В чем разница между VI и Multi-speed
"VI" (Voltage Input, 0..10V, реже 0..5V) - аналоговый вход, позволяющий бесступенчато регулировать скорость вращения от min до max, пропорционально напряжению сигнала на нем. Сопутствующие программируемые параметры: минимальная (соответствующая напряжению 0V на входе) и максимальная (10 или 5V на входе) скорости вращения. Также может программироваться коэффициент усиления (масштабирования) входа.
"CI" (Current Input) - тоже аналоговый вход, только измеряет не напряжение, а силу входного тока (обычно 4..20mA, иногда 0..20mA). Параметры аналогичны VI, к ним добавляется еще один: что делать при обрыве "токовой петли" (ток на входе менее 4mA, то есть ниже минимума). Типовые варианты - вращение с минимальной скоростью, "нормальный стоп", "аварийный стоп".
"VI+CI" - в качестве задания скорости используется сумма сигналов с двух входов. Пример использования - размотчик рулонного материала с регулируемой скоростью и автоматической стабилизацией натяжения полотнища. На один из входов подаем сигнал задания скорости размотки, на другой заводим "обратную связь" от тензометрического датчика.
"Multi-speed" - "табличный" способ задания скорости из заранее определенного набора. В настройках есть группа параметров, организованная в виде одномерного массива (таблицы) длиной в 7 или 15 ячеек. В каждую из ячеек таблицы при настройке прописываем какую-нибудь скорость вращения. Программируем до 4 терминалов (клемм дискретных входов) на управление "мультиспидом" и подаем на них порядковый номер ячейки, расписанный в двоичной системе счисления - частотник начинает крутить мотор с той скоростью, какая прописана в выбранной ячейке. Отсутствие сигнала на всех клеммах (выбор несуществующей "нулевой" ячейки таблицы) интерпретируется частотником, как скорость 0 Hz, то есть "Stop".