Перейти к содержимому


Фотография

Ошибка соединения компьютера со стойкой Burny 1250 через COM-порт


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 OFFLINE   rad2

rad2

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Ярославля

Отправлено 18 Март 2018 - 19:19

Добрый день !

Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка настройки параметров соединения. При попытке переслать текстовый файл, содержащий CNC-код, через COM-порт с компьютера на стойку Burny 1250 Plus на дисплее стойки отображается сообщение о сбое "Parity error". Для связи используем бесплатную программу DNC Precision.
  • 0

#2 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 486 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 18 Март 2018 - 22:45

"ошибка четности" - видимо COM порт не настроен.


  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#3 OFFLINE   rad2

rad2

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Ярославля

Отправлено 19 Март 2018 - 12:24

"ошибка четности" - видимо COM порт не настроен.

Пытались настроить, то есть задать одинаковые параметры на стойке и компьютере, но не получилось. О каком-то конкретном параметре это сообщение говорит ?


  • 0

#4 OFFLINE   rad2

rad2

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Ярославля

Отправлено 19 Март 2018 - 15:06

Уже решили вопрос. Всем спасибо. Надо было установить значение even для параметра "четность". Кстати, бесплатный вариант программы DNC Precision всем рекомендую для связи с любыми стойками.