Поменял драйвер на 4х осевой, а на нем нет управления скоростью шпинделя,при запуске УП,(в нем выставленно 16000 об. Шпинделя) на панели частотника при запуске шпинделя наберает скорость до 4000. Если гонять УП без материала ( по воздуху) то все работает), а когда начинаю резать по дереву срабатывает аварийный стоп! В чем может быть причина
И потенциометр на частотнике не реагирует

В теме одно сообщение
#1
OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2018 - 15:54
#2
OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2018 - 17:44
Шпинделек слабый, защита срабатывает, на малых оборотах момента не хватает. Настройте инвертор под регулировку с него, инвертора.