Всем привет. Собираю первый станок. Заказал из китая комплект шпиндель, инвертор, насос и др. Через инвертор соединил шпиндель, проверил все работает. Теперь встал вопрос как сделать автозапуск с платы опторазвязки и одновременное со шпинделем включение насоса охдаждения. Инвертор не ходовой, по нему в интернете ничего нет. У продавца спрашиваю, он толи не понимает что я от него хочу, толи не знает, пишет что нельзя так сделать (хотя в настройках инвертора есть пункт переключения с ручного на автомат) и насос тоже. Вобщем нужна помощь, если можно подключить, то в какие разъемы?
Подключение китайского инвертора HuanYang к Mach3
Автор
Дмитрий38
, 16 Мар 2019 08:08
Подключение инвертора HuanYang Подключение инвертора к Mach
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2019 - 08:08
#2 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2019 - 09:17
Для программного включения шпинделя надо его отпрограммировать так. чтобы он включался замыканием клемм FWD и GND, а замыкать их должно реле синяя, что на плате (на какие клеммы она подключена - смотрите сами, ибо с Mach-ами не работаю принципиально). Насос (аквариумную помпу) обычно держут постоянно включенным при поданном питании на станок, хотя можно и управление сделать, но для этого надо с платой вашей разбираться, хотя как можно включить насос на нормальные китайские пультовые электроники, где частотник включают выходом с открытым коллектором, ранее описывал в одной из тем - тот метод с помощью электронного реле и здесь можно приспособить....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Март 2019 - 09:17
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#3 OFFLINE
Отправлено 16 Март 2019 - 15:57
реле подключено на 17 пин
Инвертор не ходовой, по нему в интернете ничего нет.
инструкция бумажная есть ?
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
#4 OFFLINE
#5 OFFLINE
Отправлено 17 Март 2019 - 11:55
Отпрограмировать, т.е. на инверторе пункт Р 00.01 сделать 1 и соединить контакты FWD и GND с контактами на плате?Для программного включения шпинделя надо его отпрограммировать так. чтобы он включался замыканием клемм FWD и GND, а замыкать их должно реле синяя, что на плате (на какие клеммы она подключена - смотрите сами, ибо с Mach-ами не работаю принципиально). Насос (аквариумную помпу) обычно держут постоянно включенным при поданном питании на станок, хотя можно и управление сделать, но для этого надо с платой вашей разбираться, хотя как можно включить насос на нормальные китайские пультовые электроники, где частотник включают выходом с открытым коллектором, ранее описывал в одной из тем - тот метод с помощью электронного реле и здесь можно приспособить....
Сообщение отредактировал Дмитрий38: 17 Март 2019 - 11:57
#6 OFFLINE
Отправлено 17 Март 2019 - 12:20
Ну, если в остальном частотник настроен, то - да...
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#7 OFFLINE
Отправлено 17 Март 2019 - 15:29
и в Маче указать 17 пин на запуск шпинделя
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
#8 OFFLINE
Отправлено 17 Март 2019 - 16:20
Спасибо за помощь, как появится время буду пробывать.
#9 OFFLINE
Отправлено 28 Апрель 2019 - 08:12
Всем здравствуйте. Ни как не могу добится дистанционного запуска шпинделя с компьютера. Подключил как посоветовали. Настойки в мачте изменил (по видео из инета) прописал 17 пин, в настройках инвертора Р0001 изменил с 0 на 1. Пускаю станок работает, нажимаю запуск - плата щелкает, а включения нет, включается регулятором вручную на инверторе. Если дистанционно в настройках сделали такое может быть? Фото прилагаю, и на фото платы видно что подключение шпинделя без пина, а 17 пин вобще в другом месте. Подскажите что не так сделал
Вот фото
Еще одно
Вот фото
Еще одно
#10 OFFLINE
Отправлено 28 Апрель 2019 - 10:06
Проверьте, если замкнуть эти ваши провода FWD и COM , и частотник не включит шпиндель, то разбиратесь с настройками частотника, пока это замыкание не станет включать шпиндель...
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#11 OFFLINE
Отправлено 28 Апрель 2019 - 10:19
судя по последнему скрину воспрошающего выход на реле влючения шпинделя не настроен должным образом
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
#12 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2019 - 08:23
судя по последнему скрину воспрошающего выход на реле влючения шпинделя не настроен должным образом
Не настоен инвертор правильно?
Проверьте, если замкнуть эти ваши провода FWD и COM , и частотник не включит шпиндель, то разбиратесь с настройками частотника, пока это замыкание не станет включать шпиндель...
Он сам должен включаться сразу при подачи напряжения? Если не включается что в настройках еще кроме пункта Р 00.01 поменять?
Сообщение отредактировал Дмитрий38: 03 Май 2019 - 08:20
#13 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2019 - 09:08
Он сам должен включаться сразу при подачи напряжения?
Какого напряжения? И куда?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Май 2019 - 09:08
Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).
#14 OFFLINE
Отправлено 03 Май 2019 - 09:28
Он сам должен включаться сразу при подачи напряжения? Если не включается что в настройках еще кроме пункта Р 00.01 поменять?
Пипец какая способность все понять не так, как сказано: Если частотник правильно настроен, то когда он включен в сеть, при разомкнутых этих клеммах шпиндель НЕ вращается, замыкаем - вращается...
Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion
#16 OFFLINE
Отправлено 28 Июнь 2019 - 17:30
Форумчане помогите пожалуйста, почему мои 3 драйвера не включаются лампочки, не красная не зелёная не горит?, или сначала должен быть сигнал с компьютера, тогда они оживут, они заработают??? Инвертор настроил, подключил работает, шпиндель крутится при регуляторе. Почему не горят лампочки на 3 драйверах?
У меня вот так подключеноВсем здравствуйте. Ни как не могу добится дистанционного запуска шпинделя с компьютера. Подключил как посоветовали. Настойки в мачте изменил (по видео из инета) прописал 17 пин, в настройках инвертора Р0001 изменил с 0 на 1. Пускаю станок работает, нажимаю запуск - плата щелкает, а включения нет, включается регулятором вручную на инверторе. Если дистанционно в настройках сделали такое может быть? Фото прилагаю, и на фото платы видно что подключение шпинделя без пина, а 17 пин вобще в другом месте. Подскажите что не так сделал
Вот фото
Еще одно
Сообщение отредактировал Favorit: 28 Июнь 2019 - 17:44
#17 OFFLINE
Отправлено 28 Июнь 2019 - 17:54
Незнание правил форума не освобождает от ответственности!
Правила для раздела «Доска объявлений»
Вопросы по работе форума
Правила для раздела «Доска объявлений»
Вопросы по работе форума
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, HuanYang, Подключение инвертора к Mach
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 анонимных