Использование оптических линеек
Автор
Barbossa
, 22 Сен 2018 21:36
Сообщений в теме: 49
#41 OFFLINE
Отправлено 03 Июль 2019 - 21:05
Я его на днях когда запустил от счастья расцвел аж. Два года он у меня демонтированный по складам катался... Думал не заработает... А вообще японцы жутко сильно качественные веши делали в 1983 году... Холодильник сразу запустился и начал морозить масло... Мля... с1983 года стоял с фреоном на морозе в жару дождь и снег и запустился с первого раза и фреон на месте....
#42 OFFLINE
Отправлено 03 Июль 2019 - 21:06
осцилограф решит все загадки)
но как сверхгемороя аб + синус
#43 OFFLINE
Отправлено 03 Июль 2019 - 21:13
я так понимаю вы человек не глупый)
уци есть и для аб и для фазы... абс могу предположить нулевую метку...
синус б ни туда ни сюда...
но может перевод косячный и всего лишь 3 фазы абс
Я пока отложу этот вопрос, чуть позже приволоку логический анализатор и отсканю всё что оно выдает. Перевод там реально косячный, но и схемотехника странная до снесибашка... Например Энкодеры моторов включены вообще через задницу у них даже питание у каждого через отдельный стабилизатор и отвязанно от общих шин питания. Я пока туда ЛИР пихал (родной раздавили) всю голову сломал...
Просто у меня мелкого осцила нету а тащить вот эту бандуру и жалко и тяжко...
Вот на этой херне висит родной энкодер.... Она и питание ему выдает и сигнал предобрабатывает.. Хрен по ней чего найдешь.... Какой Даташит... не неслышал...
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 03 Июль 2019 - 21:16
#44 OFFLINE
Отправлено 03 Июль 2019 - 21:56
если бы я занялся восстановлением... однозначно всю электронику заменил.... включая привода... да дорого) но хотя бы новое и имеешь понятие как это все настроить )
#45 OFFLINE
Отправлено 03 Июль 2019 - 22:08
Я бы тоже всё заменил, но к сожалению у меня нет лишних 4х млн рублей. Там 6 сервоприводов на осях по 10кВт в пике и по 2кВт в стабилити...если бы я занялся восстановлением... однозначно всю электронику заменил.... включая привода... да дорого) но хотя бы новое и имеешь понятие как это все настроить )
Да и зачем менять абсолютно новую электронику которая не работала ни дня и на которую есть практически вся документация? Нет только документации на линейки и принципиальных схем на энкодерные обработчики... К сожалению данные книги утрачены. Остальные все книги и отладочная документация+принципиальные схемы есть в наличии. Даже вся программная логика есть в бумажном варианте... Там полкубометра книг... Целый ящик... Станок то по экспортному контракту пришел в СССР, вся документация на двух языках. Включая пособия по ремонту.
И такой документации по всей электронике.... Включая осцилограммы, контрольные точки, методики проверки и ремонта... Нафига оно мне надо новое ставить?
Я думал сначала электролиты поусохли за 30лет... Выпаял штук 20... Всё в плюсе по емкости и даже лучше чем современные по ESR..
Всё работает... Для чего ломать?
Естественно когда буду ставить ЧПУ часть электроники придется выкинуть, так как электроавтоматика уйдет в стойку ЧПУ на его платы управления. Но привода точно останутся родные...
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 03 Июль 2019 - 22:59
#46 OFFLINE
Отправлено 10 Июль 2019 - 16:27
Запросил линейки ЛИР не самые точные. Получил ответ...
------ ПуттиКути-------
Будем считать, что дискретность линеек 5мк; Класс точности 4 тогда стоимость:
1.Линейка модели ЛИР-9М - 1800мм - 84270 руб + НДС
2.Линейка модели ЛИР-9М - 1600мм - 76720 руб + НДС
------ КутиПутти-------
Итого дофига денех.... Надо тащить осциллограф в цех...
------ ПуттиКути-------
Будем считать, что дискретность линеек 5мк; Класс точности 4 тогда стоимость:
1.Линейка модели ЛИР-9М - 1800мм - 84270 руб + НДС
2.Линейка модели ЛИР-9М - 1600мм - 76720 руб + НДС
------ КутиПутти-------
Итого дофига денех.... Надо тащить осциллограф в цех...
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 10 Июль 2019 - 16:28
#47 OFFLINE
Отправлено 06 Август 2019 - 16:31
Линейки давно заработали, станок потихой начал приобретать законченный вид.
Да, кстати линейки оказались А\Б + АБС, правда 15 вольт по фронту. УЦИ заработало. Причина банальна - при монтаже был просто замят кабель и оплетка взрезала жилы и посадила питание в ноль.
Бак для СОЖ-ки
Внешний вид станка на текущий момент.
ЗЫ: Ширина помещения 10метров...
________________________________________________________
Столкнулся с неисправностью электроники, сдох VFR на плате задачи скорости... Всё таки 40 лет сказываются на жизнеспособности любого организма. Успешно починено, но решено уходить на современную базу.
В общем мнение -
если бы я занялся восстановлением... однозначно всю электронику заменил.... включая привода... да дорого) но хотя бы новое и имеешь
понятие как это все настроить )
применимо к данному оборудованию. И хотя есть документация и восстановление проблем не вызывает никаких, но всё равно неприятно. Если высыпалась одна деталь, то высыпется и вторая...
Но это не единственная причина замены электроники. Основной причиной стало неудобство работы на станке с текущими органами управления.
Функционал модели больше заточен на горизонтально-расточные работы борштангой и всё управление заточено под этот процесс. Если что-то делаешь иное, то возникают неприятные ощущения от эргономики. Да и простейших циклов не хватает и прочих мелочей.
В общем решено! - оставить только привода и поставить систему ЧПУ на основе MESA и пингвинячего EMC2. Добавить на поворотный стол магнитную линейку так как глядеть в глазок на шкалу не улыбает абсолютно, добавить линейку на выдвижение шпинделя ну и по мелочам список на три страницы
В общем тот еще хардкор решено замутить...
MESA была выбрана в качестве базы для эксперимента и отладки необходимого функционала. В дальнейшем либо будет заменена на что-то промышленное либо останется жить на всегда...
Оплатил сегодня железячки, осталось ждать их прихода и начинать глобальную эпопею по внедрению и модернизации...
Начал понемногу делать оснастку для него, на нем-же... Зверь машина...
-----------------------------
А тут я шпиндель тестировал...
Сообщение отредактировал Sakhalin_Cat: 06 Август 2019 - 16:47
#48 OFFLINE
#49 OFFLINE
Отправлено 15 Июнь 2020 - 22:34
Вот в таком направлении проводите изыскания- https://skbis.ru/cat...verters/lir-960
Сделанное правильно — красиво. Если сделанное тебе не нравится — то и работать оно будет хреново. Перевари, пересверли, выпили заново — ну, или хотя бы покрась.
#50 OFFLINE
Отправлено 16 Июнь 2020 - 14:22
Вроде очень похож на синусно-косинусный сигнал но без Z
Синус-косинус обычно выдают резольверы, не энкодеры. Может туда копнуть?