Перейти к содержимому


Фотография

Как правильно подключить провод с экраном?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 15

#1 OFFLINE   bex_ivan

bex_ivan

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Омск

Отправлено 12 Февраль 2018 - 00:44

Доброго времени суток. Драйверы работают по данной схеме подключения, но пока с обычными проводами, на двигателях наблюдается вибрация, поэтому хочу поставить экранированные. Подскажите какими проводами и как именно подключить? каждый провод отдельно экранированный или парами? Если парами, то какие провода объединять в пары. Скольки жильные провода необходимо использовать? Ткните пожалуйста носом(к примеру "dir+ и anable- должны идти в одном проводе " или наоборот) Заранее спасибо!

Прикрепленные изображения

  • HTB1hN1xIXXXXXbLXXXXq6xXFXXXE - копия.jpg

  • 0

#2 OFFLINE   Lodochnik

Lodochnik

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 4 329 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Королев

Отправлено 12 Февраль 2018 - 00:59

Не спасет от вибрации, можете не пытаться.


  • 0
С уважением, Олег.

#3 OFFLINE   bex_ivan

bex_ivan

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Омск

Отправлено 12 Февраль 2018 - 01:04

У меня достаточно сильная вибрация, думаю от помех. т.к. на ютубе аналогичные станки по другому гудят
  • 0

#4 OFFLINE   Евгений622

Евгений622

    Тёмный Лорд CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Елабуга
  • Из:Елабуга

Отправлено 12 Февраль 2018 - 01:14

А полярность подключения на рисунке точно верна?

Обычно плюсовой с опторазвязки(+5v) перемычками на драйвере соединяет все плюсы, а минусовые идут одинарные.

Я похожую плату счупал. И она была с "правильной" -"моей" полярностью подключения.

Сообщение отредактировал Евгений622: 12 Февраль 2018 - 01:19

  • 0

...Возможно всё. На невозможное просто требуется больше времени...


#5 OFFLINE   bex_ivan

bex_ivan

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Омск

Отправлено 12 Февраль 2018 - 01:17

Хороший вопрос, в сети я нашел 2 варианта подключения, но про который вы говорите, не работает, хоть убей
  • 0

#6 OFFLINE   Евгений622

Евгений622

    Тёмный Лорд CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Елабуга
  • Из:Елабуга

Отправлено 12 Февраль 2018 - 01:20

Че за плата?
  • 0

...Возможно всё. На невозможное просто требуется больше времени...


#7 OFFLINE   bex_ivan

bex_ivan

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Омск

Отправлено 12 Февраль 2018 - 01:22

mach3 interface board
  • 0

#8 OFFLINE   Евгений622

Евгений622

    Тёмный Лорд CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Елабуга
  • Из:Елабуга

Отправлено 12 Февраль 2018 - 01:23

Ваще ничем.
  • 0

...Возможно всё. На невозможное просто требуется больше времени...


#9 OFFLINE   bex_ivan

bex_ivan

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Омск

Отправлено 12 Февраль 2018 - 01:25

Ваще ничем.

Что значит эта фраза?


  • 0

#10 OFFLINE   Евгений622

Евгений622

    Тёмный Лорд CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Елабуга
  • Из:Елабуга

Отправлено 12 Февраль 2018 - 01:29

Я так думаю, что вы допустили две ошибки.
Первая- неправильно настроили мач, при верном подключении. К примеру энабл не назначили.
Вторая-не добившись результата , подключили неправильно и теперь вообще жопа.
ИМХО

Что значит эта фраза?


Ниочем. Телефон сцуко "ошибки" исправляет
  • 0

...Возможно всё. На невозможное просто требуется больше времени...


#11 OFFLINE   bex_ivan

bex_ivan

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Омск

Отправлено 12 Февраль 2018 - 01:29

Я так думаю, что вы допустили две ошибки.
Первая- неправильно настроили мач, при верном подключении. К примеру энабл не назначили.
Вторая-не добившись результата , подключили неправильно и теперь вообще жопа.
ИМХО

Возможно, но при этом станок отлично работает если не выходить за определенный диапазон оборотов


  • 0

#12 OFFLINE   Евгений622

Евгений622

    Тёмный Лорд CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Елабуга
  • Из:Елабуга

Отправлено 12 Февраль 2018 - 01:36

Аа. Был такой прикол. В программе инвертора есть хитрый параметр -баланс шумности-помех.я его для себя так называют. Если его перекрутить, шпиндель может выносить мозг плате опторазвязки.
Частотник какой?

Неважно, у меня под рукой всё равно записей нет. А так , я не вспомню.

Сообщение отредактировал Евгений622: 12 Февраль 2018 - 01:41

  • 0

...Возможно всё. На невозможное просто требуется больше времени...


#13 OFFLINE   slavyan75

slavyan75

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 435 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Tilsit
  • Интересы:электроника,чпу
  • Из:Советск, Калининградская обл.

Отправлено 12 Февраль 2018 - 01:47

но про который вы говорите, не работает, хоть убей

очень интересно, учитывая то, что у меня 3 таких платы ; и все 3 работают именно с общим анодом, т.е. плюсом

у вас в "config - motor output " step и dir наверное инвертированы ?


какими проводами и как именно подключить? каждый провод отдельно экранированный или парами? Если парами, то какие провода объединять в пары

двухжилкой, степ и дир каждого драйвера ; тут более важно правильно экран заземлить


Сообщение отредактировал slavyan75: 12 Февраль 2018 - 01:45

  • 0
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить

#14 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 486 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 12 Февраль 2018 - 02:05

Слушайте Лодочника.
Читайте про резонанс ШД.
  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#15 OFFLINE   bex_ivan

bex_ivan

    Студент

  • Пользователи+
  • PipPip
  • 14 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Омск

Отправлено 12 Февраль 2018 - 15:35

очень интересно, учитывая то, что у меня 3 таких платы ; и все 3 работают именно с общим анодом, т.е. плюсом

у вас в "config - motor output " step и dir наверное инвертированы ?

Где должны стоять галочки, подскажите пожалуйста?

Прикрепленные изображения

  • MACH3PortsnPins.jpg

  • 0

#16 OFFLINE   slavyan75

slavyan75

    Гуру CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 435 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Tilsit
  • Интересы:электроника,чпу
  • Из:Советск, Калининградская обл.

Отправлено 12 Февраль 2018 - 21:24

да подключите лучше по нормальной схеме

Прикрепленные изображения

  • BL Mach подключение.jpg

  • 0
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить