Перейти к содержимому


Фотография

Чтение скорости оборотов шпинделя из УП на Rich Auto A11

A11 регулировка оборотов шпинделя Чтение скорости из УП Настройка пульта Чтение оборотов из УП

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 28

#1 OFFLINE   serg-m

serg-m

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 19 сообщений
  • Из:иваново

Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 01:26

Пульт А11 наотрез отказывается работать по скоростям указанным в программе. Функция  S read включена G code setup. В программе пробовал по разному писать строку с запуском S, и как номер и как количество оборотов. Ни что не помогает. Подскажите где еще покопаться?


  • 0

#2 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 01:32

Скоростями чего? Подачи или вращения шпинделя?


  • 0
С уважением, Олег.

#3 OFFLINE   3D-BiG

3D-BiG

    Абсолем CNC:)

  • Модератор
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 14 432 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ареал обитания - вся страна, но обычно встречаюсь в Новосибирске...
  • Интересы:Полежать на диване, пофлудить на форуме....
  • Из:СССР

Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 11:04

Если S - то частота вращения шпинделя... На таких электрониках НЕ люблю программное управление частотой вращения, и на запусках оборудования, если клиент не против, перевожу на ручку-крутилку на частотнике.... Край как не люблю дискретное управление частотой вращения шпинделя....


Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Ноябрь 2014 - 11:14

  • 0

Лужу, паяю, станки ЧПУ починяю....
Еще частенько здесь болтаю: Телеграм сообщество ЧПУшников: t.me/cncunion

 

 


#4 OFFLINE   serg-m

serg-m

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 19 сообщений
  • Из:иваново

Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 12:33

Поздно было уже - S конечно же частота вращения шпинделя. Спасибо 3D-BIG за совет. Наверно пока просто отключу S read, на самом деле большинство работ делаю на одной и той же частоте вращения. Еще не большая проблемка. Не могу заставить станок  после окончания резки файла, сначала поднимать шпиндель на безопасную высоту Z в пульте, а потом уже идти в дом X и Y. Сейчас поднимает шпиндель только на высоту отхода прописанную в программе и после прихода в дом поднимает на безопасную высоту Z в пульте.


  • 0

#5 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 13:26

Так и должно быть. Станок отработал УП, как прописано, а потом поднялся на безопасную высоту. Пропишите в САМе при составлении УП нужную высоту безопасности.


  • 0
С уважением, Олег.

#6 OFFLINE   serg-m

serg-m

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 19 сообщений
  • Из:иваново

Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 13:39

Спасибо за совет. Так и придется делать. Не могу никак привыкнуть к работе этой новой прошивки. В остальном вроде ни каких нареканий пока, может еще что всплывет в процессе работы.


  • 0

#7 OFFLINE   max971

max971

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
  • Из:магас

Отправлено 21 Февраль 2015 - 00:30

Здравствуйте!

Вопрос.

Со ступенчатой скоростью шпиндея более-менее понятно, а можно ли чтобы он читал именно из программы обороты S ?


  • 0

#8 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 21 Февраль 2015 - 00:41

Можно конечно. Возможно понадобится программировать инвертор. Как сейчас регулировка происходит? Ступенчато переключает скорости?


  • 0
С уважением, Олег.

#9 OFFLINE   max971

max971

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
  • Из:магас

Отправлено 21 Февраль 2015 - 00:56

Нет. На выносном табло от частотника крутилкой.

Частотник я бы настороил , а какой выход на плате задействовать и какой сигнал она выдает?


  • 0

#10 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 21 Февраль 2015 - 01:51

Четыре дискретных вывода - один на вкл/выкл шпинделя(он уже есть у Вас скорее всего У1) и три выхода, комбинация которых даст 8 ступеней управления оборотами. На плате они обозначены как У2, У3, У4. Инверторы, как правило, имеют дискретные входы управления, к которым и надо подключить эти выходы от платы. Остальное в настройках пульта и инвертора.


  • 0
С уважением, Олег.

#11 OFFLINE   max971

max971

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
  • Из:магас

Отправлено 21 Февраль 2015 - 02:05

Это я примерно понял и смогу сделать. Но тогда наверно мне надо прописывать в программе обороты точно соответствующие таблице прописанных в частотнике скоростей или допустим если в программе S 17000  то плата управления выдаст на частотник 15000 или 18000 (какую из них?)


  • 0

#12 OFFLINE   T-Rex

T-Rex

    Реаниматор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 989 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Йошкар-Ола

Отправлено 21 Февраль 2015 - 02:30

тогда наверно мне надо прописывать в программе обороты точно соответствующие таблице прописанных в частотнике скоростей или допустим если в программе S 17000  то плата управления выдаст на частотник 15000 или 18000 (какую из них?)

Это NCstudio 5.хх так делает - увидев в УП нечто вроде "S18900", подставляет ближайшую бОльшую скорость из тех, которые в ней прописаны (для этого значения она подставит "20000").

Не знаю, как с этим дела обстоят у пульта А11. Но у его предшественника (RZNC-D5416) в УП требовалось писать "порядковый номер" скорости ("S1", "S2" и так далее до "S15"). Согласно ему на выходах, управляющих шпинделем, выставлялась заданная вами же (при настройке пульта, в меню "Spindle setup") комбинация сигналов, выбиравшая одну из фиксированных скоростей, прописанных (опять же вами) в памяти частотника (соответствующей ячейке "fixed speed table").

 

Если в A11 все так же - можете запрограммировать пульт так, что одна из скоростей будет регулируемой вручную (потенциометром частотника), а остальным будут соответствовать фиксированные (заранее запрограммированные вами) скорости.


Сообщение отредактировал T-Rex: 21 Февраль 2015 - 02:38

  • 0

#13 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 21 Февраль 2015 - 02:31

Плата выдаст только комбинацию нулей и единиц на трех выводах( в двоичной системе), что соответствует номеру ступени. Этой супени назначена скорость вращения и в пульте и в инверторе. Скорость установится ближайшая к заданной в УП. В Вашем примере на 18000. В некоторых прошивках устанавливалась на ближайшую меньшую.


Сообщение отредактировал Lodochnik: 21 Февраль 2015 - 02:34

  • 0
С уважением, Олег.

#14 OFFLINE   max971

max971

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
  • Из:магас

Отправлено 21 Февраль 2015 - 02:48

Понял. Спасибо. Буду пробовать.

Про то что надо S1 S2 нигде не встречал описание.

 

Еще раз спасибо.


  • 0

#15 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 21 Февраль 2015 - 02:53

В 0501 пультах надо было номер ступени прописывать в УП. Именно так и выглядела команда скороси вращения - S1...S7.
  • 0
С уважением, Олег.

#16 OFFLINE   7th.guest

7th.guest

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 68 сообщений
  • Из:RB

Отправлено 11 Январь 2019 - 14:24

Дёрнул меня чёрт прошивку обновить(станок росфрезер, прошивку взял с их сайта от 2015 г), в итоге после обновления флешка перестала определяться. Называется не трогай то что и так работает.
В итоге вернул всё на заводские настройки, через пульт. Файл восстановления настроек заранее не бэкапил, но залил старые что шли со станком. В итоге при загрузки УП, станок не цепляет скорость шпинделя указанную в УП (X и Y всё норм)
Полагаю что за это должны отвечать настройки g code на пульте. вопрос какие именно?
 
F READ
ABSCNTR
T READ
SPINDEL
IGNORE Z
AUTOON
FILTER JD
ADJ Z
ADJ WP
S READ
READ G54
READ G49
READ G40
INPUT TD


  • 0

#17 OFFLINE   HLS

HLS

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 11 Январь 2019 - 14:29

S READ


  • 0

#18 OFFLINE   7th.guest

7th.guest

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 68 сообщений
  • Из:RB

Отправлено 11 Январь 2019 - 14:42

вот и я так же думаю 

только всё равно запускает шпиндель на разных УП с разными скоростями, откуда их берёт хз.

каждый раз приходится скорость Z настраивать через пульт в процессе работы

ни чё понять не могу

 

настройки:

F Read --> ReadF

AbsCntr --> Off

T Read --> ReadT

Spindle NTLLG

IgnoreZ --> Read Z

AutoOn --> None

FilterJD--> None

Adj Z --> Adj Z

Adjust Wp --> None

S Read --> ReadS

Read G54 --> IgnG54

Read G49 --> IgnG49

Read G40 --> IgnG40

Input TO --> -1

 

что не так делаю?

Read G54- IgnG54


Сообщение отредактировал 7th.guest: 11 Январь 2019 - 14:45

  • 0

#19 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 332 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 11 Январь 2019 - 16:06

А что значит фраза "только всё равно запускает шпиндель на разных УП с разными скоростями, откуда их берёт хз"?


  • 0
С уважением, Олег.

#20 OFFLINE   7th.guest

7th.guest

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 68 сообщений
  • Из:RB

Отправлено 11 Январь 2019 - 16:24

создаю первую УП - обводка по контуру 50 на 50 см., на подаче 2000 мм/мин, обороты шпинделя 12000

запускаю - X Y выдерживает подачу 2000., шпиндель тоже норм 12000

 

создаю вторую УП - обводка по контуру 50 на 50 см., на подаче 2000 мм/мин, обороты шпинделя 19000

запускаю - X Y выдерживает подачу 2000., шпиндель разгоняется до 11000 (вместо заявленных 19000 в УП), начинаешь поднимать через пульт (+Z) поднимается до 16000 тысяч и всё, выше не идёть


  • 0





Темы с аналогичным тегами A11, регулировка оборотов шпинделя, Чтение скорости из УП, Настройка пульта, Чтение оборотов из УП

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных