Добрый день. Помогите пожалуйста. частотник HY03D023B шпиндель 3кв водяной.проблема такая запускаю на маленьких оборотах крутится но гудит шпиндель добавляю обороты гудит сильно и отрубается высвечивает ошибку dL выключаю чистотник от питания перед тем как отрубится высвечивает ошибку LU.
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE
Отправлено 11 Август 2017 - 16:45
#2 OFFLINE
#3 OFFLINE
Отправлено 11 Август 2017 - 22:08
провод менял,а в фишке может? которая в шпиндель втыкается.
#4 OFFLINE
Отправлено 11 Август 2017 - 23:19
частенько там и прошивает, разбирайте
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
#5 OFFLINE
Отправлено 12 Август 2017 - 11:17
разобрал посмотрел визуально все хорошо
что еще можно посмотреть?
#6 OFFLINE
Отправлено 12 Август 2017 - 13:03
что еще можно посмотреть?
Взять мегаомметр и проверить, нет ли пробоя изоляции обмоток на корпус шпинделя (измерить сопротивление утечки между любым из фазных проводов и корпусом). Разумеется, на время этой проверки отсоединить кабель шпинделя от клемм частотника.
Обычным омметром проверить сопротивление самих обмоток (на предмет короткого замыкания или обрыва).
#7 OFFLINE
Отправлено 09 Февраль 2018 - 00:42
Уважаемые форумчане! Работал на станке CNC 1325. Возникла перегрузка, шпиндель остановился и вылетела ошибка DL на инвенторе. Обычно после перезагрузки ошибка пропадала и все работало в штатном режиме. Сейчас после перезапуска инвентор работает нормально, но при запуске программы сразу срабатывает защита и опять вылетает ошибка dl. Не знаю что делать. Подскажите пожалуйста чем может быть вызвано и как исправить?
Сообщение отредактировал Admin: 09 Февраль 2018 - 12:55
Перенесено
#8 OFFLINE
Отправлено 09 Февраль 2018 - 07:32
Что за любовь и на форуме вопрос задать и в личку еще ломиться!!! Интересно кто еще в личке поимел этот же вопрос? Тем более в вопросе нет данных для того, чтобы что-то вразумительное ответить.... Поэтому в личке ответил так:
С телепатией у меня большие проблемы, ибо мне из НСК-а не видна ситуация с вашим станком, но такое обычно решают следующим образом: смотрят марку частотника, находят даташит на частотник, а там - что означает эта ошибка, затем думают в чем может быть причина и устраняют её...
А так, исходя из вашего описания и отсутствия телепатических возможностей могу только сказать одно: что-то сломалось...
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#9 OFFLINE
Отправлено 09 Февраль 2018 - 10:52
Неисправность, несчетное количество раз описанная на этом форуме - кабель шпинделя переломился и коротит (либо обрывается) при движении портала, на что частотник реагирует аварией с сообщением о перегрузке ("dL")...
Темы с аналогичным тегами dL, LU, Ошибки инвертора, HuanYang