Добрый день!

Стойка Sinumerik 840D, привод Simodrive 611, двигатель 1FK7042-5AF71-1EB0, абсолютный энкодер A-2048. Двигатель был в воде несколько суток. После просушки имеем ошибку:

25022 Ось %1 датчик %2 предупреждение %3
Параметр:
%1 = имя оси, номер шпинделя
%2 = номер датчика
%3 = точный идентификатор ошибки
Объяснение:
Эта ошибка возникает только при абсолютных датчиках на SIMODRIVE 611D, если для
них активирован контроль нулевых меток (см. $MA_ENC_ZERO_MONITORING): В этом
случае абсолютная позиция абсолютного датчика не может быть считана без ошибок:
кодировка точных идентификаторов ошибок:
(Бит 0 не используется)
Бит 1 ошибка четности
Бит 2 бит ошибки датчика
Бит 3 ошибка CRC
Бит 4 таймаут – стартовый бит при передаче EnDat отсутствует
Только индикация этой ошибки, т.к. абсолютная позиция в этом момент времени
для самого управления/контура не требуется.
Частое возникновение этой ошибки указывает на то, что передача абсолютного
датчика или сам абсолютный датчик неисправны и при одной из следующих ситуаций
выбора датчика или Power-On возможно определение неправильного абсолютного
значения.
Реакции: - индикация ошибки
Помощь: Заменить датчик, заменить кабель датчика или экранировать (или деактивировать
контроль нулевых меток).
Продолжение
программы:
Удалить ошибку с помощью клавиши стирания или NC -START.


Вопрос1: Контроль нулевых меток отключил. Станок работает. После выключения-включения кордината не сбивается. Какие м.б. последствия.и для чего тогда был нужен контроль референтной точки?

Вопрос2: Что нужно для ремонта или замены и настройки энкодера в данной ситуации?