Перейти к содержимому


Фотография

Переезд с NC Studio на MACH3/Purelogic PLCM-E1b

Замена контроллера

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 OFFLINE   LOM

LOM

    Абитуриент

  • Пользователи+
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Нижегородская обл.

Отправлено 15 Июнь 2023 - 12:11

Всем привет. Прошу помощи в переезде с NC Studio на PUMOTIX с помощью платы MACH3. Не знаю на сколько это правильно и возможно можно было сделать по другому, но имеем что имеем.

Была установлена данная плата 

photo_2023-06-07_12-13-55.jpg

Задача стояла "спаять переходник" для подключения к Purelogic PLCM-E1b именно так мне по телефону объяснил владелец. Ну думаю ладно съезжу посмотрю что там за переходник нужен. По приезду понял что переходником тут не пахнет и начал немного разбираться в теме. 

У владельца оказалась плата MACH3 и он где-то слышал что можно сделать через неё. Ну я загуглил наткнулся на видео откуда и почерпнул основную информацию. схема подключения из видео. Спасибо этому человеку.

Но есть одно но, в видео он говорит что должна быть развязка цепей аналоговых и цифровых, по схеме же что цифровые датчики конечных положений что аналоговый вход 0-10В сидят на одном БП. 

СхемаMACH3.jpg

Сейчас если подключить согласно схеме то все движения работают, частотник запускается но не регулирует скорость, он запускается если установить скорость 100% но при попытке её уменьшить останавливается полностью. И это если убрать концевые выключатели из программы. Если же их оставить то при попытке запуска шпинделя сразу появляется ошибка по одному из концевых, хаотично. Я думаю что это связано что нет развязки. Попробовал откинуть питание на датчики и по регулировать, но ни чего не вышло. Частотник BEST-FC300 Пробовал выставлять управление только 0-10В ни чего не поменялось

Снимок экрана 2023-06-15 084635.png

photo_2023-06-15_09-06-40.jpg

В программе во вкладке управления шпинделем выбрал аналоговое управление на выход шим ставлю 17pin. Он запускается, но не регулирует обороты...

photo_2023-06-15_09-06-36.jpg

 

Помогите разобраться что не так у меня, как правильно развязать аналог с цифрой, откуда запитать концевики?

Схема подключения.jpg

 

Может быть сделать так, у меня 5В берется от компьютера через USB, будет ли на этих клеммах 5В?

Схема подключения переделанная.jpg

 

 


  • 0

#2 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 433 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 16 Июнь 2023 - 06:44

Мил человек, у вас судя по коммутационке NC Studio v.5.5.60, которая с дискретным управлением (Х2, Х3, Х4 и СОМ), а также под такую работу настроенный частотник, а вы подключаете к системе, предполагающей аналоговое управление частотой, а это значит, что на Х1 частотника надо подавать сигналы с коммутационки все эти три провода, подать сигнал аналогового управления на частотник, и не забыть его перенастроить под аналоговое управление частотой.


  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 


#3 OFFLINE   LOM

LOM

    Абитуриент

  • Пользователи+
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Нижегородская обл.

Отправлено 16 Июнь 2023 - 10:34

Спасибо. Да я в курсе что на прошлой плате были дискретные выхода а на этой аналог, ЧП я перенастроил и переподключил , что указал в предпоследнем рисунке. Ошибся с выводом, где-то прочитал что используется 17-й пин, и он на него реагировал. Сегодня проверю с Х1.
  • 0

#4 OFFLINE   LOM

LOM

    Абитуриент

  • Пользователи+
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Нижегородская обл.

Отправлено 26 Июнь 2023 - 13:04

Перенастроил выход на pin1. Сейчас частота регулируется, хотя и не совсем корректно. При задании в 1% дает уже 2 с копейками вольта. Возможно это наводка, попробую кинуть экранированный кабель и посмотреть что будет с ним. 

Но вот проблема с концевыми выключателями осталась. То есть, когда я добавляю концевые для двигателей в PUMOTIX то при попытке запустить шпиндель вылетает ошибка по КВ, в хаотичном порядке, то один, то другой. Если шпиндель не трогать то КВ отрабатываю штатно и останавливают двигатели при их достижении. Не могу понять с чем это связано, пока их полностью отключил. Попробовал запитать их от платы с контактов PC/GND и PC/5V (питание 5В берется от USB), так они вообще отказались работать, так как они работают от 10 до 30В, модель OMRON TL-Q5MC1-Z. Что делать, ставить ещё один БП отдельно на КВ?


  • 0

#5 OFFLINE   Almond

Almond

    Абитуриент

  • Пользователи+
  • Pip
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Москва

Отправлено 15 Август 2023 - 14:04

Добрый день.

Я как раз автор видео, на которое Вы ссылались. Фишка в том, что по уму контроллер PLCM-E1b требует отдельного питания. Схема подключения, показанная в видео - некий "костыль", впрочем, вполне себе работающий.

Принцип такой: все входы и выходы PLCM гальванически развязаны с BOB. То есть на входах и выходах стоят оптопары. Типовая плата BOB тоже имеет на борту оптопары по входам и выходам.

Условно, BOB можно разделить на 2 части: до оптопар и после оптопар.

 

Соответственно, для корректной работы в связке в идеале нужно: +12В для питания PLCM (1), +5В для питания части BOB до оптопар (2), +5 вольт для питания BOB после оптопар (3) и +12 вольт для аналоговой части BOB, которая отвечает за обороты шпинделя (0-10В) (4). 3 и 4 имеют одну "землю" на плате. 1,2 и 3-4 должны быть гальванически развязаны, то есть иметь разные земли. Если это условие не соблюдается, последствия могут быть непредсказуемыми, обычно выгорают оптроны на BOB, но может быть и чего похуже.

 

В моей схеме мы обходимся одним блоком питания на 12 вольт, питая им и PLCM, и аналоговую часть BOB. Так делать можно, и у меня такая схема успешно работает уже несколько лет, но есть тонкость. Поскольку в Mach3 используется аналоговый способ управления частотником с помощью 0-10В (ШИМ), лучше бы иметь в качестве опорного напряжения стабилизированный независимый источник питания. Схема, которая на типовой BOB отвечает за формирование этих самых 0-10В, никакой критики не выдерживает и не позволяет шпинделю разогнаться до положенных 24 000 оборотов, да и обороты не держит даже при минимальной просадке напряжения. Так что лучше иметь 4 источника питания.

 

Я сейчас разрабатываю BOB, которая, надеюсь, будет лишена всех этих недостатков, и как будет готово - полностью перейду на нее.


  • 1





Темы с аналогичным тегами Замена контроллера

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных