Сильно греются движки во время удержания. (Например я просто включил станок и заготовки пилю)
Это как-нибудь можно отрегулировать в mach3 ?
Похожие темы:
Сильно греется двигатель привода
Отправлено 24 Февраль 2015 - 17:31
Сильно греются движки во время удержания. (Например я просто включил станок и заготовки пилю)
Это как-нибудь можно отрегулировать в mach3 ?
Похожие темы:
Сильно греется двигатель привода
Отправлено 24 Февраль 2015 - 17:38
За это отвечают драйверы, а не МАСН.
Отправлено 24 Февраль 2015 - 18:27
а какие настройки в драйверах возможны? там вообще только регуляторы шаговых режимов и всё
Отправлено 24 Февраль 2015 - 18:29
Там только шаг-полушаг, микрошаг и ток выставляется. Режим удержания прописан в контроллере драйвера.
Дневник мастерской https://boosty.to/diycnc
Отправлено 24 Февраль 2015 - 18:40
Если почитаете инструкцию на драйверы (у вас же DQ542, судя по предыдущей теме), то заметите такой абзац:
3.2. Установка тока в режиме покоя определяется переключателем SW4.
В положении OFF ток покоя равен половине динамического тока. В положение ON равен
динамическому току.
Отправлено 24 Февраль 2015 - 18:44
Я всегда half ставлю...
Дневник мастерской https://boosty.to/diycnc
Отправлено 24 Февраль 2015 - 18:56
Насколько я понимаю у меня сейчас выключено , что получается на удержании половина тока , так?
И что значит half ? ))
Сообщение отредактировал ysizaru: 24 Февраль 2015 - 18:57
Отправлено 24 Февраль 2015 - 19:08
И что значит half ? ))
половина
Дневник мастерской https://boosty.to/diycnc
Отправлено 24 Февраль 2015 - 19:09
Насколько я понимаю у меня сейчас выключено , что получается на удержании половина тока , так?
Так.
Вот только пиковый ток у вас установлен 4,2А, а ШД из набора на 3А.
Переставьте на 2,84 по таблице на крышке драйвера.
Отправлено 24 Февраль 2015 - 19:13
только подключены они у нас последовательно , судя по руководству к драйверам , сказанно делать ток выше.
Отправлено 24 Февраль 2015 - 19:21
только подключены они у нас последовательно , судя по руководству к драйверам , сказанно делать ток выше.
При параллельном подключении обмоток (в случае 8ми выводного ШД) - согласен.
Но, при последовательном варианте (ваш 6ти выводной ШД не допускает параллельный вариант) - ток нужно уменьшить.
В этом случае, даже 2,84А будет перебором, следовательно - нагрев выше нормы.
Сообщение отредактировал Roma: 24 Февраль 2015 - 19:27
Отправлено 24 Февраль 2015 - 23:29
При параллельном подключении обмоток (в случае 8ми выводного ШД) - согласен.
Но, при последовательном варианте (ваш 6ти выводной ШД не допускает параллельный вариант) - ток нужно уменьшить.
В этом случае, даже 2,84А будет перебором, следовательно - нагрев выше нормы.
А момент у меня от этого не сильно упадет?)
Отправлено 25 Февраль 2015 - 00:00
Это ж легко проверить, щёлкнув пару переключателей, чего уж там.
Момент должен соответствовать паспортным возможностям ШД, при работе в номинальных режимах, т.е., без риска устроить межвитковое замыкание обмоток от перегрева.
Отправлено 25 Февраль 2015 - 00:48
Это ж легко проверить, щёлкнув пару переключателей, чего уж там.
Момент должен соответствовать паспортным возможностям ШД, при работе в номинальных режимах, т.е., без риска устроить межвитковое замыкание обмоток от перегрева.
Еще вопросик , как в маче поменять полярность движков? и что за настройка в пинах Dir Low ?
Отправлено 25 Февраль 2015 - 00:50
Еще вопросик , как в маче поменять полярность движков? и что за настройка в пинах Dir Low ?
В Вашем вопросе и ответ. Скачайте мануал, прочитайте, 90% вопросов отпадут.
Отправлено 25 Февраль 2015 - 12:26
У вас особая любовь посылать людей куда-то зная ответ ? У меня 3 мануала по мачу. Понятно мало.
В Вашем вопросе и ответ. Скачайте мануал, прочитайте, 90% вопросов отпадут.
Отправлено 25 Февраль 2015 - 12:37
Тогда задам вопрос - что в Вашем понимании поменять полярность движков?
Отправлено 01 Март 2015 - 19:12
Тогда задам вопрос - что в Вашем понимании поменять полярность движков?
Неправильно выразился , поменять значение с - на + в осевом движении... С этим разобрался , подскажите лучше как в маче прописать программные лимиты ? Работать буду пока без концевиков...
Отправлено 01 Март 2015 - 19:20
Неправильно выразился , поменять значение с - на + в осевом движении...
Ответ все-таки был в вашем вопросе?
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных