не обнаружил сетевой кабель 220 в.
А не на 3 фазы 380V, случайно, этот станок скомплектован? Во всяком случае, 3-фазный дифференциальный автомат (показанный стрелкой на фото) наводит на такие мысли...
Переделать на 220 можно. Но этому могут помешать:
1) Частотник, если он рассчитан на 380V. В этом случае, при переделке на 220V, его придется заменить.
2) Трансформатор, который на дне шкафа стоит (предполагаю, это источник питания пульта). Тоже надо смотреть, куда у него первичная обмотка подключена - между одной из фаз и нулем (220V), или между двумя фазами (380V). Прежде чем искать замену, надо на него посмотреть - нередко у таких трансформаторов на первичной обмотке бывают отводы как для 220, так и для 380V.
Ну и, конечно же:
3) Бестолковый "электрик", не способный разобраться в схеме станка. Также требуется замена на толкового.
P.S. "Минус", видимо, поставил обидевшийся "бестолковый электрик".
Сообщение отредактировал T-Rex: 08 Апрель 2018 - 17:28