помогите найти ошибку.

Станок китаяц, под пультом A11.

При фрезерове воска, услышал как упала скорость вращения шпинделя.

пульт настроен на 8 скоростей, попытался регулировать с пульта, наблюдаю следующую картину.

(S Номер скорости на пульте, после тире значение на инверторе.

S8-200
S7-150
S6-100
S5-Stop
S4-200
S3-150
S2-100
S1-Stop

Получилось что пропала половина мощьности, так как на S8 инвертор показовал 400,

Шпиндель 2.2кв, 220v 50Г, 24000prm.

Инвертор Fuling DZB200B.

Проверил все провода, подсоеденены качественно.

Дали инструкцию к Инвертору.

Прошел по настройкам, хотя ничего в этом не понимаю, переписал часть. там их 150,

таб 2.jpg

в пункте F1.02 стоит число 400, я понял там нужно прописать 50Гц. если так сделать выходит ошибка 4.

в пункте F1.03 стояло 400, я понял что это число оборотов и прописал 24000, изменений не увидел.

помогите понять что произошло...

F4.29 по F4.26 прописаны в процентном понижении.


  • 0

#2 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 486 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 27 Декабрь 2016 - 17:34

Верните взад все настройки инвертору и ищите почему от пульта до инвертора не проходит сигнал по одному из трех проводов управления оборотами. Скорее всего по проводу с индексом, содержащим число 2.

Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Декабрь 2016 - 20:37

  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#3 OFFLINE   T-Rex

T-Rex

    Реаниматор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 989 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Йошкар-Ола

Отправлено 27 Декабрь 2016 - 19:48

Скорее всего по проводу с индексом, содержащим число 2.

"Старший разряд", иначе говоря. Смотреть в параметрах с 2.01 по 2.06 - это будет та клемма, которой назначена функция с номером 14 ("Multi-speed terminal 3").


  • 0

#4 OFFLINE   Adventure

Adventure

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 78 сообщений
  • Из:Приморского края

Отправлено 29 Декабрь 2016 - 14:09

Спасибо!!! Класс!!!Так оно и есть, а то я было чуть не изучил все 150 пунктов инвертора...

 

может подскажите ещё одну ошибку станочка.

 

в процессе запуска программы, станок может остановится в любое время, не пройдя до конца обработку, поднимает шпиндель по Z, выключет вращение, и стоит в остановившихся коородинатах. Какая сила заставляет его это делать? очень редко конечно, но бывает.

Заземлил на совесть, стабилизатор напряжения Ресанта отечественный в 2 раза боле мощьный чем требуется.


  • 0

#5 OFFLINE   kermur

kermur

    Магистр CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPip
  • 477 сообщений
  • Город:Baku

Отправлено 29 Декабрь 2016 - 22:35

а как станок останавливается когда работу заканчивает? повезло,что  поднимает и шпиндель останавливает :)

через флешку работаешь?