Инвертор Mitsubish Ошибки инвертора

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 OFFLINE   mishagz

mishagz

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 94 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Казахстан

Отправлено 01 Июнь 2018 - 23:10

Добрый день, сегодня перестал работать инвертор китайского производства HY03D023B. ЧПУ выполнил весь G-код приехал домой отключился шпиндель (все через MACH3 ). После чего был запущен другой G-код но на частотнике загорелась ошибка E.OC.A сразу подумал на проводку.
что было сделано:
  • Отключил провода от частотника идущие к шпинделю - не помогло все равно ошибка
  • Сбросил настройки частотника на заводские - не помогло все равно ошибка  
забыл сказать что реле щелкает, вентилятор охляждения крутится.
 
Нашел новый частотник  Mitsubishi FR-D740-080-EC (новый в упаковки) но подключить его к шпинделю не получается постоянно выдает ошибку E.THT (Защита от перегрузки) шпиндель дергается на пол оборота и ошибка! пробывал настраивать но ничего не помогает (я плохо разбираюсь в настройках частотника) 
Но если отключить шпиндель от частотника то частотник запускается без проблем и постепенно набирает герцы до 300 установленных в настройках!
 
Инструкция на русском! http://mitsubishi.dr...nstructions.pdf
  • 0

#2 OFFLINE   vasa29

vasa29

    Доктор CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPip
  • 744 сообщений
  • Из:Москва

Отправлено 01 Июнь 2018 - 23:18

http://mir-cnc.ru/to...ет-ошибку-noca/


  • 0

#3 OFFLINE   mishagz

mishagz

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 94 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Казахстан

Отправлено 02 Июнь 2018 - 08:53

Добрый день я читал эту статью ! Она относится к моему китайскому частотнику который помер ! а вот как настроить новый Mitsubishi я найти не могу!

вот такой шпиндель (не реклама)http://см.п.1.2.Правил!/cat..._okhlazhdeniem/


  • 0

#4 OFFLINE   Ganch_er

Ganch_er

    Доктор CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPip
  • 874 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:КИЕВ
  • Из:Киев

Отправлено 02 Июнь 2018 - 12:38

Нашел новый частотник  Mitsubishi FR-D740-080-EC (новый в упаковки) но подключить его к шпинделю не получается постоянно выдает ошибку E.THT (Защита от перегрузки) шпиндель дергается на пол оборота и ошибка! пробывал настраивать но ничего не помогает (я плохо разбираюсь в настройках частотника)  Но если отключить шпиндель от частотника то частотник запускается без проблем и постепенно набирает герцы до 300 установленных в настройках!

Проблема не с настройками, а с проводами от частотника до шпинделя или в шпинделе, предыдущий частотник поэтому и вышел со строя.


  • 0