Задача:
Два линейных участка; перед первым включаем шпиндель;
перед вторым - его останавливаем. Требуется, чтобы движение по
лин. участкам НЕ прерывалось, т.е. без остановки на границе.
Пробовал два варианта:
1)
m3 s6000
g1 x500 f7500 s0
g1 x150 f7500
Остановки на границе нет; НО шпиндель сразу же останавливается!
2)
m3 s6000
g1 x500 f7500
s0
g1 x150 f7500
Останов вращения как задумано; НО наблюдается торможение и ускорение
на границе, т.е. скорость изменяется!
Помогите решить проблему!
Какие есть соображения по этому поводу?
Программа: Mach3; лицензионная.
ЗЫ: На самом деле не шпиндель, а бетононасос
Непрерывное движение по двум участкам и останов шпинделя
Автор
chew55
, 23 Сен 2014 20:41
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 20:41
#2 OFFLINE
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 20:54
Попробуйте в начало кода поставить G64(выбор режима постоянной скорости). Еще попробуйте S0 во вторую строку поставить после g1x150f7500...
М5 тоже отключает шпиндель.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 23 Сентябрь 2014 - 21:00
С уважением, Олег.
#3 OFFLINE
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 16:30
Попробуйте в начало кода поставить G64(выбор режима постоянной скорости). Еще попробуйте S0 во вторую строку поставить после g1x150f7500...
М5 тоже отключает шпиндель.
Спасибо за совет!
Но:
1)G64 выставлена (позабыл написать об этом в первом письме
2) S0 во второй строке тоже пробовал; всё равно наблюдаю торможение- разгон :(
#4 OFFLINE
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 16:42
а может время задержки на торможение шпинделя мешает?
... если поставить =0 ?
7.В разделе Общие параметры нужно задать время задержки на разгон и торможение. Это время, на которое Mach3 прекращает движение по осям, чтобы шпиндель успел выйти на рабочий режим
Сообщение отредактировал MiG: 24 Сентябрь 2014 - 17:06
| cncservice |
#5 OFFLINE
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 19:59
Спасибо за совет!
НО: не помогло!!!
Вопрос-то вот какой: ПОЧЕМУ не выдерживается линейная скорость (происходит торможение-разгон) только если в этой строке (или между ними) встречается ДРУГАЯ команда (типа остановить шпиндель) ?
#6 OFFLINE
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 20:35
Получается если прервать движение любой другой командой,
то он ,прежде чем продолжить ,притормаживает?
даже при командах M08 / M09 ,
если нет, то можно бетононасос подключить вместо насоса охлаждения...
если же и с ними тормозит....
А ось z задействована,ну или 4-я ось ?
Может брать ее сигнал Dir для насоса,
ну например
z+ххх = сигнал есть/насос включен , z-ххх = сигнала нет/насос выключен....
Сообщение отредактировал MiG: 24 Сентябрь 2014 - 21:05
| cncservice |
#7 OFFLINE
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 21:32
Спасибо за идеи!
M08 / M09 - пока не пробовал;
Оси Z и A - задействованы, увы
Тут есть ещё один подводный камень: насос НЕЛЬЗЯ включить сразу на полную скорость - не раскручивается
Поэтому раскручиваю постепенно. Написал подпрограмму - так получается
M08 / M09 - пока не пробовал;
Оси Z и A - задействованы, увы
Тут есть ещё один подводный камень: насос НЕЛЬЗЯ включить сразу на полную скорость - не раскручивается
Поэтому раскручиваю постепенно. Написал подпрограмму - так получается
#8 OFFLINE
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 23:38
Поэтому раскручиваю постепенно. Написал подпрограмму - так получается
Какая подпрограмма? Может она и вызывает эту паузу...
#9 OFFLINE
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 01:10
однофазное устройство плавного пуска TSG 2,2 230VAC\
При включении УПП плавно увеличивает напряжение от заданного пользователем до номинального значения, соответственно этому плавно увеличивается момент вращения электродвигателя, чем и достигается плавный запуск. По окончании плавного пуска включается шунтирующий контактор, который напрямую замыкает цепь питания электродвигателя на питание напрямую от сети, в обход устройства плавного пуска. Примуществом УПП серии TSG является возможность запуска однофазных двигателей и встроенный шунтирующий контактор. Для работы устройства не требуется дополнительные аксессуары. Примеры применения: плавный запуск насосов и двигателей
Сообщение отредактировал MiG: 25 Сентябрь 2014 - 01:22
| cncservice |
#10 OFFLINE
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 20:44
Количество пользователей, читающих эту тему: 1