Перейти к содержимому


Фотография

Ошибка MLC 49 Spindle Driver Alarm

Syntec 60W-E Ошибки SYNTEC MLC49

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 6

#1 OFFLINE   Fidel19

Fidel19

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt

Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 13:07

Здравствуйте! Стойка Syntec 60W-E. При запуске УП на исполнение раскручивается шпиндель, вылазит на несколько миллисекунд ошибка MLC 49 Spindle Driver Alarm, тут же исчезает ошибка и станок встает в паузу с раскрученым шпинделем. При повторном старта станок так же стоит на месте с раскрученым шпиндлем.
При ручном запуске шпинделя он раскручивается, появляется на миллисекунды ошибка и шпиндель останавливается.
При запуске шпинделя и задании для него оборотов с панели инвертора, шпиндель раскручивается и ошибки нет. Программа так же начинает исполняться. Но это костыль, как вы понимаете, да и станок с автосменой. Соответственно включил регулирование оборотов через панель инвертора, а запуск через стойку (так как станок с автосменой). Не помогло.
Проблема появилась после замены подшипников и их смазки (было сделано вследствие того, что заклинило механизм автосмены).
 
Подскажите можно ли отключить проверку набора оборотов шпинделя каким либо способом, через ладдер мб.
Тех. поддержка syntecclub мне не ответила, писал им на почту service@syntecclub, возможно нужно обращаться как то по другому к ним?


  • 0

#2 OFFLINE   niksooon

niksooon

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 237 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Кашира

Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 13:25

время разгона шпинделя в настройках инвертора попробуйте чутка прибавить......


  • 0

Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.


#3 OFFLINE   Fidel19

Fidel19

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt

Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 13:54

время разгона шпинделя в настройках инвертора попробуйте чутка прибавить......

Да, тоже подумал, не помогло


  • 0

#4 OFFLINE   niksooon

niksooon

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 237 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Кашира

Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 13:59

ну а инвертор что за ошибку показывает ,удается разглядеть?


  • 0

Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.


#5 OFFLINE   Fidel19

Fidel19

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt

Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 14:33

ну а инвертор что за ошибку показывает ,удается разглядеть?

На инверторе нет ошибок, в том и дело


  • 0

#6 OFFLINE   niksooon

niksooon

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 237 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Кашира

Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 14:42

а к какого  либо выхода инвертора сигнал Alarm идет на стойку ? отследить по подключенным проводам и параметрам частотника (какая функция возложена на этот выход............ 

пы сы как временное решение отсоединить его или наоборот замкнуть (в зависимости от логики плк..) для последующих разбирательств.....


Сообщение отредактировал niksooon: 23 Ноябрь 2021 - 14:45

  • 0

Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.


#7 OFFLINE   mihams

mihams

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov

Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 15:40

реле надо заменить. у них постоянно такая фигня бывает.

через него развязан сигнал достижение скорости с инвертора


  • 0





Темы с аналогичным тегами Syntec 60W-E, Ошибки SYNTEC, MLC49