Всем привет. Посоветуйте кто знает имеется токарный карусельный станок Pietro Carnaghi AC32TM с Sinumeric840D возможно ли переустановить систему на Sinumeric840D? Есть ли какие то архивы ПО и много ли это создаст гемороя? Да и вообще реально ли переустановить Прогрраммное обеспечение своими силами?
P.S. Ошибка следующая: 27003 Ошибка контрольной суммы Safety 0

Переустановка ПО Sinumerik 840
Автор
Romansv
, 28 Май 2012 15:54
Сообщений в теме: 6
#1
OFFLINE
Отправлено 28 Май 2012 - 15:54
#2
OFFLINE
Отправлено 28 Май 2012 - 16:33
Если есть в наличии ранее сделанные архивы PLC и NCK (машинные данные) то конечно можно.
Самый простой способ потерять эти данные - не уследить за батарейкой - если станок долго стоял то батарея дохнет и данные сбрасываются.
У вас какой интерфейс? Панель оператора HMI или MMC через комп?
Я этим сексом прошлым летом занимался с нашим ЧПУ центром Holzher ECO master 7113, у него Sinumerik 810D но 840D поновее и удобней. Но принцип один.
Checksum error in safety-relevant code or safety-relevant data. The safe monitoring func-
tions (Safety Integrated) in the NCK could be affected.
что может означать просто случайный сбой в работе - выключите и включите станок ну или что похуже - частичную, полную потерю данных.
Самый простой способ потерять эти данные - не уследить за батарейкой - если станок долго стоял то батарея дохнет и данные сбрасываются.
У вас какой интерфейс? Панель оператора HMI или MMC через комп?
Я этим сексом прошлым летом занимался с нашим ЧПУ центром Holzher ECO master 7113, у него Sinumerik 810D но 840D поновее и удобней. Но принцип один.
Checksum error in safety-relevant code or safety-relevant data. The safe monitoring func-
tions (Safety Integrated) in the NCK could be affected.
что может означать просто случайный сбой в работе - выключите и включите станок ну или что похуже - частичную, полную потерю данных.
#3
OFFLINE
Отправлено 29 Май 2012 - 13:45
Станок Pietro Carnaghi AC32TM с панелью оператора HMI. Перезапуск станка помогает только на время, затем, ошибка появляется снова. Архивы машинных данных есть, вот только что именно нужно восстанавливать непонятно, да и вообще актуальны ли эти архивы для восстановления с них?
#4
OFFLINE
Отправлено 29 Май 2012 - 13:57
если не проводили замену электроники, агрегатов то актуальны.
заменить можно NCK (машинные данные) и/или PLC (программа электроавтоматики). Смотря что повреждено.
Если станок некоторое время работает а потом выскакивает ошибка - тут вообще много вариантов и повреждение машинных данных далеко не первый из них.
Возможно глючит какой то датчик, проводка, любая плата в контроллере. Тут надо точно отследить когда ошибка происходит. И машинные данные вообще не причем.
пример из жизни - сегодня прихожу а станочник на Holzher говорит что станок встал. У нас там sinumerik 810D. Ошибка там 700255 malfunction spindle transformingНе хочет включать привода и не разжимает инструмент. Пришлось силком снять инструмент - ошибка есть все равно. Подкрутили гайку регулировки устройства зажима HSK F63 и ошибка исчезла. Потом запускаешь станок - он начинает двигаться, как доходит дело до старта шпинделя - встает. И делай че хошь. Ну мы парни ушлые - бывало такое. Подкрутили еще один датчик - он иногда глючит, который отвечает за опускание защитной крышки. Подкрутили - все заработало. Все дело было в 2 датчиках.
НО! Как это не печально ошибка контрольной суммы как у вас скорей всего говорит о каком дефекте самой электроники. В данном случае перепрошивка данных вам также не поможет. А вот архивы надо припрятать подальше - поменяете электронику - возможно придется перепрошивать.
