Здравствуйте, увлекся идеей CNC станочка. Для пробы заказал китайский контроллер, но диска и мануала при нем не было. Может кто использовал уже такой. Помогите разобраться... http://item.taobao.c...?id=13520323480

Прикрепленные изображения

  • Clipboard01.jpg
  • Фото0574.jpg

  • 0

#2 OFFLINE   Андрей Кулагин

Андрей Кулагин

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 100 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ярославль
  • Интересы:По профессии я фрезеровщик - универсал 5 разряда
    По образованию инженер- механик
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
  • Из:Ярославля(до Москвы 3,5 часа лету)

Отправлено 19 Январь 2012 - 17:06

Контроллер называется Weihong (прозвище nc studio)
Качайте программу нц студио и смотрите мануалы к ней
  • 0
Жизнь надо прожить так, чтобы Дьявол был доволен, а Бог особых претензий не имел.
Теперь я freelancer , кому что нужно - стучитесь в скайп ingener20092

#3 OFFLINE   Koreez

Koreez

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Из:Кыргызстан Бишкек

Отправлено 19 Январь 2012 - 17:21

Нашел мануал, только по программе NC Studio, а как подключать моторы, блок питания неизвестно. Помогите пожайлуста, сам не сижу на месте, ищу инфу, но пока безрезультатно.
  • 0

#4 OFFLINE   MiG

MiG

    Гуру CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 017 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Россия , Ковров

Отправлено 19 Январь 2012 - 18:03

на вашей соединительной плате помечены номера контактов ,короче просто соединяйте как на схеме
4 = PUL- (X)
9 = DIR -(X)

3 = PUL-(Y)
10 = DIR- (Y)

2 = PUL- (Z)
11 = DIR-(Z)

8 = LIMIT X
7 = LIMIT Y (сигналы с концевиков - срабатывают замыканием на 14 (общий))
6 = LIMIT Z

12,13,5 = X1,X2,X3 инвертора,
или соединить их вместе и на fwd инвертера(тогда обороты регулировать потенциометром инвертора)

14 = CM инвертора и общий концевиков

15 = PUL+ ,DIR+ (XYZ)и +5V на концевики если 5 вольтовые,
если 12-24,от блока питания плюс ,а минус с 14-го (общий)

shema.jpg
  • 0
 
                     | cncservice |

 


#5 OFFLINE   Koreez

Koreez

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Из:Кыргызстан Бишкек

Отправлено 19 Январь 2012 - 19:03

Спасибо большое MIG !!! Вы меня извините "школоту" но в этом деле я новичек. Если можно, я вам буду некоторые вопросы задавать. Еще раз Большое Спасибо!!!
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных