DECKEL MAHO DMC 63V при загрузке ошибка - motor protecting switch tripped
Автор
GERUCH
, 15 Сен 2022 13:45
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2022 - 13:45
Уважаемы знатоки!
сложилась такая ситуация, на станке DECKEL MAHO DMC 63V, при загрузке мигает ошибка motor protecting switch tripped, станок не реагирует на различные действия, привода не включаются, станок не выходит в ноль...Как быть, что делать? Такая ошибка первый раз, получается сработал защитный выключатель двигателя!!!
сложилась такая ситуация, на станке DECKEL MAHO DMC 63V, при загрузке мигает ошибка motor protecting switch tripped, станок не реагирует на различные действия, привода не включаются, станок не выходит в ноль...Как быть, что делать? Такая ошибка первый раз, получается сработал защитный выключатель двигателя!!!
#2 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2022 - 16:05
внимательно осмотрите содержимое силового шкафа на предмет выключенных автоматических выключателей -сгоревших предохранителей .
Ибо если фитбек от автомата выключающего питание приводов есть,то стойка по идее может знать подано-ли питание на привода и ругаццо при необходимости......
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
#3 OFFLINE
Отправлено 15 Сентябрь 2022 - 18:08
Уважаемы знатоки!
сложилась такая ситуация, на станке DECKEL MAHO DMC 63V, при загрузке мигает ошибка motor protecting switch tripped, станок не реагирует на различные действия, привода не включаются, станок не выходит в ноль...Как быть, что делать? Такая ошибка первый раз, получается сработал защитный выключатель двигателя!!!
Было такое. Кусок дюральки в цепь стружечного транспортёра попал и заклинил транспортёр.
Дюральку убрали, в шкафу электроники мигающий жёлтым предохранитель переключили.
Работает.