Коллеги, привет! Подскажите плз.

Есть частотник ESQ 760/ подключаю к NC-studio. Скорости выставляю с помощью трёх выходов. С установкой скоростей разобрался. 

Проблема - что бы шпиндель включился надо кроме комбинации трёх "пинов" на частотник подать ещё сигнал на включение шпинделя. Пока "изгольнулся" следующим костылём -  объединил эти три пина диодами и подал на четвёртый пин частотника, который назначил входом включения шпинделя. Работает. Но точно знаю, что настройками можно исключить этот колхоз с диодами. Подскажите плз. какие настройки сделать, что бы шпиндель запускался при появлении комбинации на пинах при установке частоты вращения. в каком направлении рыть...

Надеюсь понятно изложил...


  • 0

#2 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 700 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 27 Январь 2026 - 19:20

FOR сразу на GND а остальные как надо на управление частотой. Иногда надо еще и минимальную частоту ограничить 50Гц. 


  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 


#3 OFFLINE   Status73

Status73

    Абитуриент

  • Пользователи+
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:СПб

Отправлено 27 Январь 2026 - 22:24

О! точно. завтра попробую ограничить частоту. Спасибо!!!
  • 0

#4 OFFLINE   Alout

Alout

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 35 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Калининград
  • Из:Калининград

Отправлено 02 Апрель 2026 - 16:11

FOR сразу на GND а остальные как надо на управление частотой. Иногда надо еще и минимальную частоту ограничить 50

Доброго дня.
Извините, встреваю. Похожая проблема. Получается, для включения шпинделя в автономном режиме достаточно просто замкнуть FWD и GND на контактах частотника? 
Или надо подать напряжение 6- 12 вольт?

Слабоват в схемах, прошу помощи.
Станок на inectra MSC-4US
Решил подключить шпиндель 1.5 квт со второго китайского станка. Частотник там встроенный (фото).
Включается с программы, обороты регулируются крутилкой.
Соединил сигнал SPEN c инектры и FWD шпинделя. сигнал 12 вольт. Частота 10 000 гц. 
Светодиод RUN на частотнике загорается при команде с инектры. 
Шпиндель разок заработал, Через пару дней повторно не запустился.
На родном китайце с Planet CNC шпиндель работает. Напряжение сигнала на инектре - 6.22V, на родном китайце - 5,86V.  Частоты в насторийка ШИМ: на инектре -- 10 000, на китайце - 12 000. При установке на инектре 12 000 - тоже не дало результата.
Что  может быть не так?
И можно ли как нибудь сделать запуск шпинделя вручную, без подключения к плате управления?

Прикрепленные изображения

  • 1000015586.jpg
  • 1000015587.jpg
  • 2026-03-24_17-43-26.png

  • 0

#5 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 700 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 03 Апрель 2026 - 05:48

Похожая проблема. Получается, для включения шпинделя в автономном режиме достаточно просто замкнуть FWD и GND на контактах частотника?  Или надо подать напряжение 6- 12 вольт?

Чаще всего достаточно на землю замкнуть ,т.к. чаще всего логические входы включены в NPN-режиме ( обычно за режим отвечает джамперный переключатель  или одна из ячеек настройки, но второй вариант реже)...
  • 2

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 


#6 OFFLINE   Alout

Alout

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 35 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Калининград
  • Из:Калининград

Отправлено 03 Апрель 2026 - 23:22

Чаще всего достаточно на землю замкнуть ,т.к. чаще всего логические входы включены в NPN-режиме ( обычно за режим отвечает джамперный переключатель  или одна из ячеек настройки, но второй вариант реже)...

Спасибо. все заработало.