Добрый день! Меня зовут Борис, я из Казани, фрезеровщик. Станками очень интересуюсь и изучаю попутно. Форум понравился. Ищу решение своей проблемы. На станке Multicam1000 сгорела мамка, владельцу станка посоветовали, чтоб не накладно и функционально - китайский аналог на DSP-пульте. Сейчас есть проблема с настройкой - пропал HOME. Выражается это так - при включении (на сбросе пульта к заводским установкам, с нажатой зел-й кнопкой) сначала ввожу все данные по импульсам и скоростям, но motor dir-ы не меняю, т.к. направление движения правильное. Потом нажимаю home, и тут он начинает двигаться медленно от концевиков (датчиков), с погружением z вниз, я останавливаю его и меняю направление движков в home dir-е, он едет на датчики уже правильно, определяет их и вот тут происходит такое - "европейский ноль" на станке в правом нижнем углу, шпиндель по сути там и находится, но! ехать влево, вперед и вниз он отказывается, возможно только вправо, назад и вверх, а там извините, 2-5см то стопорного болта об который он тупо бьется. Получается, что система координат после выхода на home-позицию как-то инвертировалась в мозгах станка. Можно ли это как-то исправить?
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2015 - 12:51
#2 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2015 - 13:04
в [input voltage] переверните три первых стрелки
и измените при необходимости направление дома в [Home Direction]
...у вас сейчас заранее определяет сработавшими датчики дома ,
соответственно он с них пытается съехать ,
наехав на датчик , считает что наоборот- съехал и
определяет направление рабочей зоны в обратную сторону.
то есть вам надо изменить состояние ожидаемого от концевиков сигнала (1\0)...
Сообщение отредактировал MiG: 16 Июнь 2015 - 13:08
| cncservice |
#3 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2015 - 13:14
Стрелки менял, не один раз. Там на позиции В,С стрелки вверх смотрят, пробовал и их менять вниз. Результат тот же. Меня вот интересуют надписи на пульте, может они помогут: over x+ limit nl, over y+ limit ff, over z- limit w?
Попробую сделать. Редакцию дочитал позже) Надеюсь получится.
#4 ONLINE
Отправлено 16 Июнь 2015 - 13:22
Быть может Вам следует правильно указать рабочую зону оси станка. Если датчик находится в конце оси, то рабочая зона должна измеряться в минусах. Типа от -200 до -1.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Июнь 2015 - 13:24
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
#5 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2015 - 13:25
...ну сообщения говорят о превышении софтлимита ,
всего лишь подтверждают вышенаписанное.
обратите внимание -после наезда на датчики ,
станок с них съезжает в обратную сторону немного или просто останавливается?
если просто останавливается то считает что съехал с датчика ,
это подтвердит не правильную настройку сигналов ожидаемых с датчиков дома и .....
P/S... косвенно это же подтверждает и низкая скорость при движении в дом
после изменения [Home Direction] на обратное(съехать пытается)
Сообщение отредактировал MiG: 16 Июнь 2015 - 13:28
| cncservice |
#6 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2015 - 13:37
...ну сообщения говорят о превышении софтлимита ,
всего лишь подтверждают вышенаписанное.
обратите внимание -после наезда на датчики ,
станок с них съезжает в обратную сторону немного или просто останавливается?
если просто останавливается то считает что съехал с датчика ,
это подтвердит не правильную настройку сигналов ожидаемых с датчиков дома и .....
Огромное спасибо, MiG! Все оказалось проще пареной репы! Все отлично заработало! Приятно общаться профессионалами! Так и думал, что какая то мелочь))
Быть может Вам следует правильно указать рабочую зону оси станка. Если датчик находится в конце оси, то рабочая зона должна измеряться в минусах. Типа от -200 до -1.
Кстати тоже интересное решение проблемы! Будет время - поэксперементирую).
#7 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2015 - 13:41
не зачто .
P\S...
Быть может Вам следует правильно указать рабочую зону оси станка. Если датчик находится в конце оси, то рабочая зона должна измеряться в минусах. Типа от -200 до -1.
в этом пульте рабочая зона задается длинной оси ,
а не начало\конец или негатив\позитив, в отличии от других систем.
...здесь так не получится.
Сообщение отредактировал MiG: 16 Июнь 2015 - 13:51
| cncservice |
#8 OFFLINE
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 03:52
...ну сообщения говорят о превышении софтлимита ,
всего лишь подтверждают вышенаписанное.
обратите внимание -после наезда на датчики ,
станок с них съезжает в обратную сторону немного или просто останавливается?
если просто останавливается то считает что съехал с датчика ,
это подтвердит не правильную настройку сигналов ожидаемых с датчиков дома и .....
