Здравствуйте, есть такая вот стойка, вопрос возник с параметрами Дельты - запускается с Синтека только при "Драйвер реди" на релейном выходе частотника, ошибки не отрабатывает.
Со старого частотника параметры снять не могу.
Спасибо!
Стойка SYNTEC параметры частотника
Автор
madDog90210
, 12 Окт 2021 15:43
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 15:43
#2 OFFLINE
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 20:31
А частотник прежде всего настраивается под шпиндель, а уж только потом - под способ управления стойкой... Так вот вернее всего стойка управляет аналоговым способом частотой вращения ,что можно бы было понять из проводов ,которые приходят на малосигнальную колодку частотника ...
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#3 OFFLINE
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 21:22
Автонастройку я сделал, 0-10 вольт для управления частотой прилетают, релейный выход и оптронный идут в синтек.
Синтек запускает частотник только при параметре "привод готов" на релейной выходе, хотя по умолчанию там взводится аварийный бит.
На оптронный выход синтек ни как не реагирует, в этом и проблема - при остановке частотников синтек не прерывает УП.
Синтек запускает частотник только при параметре "привод готов" на релейной выходе, хотя по умолчанию там взводится аварийный бит.
На оптронный выход синтек ни как не реагирует, в этом и проблема - при остановке частотников синтек не прерывает УП.
#4 OFFLINE
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 23:55
На оптронный выход синтек ни как не реагирует, в этом и проблема - при остановке частотников синтек не прерывает УП.
Не совсем понятно ,эта проблема возникла после замены частотника , а ранее все работало в соответствии с вашими хотелками .Или вы хочите реализовать функцию прерывания УП при аварии ПЧ ? И ранее на станке такого функционала не было?
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
#5 OFFLINE
Отправлено 13 Октябрь 2021 - 06:50
Не совсем понятно ,эта проблема возникла после замены частотника , а ранее все работало в соответствии с вашими хотелками .Или вы хочите реализовать функцию прерывания УП при аварии ПЧ ? И ранее на станке такого функционала не было?
Вот Вы правы абсолютно - я на этом объекте совсем недавно, похоже что функция прерывания УП не работала, хотя преобразователь меняный, и он прям в номинал шпинделя - т.е. его крутят не более 12к оборотов, выше - частотник уходит в защиту.
заменил на такой же(VFD- В), но мощнее, и так же вижу что сигналов в синтек с частотника уходит два.
Сообщение отредактировал madDog90210: 13 Октябрь 2021 - 06:51
#6 OFFLINE
Отправлено 14 Октябрь 2021 - 12:48
если так всё сложно: есть ли у контроллера SYNTEC пин для аварии шпинделя и где он в параметрах(его номер).
спасибо.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных