Подключение индуктивных датчиков 10-30v к плате DB25 1205
Автор
kostya_t11
, 12 Июн 2019 17:29
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE
Отправлено 12 Июнь 2019 - 17:29
У меня плата без разъемов для подключения питания 12v, только 5v. Приобрел индуктивные датчики на 10-30v и маленький БП на 12V. Как можно подключить индуктивные датчики если нет подключения к ней 12v? Возможно плата рассчитана только датчиков с напряжением 5v?. На 1 фото моя плата. На 2 фото похожая плата со схемой подключения индуктивных датчиков.
#2 OFFLINE
Отправлено 12 Июнь 2019 - 22:03
При условии, что датчики NPN:
+12 только на датчики.
+5 только на плату (купите БП)
GND все объедините.
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
#3 ONLINE
Отправлено 12 Июнь 2019 - 22:12
При условии, что датчики NPN:
имею возразить- по моему все-же датчик PNP требуется .............(если учесть что на этих входах оптопары и GND на них общий)
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
#4 OFFLINE
Отправлено 12 Июнь 2019 - 22:39
Кроме автора никто не знает что у него за датчики.
На этот GND и надо замыкать входы оптопар (догадка), а значит - NPN.
имею возразить- по моему все-же датчик PNP требуется .............(если учесть что на этих входах оптопары и GND на них общий)
На этот GND и надо замыкать входы оптопар (догадка), а значит - NPN.
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
#5 OFFLINE
Отправлено 12 Июнь 2019 - 22:49
Кроме автора никто не знает что у него за датчики.
На этот GND и надо замыкать входы оптопар (догадка), а значит - NPN.
Датчики у меня NPN. Плата питается от отдельного БП 5v. GND общая - присутствует 5v на входах Р15, Р10-Р13. Вот я думаю не будет как то плохо если я подключу на GND -12v, от датчика соответственно придет на вход +12v. Получиться какой то конфликт разных напряжений?
#6 ONLINE
Отправлено 12 Июнь 2019 - 22:50
На этот GND и надо замыкать входы оптопар (догадка), а значит - NPN.
если в таком ключе рассуждать,то полностью согласен, такие платы только на картинке видел и что и как там китайцы поразводили мне не ведомо ,как впрочем и не сильно интересно...........
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
#7 OFFLINE
Отправлено 12 Июнь 2019 - 22:55
Вот я думаю не будет как то плохо если я подключу на GND -12v, от датчика соответственно придет на вход +12v
Не придет.
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
#8 OFFLINE
Отправлено 12 Июнь 2019 - 23:00
Вот я думаю не будет как то плохо если я подключу на GND -12v, от датчика соответственно придет на вход +12v.
С каких это пор... Разберитесь со схемой согласования "открытый коллектор", согласно которой у вас и будет соединение датчика и схемы....
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#9 OFFLINE
Отправлено 13 Июнь 2019 - 01:08
Не придет.
Извиняюсь, может я что-то не допонимаю, но 12v на эти входы все таки приходит, или я что-то неправильно делаю. Пока в работе не проверял, снимал показания с выхода датчика и минуса БП, Датчик у меня квадратный NPN.
#10 OFFLINE
Отправлено 13 Июнь 2019 - 02:13
Если бы Вы допонимали, то этой темы бы не возникло.
Не тяните резину.
Не тяните резину.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Июнь 2019 - 02:17
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
#11 OFFLINE
Отправлено 13 Июнь 2019 - 02:51
Если бы Вы допонимали, то этой темы бы не возникло.
Не тяните резину.
Если бы вы сказали: "подключайте, так и должно быть", глупых вопрос бы не было ) Просто я жду прямой ответ ))) Спасибо за ответы.
#12 OFFLINE
Отправлено 13 Июнь 2019 - 03:05
Я понимаю Ваше желание переложить максимум ответственности со своей головы на мою. Увы. Для перекладывания всей ответственности маловато исходных данных.
А пока процентов на 80 - подключайте, так и должно быть.
А пока процентов на 80 - подключайте, так и должно быть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Июнь 2019 - 03:05
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
#13 OFFLINE
Отправлено 13 Июнь 2019 - 11:33
Я понимаю Ваше желание переложить максимум ответственности со своей головы на мою. Увы. Для перекладывания всей ответственности маловато исходных данных.
А пока процентов на 80 - подключайте, так и должно быть.
Сам бы никогда не решился, буду подключать
#14 OFFLINE
Отправлено 13 Июнь 2019 - 15:48
Сам бы никогда не решился, буду подключать
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных