Помогите разобраться с подключением и настройкой инвертора Zenchuan G5M-1.5S2-1A, мануал есть но в буржуйском ни бум бум, надо что бы этот инвертор управлялся с пульта А11.
https://drive.google...iew?usp=sharing
Подключение инвертора Zenchuan G5M-1.5S2-1A
Автор
Andreyka
, 25 Мар 2016 11:11
Подключение инвертора
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE
Отправлено 25 Март 2016 - 11:11
#2 OFFLINE
Отправлено 30 Март 2016 - 09:42
Инвертор настроен и работает, настройки следующие для RichAuto A11:
Плата коммутации RichAuto подключается к клеммам инвертора Х4,Х5,Х6,GND, делаются настройки, после настроек ставится перемычка с Х1 на GND.
Р013 = 08 (сброс на заводские настройки)
Р001 = 1 (1-запуск с внешнего источника, 0-запуск вручную с пульта инвертора)
Р002 = 0 (0-регулировка частоты с внешнего источника, 0-регулировка частоты вручную с пульта инвертора)
Р003 = 0
Р004 = 400
Р005 = 400
Р047 = 19 (вход Х4)
Р048 = 20 (вход Х5)
Р049 = 21 (вход Х6)
Р072 = 0 (0-внешнее управление, 400-ручное управление)
Р080 = 3
Р086 = 100
Р087 = 150
Р088 = 200
Р089 = 250
Р090 = 300
Р091 = 350
Р092 = 400
Р144 = 3000
#3 OFFLINE
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 15:18
Приветствую ! ни кто не распологает информацией по ремонту такого инвертора только на 2.2 кВа G5M-2.2S2-1A ? горят два транзистора K30N603 ,обвязка вся вроде целая ,затворные резисторы не горели живы , оптроны выпаивал проверял . куда копать может был опыт у кого ?
С Уважением Алексей