Перейти к содержимому


Фотография

Инвертор не позволяет изменить настройки

Настройка инвертора

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 13

#1 OFFLINE   Zyablik

Zyablik

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Из:Челябинск

Отправлено 24 Июль 2014 - 13:13

не могу настроить инвертер Е300. шпиндель приводится в движение от патенциометра, который расположен отдельно от панели управления, причем работает только с одной частотой, т.е. никак не регулируется частота, крутит 400Hz. попытки изменить настройки ни к чему не привели. вот и не могу понять, то ли со станком что то не так, то ли я что то не так делаю. может кто сталкивался, прошу помощи.

 

 

 

Похожие темы:
Не могу войти в настройки инвертера FULING DZB300

  • 0

#2 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 329 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 24 Июль 2014 - 13:35

Фотку клеммы управления покажите, иногда не очень корректно, на мой взгляд, подключают управление стартом шпинделя. При этом будет заблокировано изменение параметров.


  • 0
С уважением, Олег.

#3 OFFLINE   Zyablik

Zyablik

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Из:Челябинск

Отправлено 24 Июль 2014 - 13:56

одну минуту

Прикрепленные изображения

  • БП.png

  • 0

#4 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 329 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 24 Июль 2014 - 14:01

FWD? коричневый провод, через переключатель какой то подключен? В любом случае, отсоедините его от колодки и проверьте доступно ли программирование, Если не доступно, то в мануале надо найти ячейку которая разрешает/запрещает программирование.


  • 0
С уважением, Олег.

#5 OFFLINE   Zyablik

Zyablik

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Из:Челябинск

Отправлено 24 Июль 2014 - 14:10

щас попробую


не помогает


не совсем понял смысл "найти ячейку разрешающую програмирование"

будьте добры по подробнее.


  • 0

#6 OFFLINE   T-Rex

T-Rex

    Реаниматор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 989 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Йошкар-Ола

Отправлено 24 Июль 2014 - 14:16

не совсем понял смысл "найти ячейку разрешающую програмирование"

Многие инверторы имеют защиту от изменения настроек. Для этого обычно служит один из параметров, от значения которого зависит, что разрешено изменять: все настройки, только часть из них (например, скорость вращения, задаваемую кнопками с панели), либо вообще ничего.

Sunfar E300? Если не найдете мануал, то вечером (когда буду дома) посмотрю. На работе его нет под рукой.


  • 0

#7 OFFLINE   Zyablik

Zyablik

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Из:Челябинск

Отправлено 24 Июль 2014 - 14:36

мануал есть, на английском языке, я английский не изучал, поэтому с переводом туго, буду искать эту функцию.


нашел эту функцию, все заработало как надо, спасибо большое за помошь.


  • 0

#8 OFFLINE   Zyablik

Zyablik

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Из:Челябинск

Отправлено 24 Июль 2014 - 15:49

Многие инверторы имеют защиту от изменения настроек. Для этого обычно служит один из параметров, от значения которого зависит, что разрешено изменять: все настройки, только часть из них (например, скорость вращения, задаваемую кнопками с панели), либо вообще ничего.

Sunfar E300? Если не найдете мануал, то вечером (когда буду дома) посмотрю. На работе его нет под рукой.

а у вас мануал на русском языке? а то там слишком много функций, и я не могу понять что они обозначают.


  • 0

#9 OFFLINE   T-Rex

T-Rex

    Реаниматор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 989 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Йошкар-Ола

Отправлено 24 Июль 2014 - 17:07

а у вас мануал на русском языке?

Англоязычный. Ни разу не видел его переведенным на русский. Но если назначение какого-то из параметров непонятно, спрашивайте - попробую русским языком разъяснить.

А для общего просвещения в "частотном приводе", ввиду отсутствия толковых учебников, могу таки порекомендовать русскоязычные мануалы на Delta VFD-EL и VFD-E. Там очень корректно и внятно смысл каждого параметра разъяснен. Изучите эти две Дельты - и большинство "open-loop" частотников, скалярных или векторных, уже не вызовут существенных затруднений в понимании.

Подразумеваю при этом, что сам принцип действия асинхронного трехфазного двигателя вы все-таки твердо понимаете.


Сообщение отредактировал T-Rex: 24 Июль 2014 - 17:43

  • 0

#10 OFFLINE   Zyablik

Zyablik

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Из:Челябинск

Отправлено 25 Июль 2014 - 09:02

я так понял он должен управляться не только в ручную но  и системно. сейчас мне приходится постоянно включать и выключать его во время начала и окончания обработки детали станком. По сути в УП уже заложены некоторые данные относящиеся к режущему инструменту (обороты например). вот меня и интересует как сделать так чтобы шпиндель самостоятельно запускался, останавливался и выбирал обороты согласно программе резки.


  • 0

#11 OFFLINE   T-Rex

T-Rex

    Реаниматор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 989 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Йошкар-Ола

Отправлено 25 Июль 2014 - 09:21

вот меня и интересует как сделать так чтобы шпиндель самостоятельно запускался, останавливался и выбирал обороты согласно программе резки.

Для ответа необходимо знать систему управления вашего станка. NCstudio (какой версии?), DSP/FPGA-пульт, или Mach3/LinuxCNC...


  • 0

#12 OFFLINE   Zyablik

Zyablik

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Из:Челябинск

Отправлено 25 Июль 2014 - 11:14

Станок работает от компьютера через COM-порт (RS-232C)

это на данный момент все что я знаю. 

на обработку отправляю чертеж через программу ArtSpool


  • 0

#13 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 415 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 25 Июль 2014 - 23:34

В каком формате? Ведь обычно НЕ чертеж отправляют, а  файл УП в формате G-кода - в этом случае могут быть  команды и запуска шпинделя и задания оборотов, а если идет управление в виде PLT-формате (были и есть такие станки), то про управление скоростью из файла забудьте, ибо там и команд таких нет..


  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 


#14 OFFLINE   Zyablik

Zyablik

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Из:Челябинск

Отправлено 27 Июль 2014 - 14:35

Прошу прощения, вы правы, на обработку отправляется УП. Да управление в виде PLT формате. Спасибо большое за информацию.