P/S... косвенно это же подтверждает и низкая скорость при движении в дом
после изменения [Home Direction] на обратное(съехать пытается)
У меня аналогичная проблема))
Только изменение стрелок 00000000 на 11100000 в Voltage Input не помогло.
Станок только получили из Китая, никакого мануала и прочих данных нет. Сборка настолько колхозная, что объяснить ЭТО трехэтажным матом, всё равно, что ничего не сказать...
Пульт RZNC 5416
С первого включения станок HOME не нашел)) Нет, двигаться он стал в нужном направлении в левый ближний угол, сработал по Z, Y (но без последующих смещений, а просто остановился на конц выкл), а по Х за малым чуть не выбил стопор, пролетев через концевик, хотя тот и сигналил красным огоньком.
Порыл форум, поменял направление стрелок в Voltage Input и сменил +/- в Home Direction, т.к. после изменения стрелок станок сначала пополз искать "дом" в противоположном от датчиков направлении. Но и тут засада, всё повторилось с тем же результатом - срабатывают 2 любые оси по концевикам, а 3-я ось пролетает свой концевик и упирается в ограничитель.
Попробовал "методом тыка"))
Вернул исходные значения и поменял направление только одной стрелки 0 (то бишь Х) вверх (остальные все вниз). По Х и Y пришло всё в норму (станок наехал на концевики и чуть сместился обратно), вот по Z снова оказия, остановиться он остановился, но почему-то ось координат стал отсчитывать не вниз (как нужно в общем) а вверх, куда-то в космос)) извещая меня об этом надписью "Over Z+ limit "
Без внимания не осталась ни одна ось, причем результат был тот же, что по X, что по Y. Координаты почему-то инвертировались, но только на одной оси и снова выскакивало сообщение об окончании пресловутого лимита.
Перепробовал кучу комбинаций, но так решения и не нашел...
Либо он "пролетает" один конц выкл, либо отсчитывает координаты в противоположном направлении.
Уже стал подумывать о наращивании провода и переносе концевого выключателя по Х на правую сторону ( ну хотя бы какой-то "дом" будет)))
Может есть какие соображения по этому поводу???
Сообщение отредактировал alexkryl: 12 Октябрь 2016 - 04:50
#9 OFFLINE
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 17:37
Попробовал "методом тыка"))
Методом тыка детей делают, а не ремонтируют станки, т.к. такой путь ведет к синему дыму, а факт того, что на датчике засветился светодиод не является фактом того, что сигнал с датчика дошел до коммутационной платы, посмотрите, а загорается ли на коммутационной плате станка соответствующий светодиод, что обозначит, что сигнал доходит до коммутационки,но это может оказаться НЕ фактом, что из-за недостаточно четко вставленных разъемов, сигнал доходит до пульта...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Октябрь 2016 - 21:18
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#10 OFFLINE
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 00:13
Послал в "дом"
Z сработал, остановился на датчике, на плате загорелся диод.
Дальше интереснее:
Если после Z срабатывает Х и останавливается, на плате горит два диода, то по У станок продолжает двигаться за датчик не останавливаясь, хотя на самом датчике индикация срабатывает, на плате гаснут(!) диоды.
Если первым после Z приходит У (на плате горят два диода) , останавливается на датчике, то по Х станок также продолжает движение, на плате гаснут (!) диоды.
Провел эксперимент, увел оси подальше, подождал, когда сработает Z, затем кратковременно прикоснулся (приложил и сразу убрал) отверткой к датчику У, по У станок остановился, ось Х подошла к датчику - останов станка и отъезд чуть обратно с датчиков по всем осям. Вроде как все правильно и сработало как нужно. И отсчет координат в правильном направлении))
НО!!!!
Если датчик (после Z) Х или У доходит до ограничительной пластины, которая и заставляет его срабатывать, остается над ней, то другая ось не срабатывает. Т.е. сам концевик другой оси показывает,что сработал, но движение станок не прекращает и на плате пропадает всякая индикация. Получается, что от всех датчиков сигналы приходят на плату. Но! При срабатывании одного (любого, будь то Х, Y или Z), соответствующий диод на плате загорается ярко, при срабатывании любого второго датчика, горят два диода, но гораздо тускнее, а при срабатывании третьего (опять же повторяюсь, любого) диоды ГАСНУТ вообще. Добрый MiG посоветовал запитать датчики от отдельного блока питания.
Завтра поеду за БП.
Z сработал, остановился на датчике, на плате загорелся диод.
Дальше интереснее:
Если после Z срабатывает Х и останавливается, на плате горит два диода, то по У станок продолжает двигаться за датчик не останавливаясь, хотя на самом датчике индикация срабатывает, на плате гаснут(!) диоды.
