Отправлено 06 Март 2020 - 07:56

доброго времени суток!  имею ncstudio 8.270. Есть калибратор по Z на проводе. Прикрутил на тот же контакт стационарный калибратор. что бы не подкидывать каждый раз пластину под фрезу. Но алгоритм по которому работает FixedCalibrator для меня совершенно не понятен. (откуда он берет значения, с чем суммирует).  Возможно ли изменить этот алгоритм? Где? как?  Хочется при включении или смене фрезы ткнуть в кнопку Calibrate и получить обнуление фрезы по высоте жертвенного стола. Если придётся использоваться обнуление по детали - есть пластина. 


  • 0

#2 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 483 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 06 Март 2020 - 10:41

Не надо ничего ломать, там все правильно работает.

FixedCalibrator имеет два режима.

1. Измерение положения калибратора относительно станка.

2. Измение Z0 после смены инструмента.

 

 

Порядок работы.

1. Поймать машинные нули.

2. Вставить инструмент.

3. Задать нулевую поверхность любым способом, или обнулением Z, или мобильным калибратором, т.е. сообщить станку, где находится базовая поверхность + длина инструмента (Z0+Lи).

4. Нажать на  FixedCalibrator  первую кнопку. Станок поднимется максимально вверх, поедет к заданным координатам стационарного калибратора и там будет медленно опускаться. При касании датчика он там поелозит пять раз и отпрыгнет.  Все, он измерил, где находится датчик (Zд+Lи).

 

Теперь станок знает расстояние между Z0 и Zд. Dist=Z0-Zд

 

Теперь после смены инструмента можно нажать другую кнопку FixedCalibrator. Станок сделает то же самое, что и в ранее, найдет поверхность датчика Zд (в машинных координатах при новом инструменте). Затем обнулит Z на уровне Zд+Dist.


  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#3 OFFLINE   4tone

4tone

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:СПБ

Отправлено 18 Март 2020 - 01:45

Станислав, спасибо. буду разбираться. с первого и второго прочтения в голове не уложилось. пойду перечитывать снова)

Но если есть вариант переписать на стационарный датчик - было бы здорово. 


  • 0

#4 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 483 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 18 Март 2020 - 02:03

Переписывайте, это реально.
Но я не советую.