Отправлено 07 Май 2009 - 22:21
Да, если они (токи и напряжения) указаны на вашем инверторе (по фото разглядел эти значения).
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
#23 OFFLINE
Отправлено 08 Май 2009 - 00:14
У вас вроде есть инструкция, прочитайте и спрашивайте, что не понятно. А если выложите здесь, то и легче будет разобраться общими усилиями.
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
#24 OFFLINE
Отправлено 08 Май 2009 - 01:09
ну вот в данный момент непосредственно непонятно как менять частоту вращения. при включении по умолчанию движок раскручивается до 2800об. а как менять не пойму. просто стрелками не выходит.
а вообще частотник - это какая-то бездна. сотни параметров и настроек. я впечатлен.
а вообще частотник - это какая-то бездна. сотни параметров и настроек. я впечатлен.
#25 OFFLINE
Отправлено 08 Май 2009 - 01:31
Частоту можно менять стрелочками, либо потенциометром, либо от внешнего источника управления в зависимости от того какой из выбранных пунктов у вас запрограммирован в инверторе (одна из ячеек отвечает за выбор источника управления). Да, поскольку у вас инвертор настроен на максимальную частоту в 50Гц, то менять вы можете только от 0 (при условии, что запрограмирована минимальная частота 0Гц) до 50Гц.
Сообщение отредактировал vv92: 08 Май 2009 - 01:36
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
#26 OFFLINE
Отправлено 08 Май 2009 - 15:45
Осталась еще непонятка с максимальными оборотами. На 400Гц инвертор пишет 11520об. По-видимому, недо где-то что-то в 2 раза увеличить чтобы получить 24000 штатных оборотов. Но так как настроек сотни, процесс затягивается.
#27 OFFLINE
Отправлено 08 Май 2009 - 18:02
Возхможно, сам и отвечу. Увеличил значение
PD144 Rated Motor Revolution
Set Range:0—9999 Unit:1r/min Factory Setting:1440
This is set according to the actual revolution of the motor. The displayed value is the same as this set value. It can be used as a monitoring parameter, which is convenient to the user. This set value corresponds to the revolution at 50Hz.
в два раза и показания на дисплее инвертора выросли вдвое. Скорость мотора по ходу осталась прежней. Вот только сколько она: 12 или 24 тысячи - хрен ее разберет. Может, тут вся засада и крылась?
Есть еще вопрос по полюсам моторов. Пробовал ставить и 2 и 4 - результат одинаковый. Но все-таки, наверное, правильное значение одно. Пользователи таких шпинделей: у вас сколько полюсов?
PD144 Rated Motor Revolution
Set Range:0—9999 Unit:1r/min Factory Setting:1440
This is set according to the actual revolution of the motor. The displayed value is the same as this set value. It can be used as a monitoring parameter, which is convenient to the user. This set value corresponds to the revolution at 50Hz.
в два раза и показания на дисплее инвертора выросли вдвое. Скорость мотора по ходу осталась прежней. Вот только сколько она: 12 или 24 тысячи - хрен ее разберет. Может, тут вся засада и крылась?
Есть еще вопрос по полюсам моторов. Пробовал ставить и 2 и 4 - результат одинаковый. Но все-таки, наверное, правильное значение одно. Пользователи таких шпинделей: у вас сколько полюсов?
#28 OFFLINE
Отправлено 12 Май 2009 - 19:50
Граждане! Ну не поленитесь у себя в инверторе посмотреть настройки полюсов моторов. Инструкции к мотору нет, а продавец не в зуб ногой.
Сообщение отредактировал Александр_: 12 Май 2009 - 19:50
#29 OFFLINE
Отправлено 12 Май 2009 - 19:55
Что за полюса? У мотора три фазы (три провода), смена направления вращения перекидыванием любой пары проводов (если вы об этом спрашиваете).
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
#30 OFFLINE
Отправлено 12 Май 2009 - 20:30
Да нет - они есть 2-полюсные и 4-полюсные. У меня в инверторе это тут:
PD143 Motor Pole Number
Set Range:02—10 Unit:1 Factory Setting:04
This parameter is set for the number of the motor’s pole according to the nameplate of the motor.
PD143 Motor Pole Number
Set Range:02—10 Unit:1 Factory Setting:04
This parameter is set for the number of the motor’s pole according to the nameplate of the motor.
#31 OFFLINE
Отправлено 12 Май 2009 - 20:49
Почитайте мануал к Е2-8300, может что пригодится.
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
#32 OFFLINE
Отправлено 13 Май 2009 - 00:00
читал уже. интересно, если неправильно выставить - на что повлияет?
#33 OFFLINE
Отправлено 13 Май 2009 - 01:12
Думаю, что чтобы не повредить двигатель необходимо выставить правильные максимальные токи и напряжения, с остальными параметрами можно поэкспериментировать. Евгений, к примеру, писал, что разгонял двигатель до 40000об. (если память не изменяет). Думаю, на короткое время можно попробовать, но подшипники быстро рассыпятся. Режим управления двигателя нужно выбрать векторный.
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
#34 OFFLINE
Отправлено 13 Май 2009 - 10:21
Спасибо за комментарии! А что такое векторный режим? может, он и стоит, только я не знаю.
#35 OFFLINE
Отправлено 14 Май 2009 - 18:53
У мотора три фазы (три провода), смена направления вращения перекидыванием любой пары проводов (если вы об этом спрашиваете).
У меня то же шпиндель вращается в другую сторону. Какие именно поменять провода.
Поменять местами U и W? Или какие другие. Если смотреть сзади Слева-направо UVW. Станок SD3025.
С заводскими настройками на дисплее ничего не понял.
#36 OFFLINE
Отправлено 14 Май 2009 - 19:30
Любую пару, подходящую к двигателю. В мануале к Вксперу это описано-изучайте матчасть.
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
#37 OFFLINE
Отправлено 14 Май 2009 - 19:40
В том-то и дело, что никакого мануала со станком не приходило! Я всей душой "благодарен" китайцем за ту развлекуху, которую мне устроили!
#38 OFFLINE
Отправлено 07 Июль 2009 - 00:28
Добрый день !
У меня такой же частотник как у автора, только шпиндель на 1.5квт...
Вроде разобрался...вроде работает...
Но только есть один вопрос, можно как-нить заставить работать частотник так, что бы он держал постоянные обороты под любой нагрузкой ?
Или такой режим работы возможен только при наличии датчика оборотов в самом шпинделе(обратная связь) ?
В инструкции покопался, но так ни чего и не нашел...(с английским у меня туго)
С Уважением Алексей
У меня такой же частотник как у автора, только шпиндель на 1.5квт...
Вроде разобрался...вроде работает...
Но только есть один вопрос, можно как-нить заставить работать частотник так, что бы он держал постоянные обороты под любой нагрузкой ?
Или такой режим работы возможен только при наличии датчика оборотов в самом шпинделе(обратная связь) ?
В инструкции покопался, но так ни чего и не нашел...(с английским у меня туго)
С Уважением Алексей
#39 OFFLINE
Отправлено 07 Июль 2009 - 01:06
Нельзя заставить двигатель выдовать момент вращения больший, того на который он расчитан, сгорит.
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
#40 OFFLINE
Отправлено 07 Июль 2009 - 01:48
Хотите сказать, что на 6000 об\мин (100гц) снять 1.5квт не возможно ?
Только при 400гц щпиндель способен отдать свои 1.5квт ?
Только при 400гц щпиндель способен отдать свои 1.5квт ?