заменить можно NCK (машинные данные) и/или PLC (программа электроавтоматики). Смотря что повреждено.
Если станок некоторое время работает а потом выскакивает ошибка - тут вообще много вариантов и повреждение машинных данных далеко не первый из них.
Возможно глючит какой то датчик, проводка, любая плата в контроллере. Тут надо точно отследить когда ошибка происходит. И машинные данные вообще не причем.
пример из жизни - сегодня прихожу а станочник на Holzher говорит что станок встал. У нас там sinumerik 810D. Ошибка там 700255 malfunction spindle transformingНе хочет включать привода и не разжимает инструмент. Пришлось силком снять инструмент - ошибка есть все равно. Подкрутили гайку регулировки устройства зажима HSK F63 и ошибка исчезла. Потом запускаешь станок - он начинает двигаться, как доходит дело до старта шпинделя - встает. И делай че хошь. Ну мы парни ушлые - бывало такое. Подкрутили еще один датчик - он иногда глючит, который отвечает за опускание защитной крышки. Подкрутили - все заработало. Все дело было в 2 датчиках.
НО! Как это не печально ошибка контрольной суммы как у вас скорей всего говорит о каком дефекте самой электроники. В данном случае перепрошивка данных вам также не поможет. А вот архивы надо припрятать подальше - поменяете электронику - возможно придется перепрошивать.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 29 Май 2012 - 14:08
#5
OFFLINE
Отправлено 15 Июнь 2012 - 15:38
получил ответ от производителей станка по ошибке 27003, дословно следующее:
27003 Checksum error found %1 %2
Parameters: %1 = Note on code section or table, %2 = Table number
Definitions: checksum error in safety - relevant code or safety - relevant data. The safe monitoring function (safety integrated) in the NCK could be affected
Reactions: Alarm display
Remedy: continue to work very carefully. Reload code and data as soon as posible (power on). If this error occurs again, contact you service personal
Program continuation: Switch control on - off
Это описание есть и у меня в русской документации, вот только непонятно что есть %1 и %2 и куда мне с этим лезть в PLC, HMI или NC. Подскажите кто знает как разобраться в этих шифрокодах. какие параметры и где смотреть, хотя бы приблизительно.
Заранее благодарю за любую поддержку.
27003 Checksum error found %1 %2
Parameters: %1 = Note on code section or table, %2 = Table number
Definitions: checksum error in safety - relevant code or safety - relevant data. The safe monitoring function (safety integrated) in the NCK could be affected
Reactions: Alarm display
Remedy: continue to work very carefully. Reload code and data as soon as posible (power on). If this error occurs again, contact you service personal
Program continuation: Switch control on - off
Это описание есть и у меня в русской документации, вот только непонятно что есть %1 и %2 и куда мне с этим лезть в PLC, HMI или NC. Подскажите кто знает как разобраться в этих шифрокодах. какие параметры и где смотреть, хотя бы приблизительно.
Заранее благодарю за любую поддержку.
#6
OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2012 - 00:44
ошибка 27003 это не ошибка производителей станка, а ошибка системы siemens sinumeric.
все ошибки производителей станка начинаются у сименса с 700000.
советую вам на форум техподдержки siemens зайти на англоязычный и русский сайты - там реагируют достаточно быстро.
все ошибки производителей станка начинаются у сименса с 700000.
советую вам на форум техподдержки siemens зайти на англоязычный и русский сайты - там реагируют достаточно быстро.
#7
OFFLINE
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 17:29
Добрый день,есть турецкий станок для резки стекла CMSmachine FLC 3225 на базе sinumerik 810d, на блоке CCU горит индикатор "6" светодиод 5+, SF , PR, на HMI пишет ошибка 120202 STOP:No NC Ready,при нажатии сброса NCK CCU щелкает реле и горит желтая надпись NC Communication failed. Батарейка 3,07 вольта. Прошу помощи.
Количество пользователей, читающих эту тему: 2