Если первым после Z приходит У (на плате горят два диода) , останавливается на датчике, то по Х станок также продолжает движение, на плате гаснут (!) диоды.
Провел эксперимент, увел оси подальше, подождал, когда сработает Z, затем кратковременно прикоснулся (приложил и сразу убрал) отверткой к датчику У, по У станок остановился, ось Х подошла к датчику - останов станка и отъезд чуть обратно с датчиков по всем осям. Вроде как все правильно и сработало как нужно. И отсчет координат в правильном направлении))
НО!!!!
Если датчик (после Z) Х или У доходит до ограничительной пластины, которая и заставляет его срабатывать, остается над ней, то другая ось не срабатывает. Т.е. сам концевик другой оси показывает,что сработал, но движение станок не прекращает и на плате пропадает всякая индикация. Получается, что от всех датчиков сигналы приходят на плату. Но! При срабатывании одного (любого, будь то Х, Y или Z), соответствующий диод на плате загорается ярко, при срабатывании любого второго датчика, горят два диода, но гораздо тускнее, а при срабатывании третьего (опять же повторяюсь, любого) диоды ГАСНУТ вообще. Добрый MiG посоветовал запитать датчики от отдельного блока питания.
Завтра поеду за БП.
Сообщение отредактировал alexkryl: 15 Октябрь 2016 - 00:36
#11 ONLINE
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 00:23
Питание тестером мониторите?
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
#12 OFFLINE
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 00:40
Пока не было в эти дни возможности повозиться со станком, но как я говорил выше , уважаемый mr. MiG подсказал попробовать запитать датчики от отдельного блока. Перед этим, соответственно проведу замеры по напряжению.
Сообщение отредактировал alexkryl: 15 Октябрь 2016 - 00:41
#13 OFFLINE
Отправлено 27 Апрель 2018 - 17:04
Где на пульте RZNC-0501 настроить лимиты по осям?
Загоняю станок в "дом" после чего он отказывается
двигаться в +, пишет софт лимит, в минуса двигается.
Станок для изготовления балясин, то есть У постоянно поворотный.
Сообщение отредактировал Admin: 28 Апрель 2018 - 12:44
Перенесено
#14 OFFLINE
Отправлено 28 Апрель 2018 - 12:59
Благодарю тебя добрый человек! все прошло удачно.
#15 OFFLINE
Отправлено 24 Январь 2019 - 18:34
Привет всем!
Такая беда случилась, залез в настройки пульта auto pro setaup/ g code setap/f read и поставил там read f. После этого станок перестал правильно работать, едет домой в обратном направлении. Поменял все обратно но не чего не помогло.
Зашёл в home direction поменял значения, теперь вроде идёт правильно домой но при нажатии клавиш вперёд, вправо или вниз пишет +limit и не двигается.
Такая беда случилась, залез в настройки пульта auto pro setaup/ g code setap/f read и поставил там read f. После этого станок перестал правильно работать, едет домой в обратном направлении. Поменял все обратно но не чего не помогло.
Зашёл в home direction поменял значения, теперь вроде идёт правильно домой но при нажатии клавиш вперёд, вправо или вниз пишет +limit и не двигается.
Сообщение отредактировал Mustangxxx: 24 Январь 2019 - 18:46
#16 OFFLINE
Отправлено 24 Январь 2019 - 18:46
уровни сигналов датчиков поменяй (вольтаж сетап)
С уважением, Олег.
#17 OFFLINE
#18 OFFLINE
Отправлено 24 Январь 2019 - 19:23
переврни три верхних левых
Сообщение отредактировал Lodochnik: 24 Январь 2019 - 19:23
С уважением, Олег.
#19 OFFLINE
Отправлено 24 Январь 2019 - 19:46
Переворачивал, потом пришлось в home direkt значения изменять вроде вправилось но все равно как то не так он стал ходить, и вдобавок перестал работать шпиндель, испугался вернул все обратно, перезапустил вроде шпиндель запустилс)
Просто хотел узнать по какому принципу менять, к чему привязываться, все таки с вольтами лучше не экспериментировать.
Завтра придет мастер, глянет
Может конечно я не все варианты в home dir попробовал
Просто хотел узнать по какому принципу менять, к чему привязываться, все таки с вольтами лучше не экспериментировать.
Завтра придет мастер, глянет
Может конечно я не все варианты в home dir попробовал
#20 OFFLINE
Отправлено 24 Январь 2019 - 20:39
Если Вы не понимаете смысл и логику работы, то лучше позвать специалиста.
С уважением, Олег.
Темы с аналогичным тегами датчик Home, Home
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных