
Отправлено 28 Август 2017 - 21:25
Незнание правил форума не освобождает от ответственности!
Правила для раздела «Доска объявлений»
Вопросы по работе форума
Правила для раздела «Доска объявлений»
Вопросы по работе форума
#3 OFFLINE
Отправлено 28 Август 2017 - 21:41
Первый раз на форуме начинающий
нет ничего?
Подскажите пожалуйста что не так?
#4 OFFLINE
Отправлено 29 Август 2017 - 15:33
Раньше такого не было подскажите что не так?
После чего началось? Что меняли? Переустановили ПО?
Незнание правил форума не освобождает от ответственности!
Правила для раздела «Доска объявлений»
Вопросы по работе форума
Правила для раздела «Доска объявлений»
Вопросы по работе форума
#5 OFFLINE
Отправлено 29 Август 2017 - 20:45
После чего началось? Что меняли? Переустановили ПО?
Заметил что G-код раньше показывал 54 а сейчас 91 не пойму почему?
#6 OFFLINE
Отправлено 30 Август 2017 - 09:41
Постпроцессор меняли?
Незнание правил форума не освобождает от ответственности!
Правила для раздела «Доска объявлений»
Вопросы по работе форума
Правила для раздела «Доска объявлений»
Вопросы по работе форума
#7 OFFLINE
Отправлено 31 Август 2017 - 18:01
Нет!
#8 OFFLINE
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 18:27
Первый раз на форуме начинающий
нет ничего?
Подскажите пожалуйста что не так?
Кидайте картинки или ссылки на картинки.
Глубина, ваш файл, выбранный тип станка в арткаме для сохранения.
Без подробной информации можно только сказать, что пришел злой дядька и все вам перенастроил, и вы теперь не можете работать как раньше.
Опыт прямопропорционален количеству испорченного оборудования.
Сертифицированный инженер по обслуживанию источников механизированной резки и система автоматизации Hypertherm.
Представитель и инженер сервисной и техподдержки компании Weihong (Ncstudio, NK105, NK260, NK300) на территории России.
Сертифицированный инженер по обслуживанию источников механизированной резки и система автоматизации Hypertherm.
Представитель и инженер сервисной и техподдержки компании Weihong (Ncstudio, NK105, NK260, NK300) на территории России.
#9 OFFLINE
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 14:12
Здравствуйте! так оно и есть пока я был в отпуске за меня работал начальник который сам не волочит
#10 OFFLINE
#11 OFFLINE
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 14:51
управ программа Ncstudio
Судя по программе G код не показывает ни 54 ни 91 )))
Точнее сформулируйте вопрос пожалуйста, что не так.
На фото обычная программа с врезанием на 0.6 мм в глубину по Z
Также я заметил что у вас русская версия Ncstudio, что я лично не рекомендовал бы к использованию.
Уточняйте что не так.
Опыт прямопропорционален количеству испорченного оборудования.
Сертифицированный инженер по обслуживанию источников механизированной резки и система автоматизации Hypertherm.
Представитель и инженер сервисной и техподдержки компании Weihong (Ncstudio, NK105, NK260, NK300) на территории России.
Сертифицированный инженер по обслуживанию источников механизированной резки и система автоматизации Hypertherm.
Представитель и инженер сервисной и техподдержки компании Weihong (Ncstudio, NK105, NK260, NK300) на территории России.
#12 OFFLINE
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 21:30
Спасибо я сам разобрался
#13 OFFLINE
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 22:19
А было то что? В чем проблема?
Для будущих поколений сохранить.
Опыт прямопропорционален количеству испорченного оборудования.
Сертифицированный инженер по обслуживанию источников механизированной резки и система автоматизации Hypertherm.
Представитель и инженер сервисной и техподдержки компании Weihong (Ncstudio, NK105, NK260, NK300) на территории России.
Сертифицированный инженер по обслуживанию источников механизированной резки и система автоматизации Hypertherm.
Представитель и инженер сервисной и техподдержки компании Weihong (Ncstudio, NK105, NK260, NK300) на территории России.
#14 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 13:58
Хорошая русская Версия NcStudio просто головку шпинделя по отверстиям поднял и заново установ резец как в первый раз . А G код на фото видно
#15 OFFLINE
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 03:57
В G-коде на фото нет ни G54 ни G91.
Зачем было перевешивать шпиндель?
Установ резец это круто, как на токарном )
В декабре выйдет русская версия нормальная, тогда хоть понятно будет по названиям что к чему
Опыт прямопропорционален количеству испорченного оборудования.
Сертифицированный инженер по обслуживанию источников механизированной резки и система автоматизации Hypertherm.
Представитель и инженер сервисной и техподдержки компании Weihong (Ncstudio, NK105, NK260, NK300) на территории России.
Сертифицированный инженер по обслуживанию источников механизированной резки и система автоматизации Hypertherm.
Представитель и инженер сервисной и техподдержки компании Weihong (Ncstudio, NK105, NK260, NK300) на территории России.