При включении пульта подается сигнал, но факел не зажигается
Автор
yuka
, 05 Ноя 2017 23:29
не зажигается дуга
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 23:29
Добрый день всем!
Проблема с плазменным станком.
Есть в наличии плазморез на базе Mach3 и источника Tesla CUT 160.
При запуске пульта начинает срабатывать воздушный клапан и регулятор высоты принимает вольтаж 300 - 356 вольт (те автоматичеки при включении пульта подается сигнал работы плазмы (как я понимаю) но факел не зажигается если не опустить к листу металла, если опустить к листу поджик мелкий и как бы по кругу сопла идет)
Подскажите пожалуйста с чего начать ковырять может кто то сталкивался
Заранее благодарю всех кто откликнитося
С ув Юрий
Проблема с плазменным станком.
Есть в наличии плазморез на базе Mach3 и источника Tesla CUT 160.
При запуске пульта начинает срабатывать воздушный клапан и регулятор высоты принимает вольтаж 300 - 356 вольт (те автоматичеки при включении пульта подается сигнал работы плазмы (как я понимаю) но факел не зажигается если не опустить к листу металла, если опустить к листу поджик мелкий и как бы по кругу сопла идет)
Подскажите пожалуйста с чего начать ковырять может кто то сталкивался
Заранее благодарю всех кто откликнитося
С ув Юрий
#2 OFFLINE
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 01:33
Если Вы экономите буквы, правильней подписать: с ув Юр или с у Ю. А то не уважительно получается, но я разобрался.
А по теме. Разберитесь с работой высоты плазменной горелки, ну и режимами резки и прокола. Тоже могли накосячить, не всегда электронику нужно чинить.
С у. В.
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
#3 OFFLINE
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 10:57
Доброе утро!
С режимами и высотой все нормально.
Так начала вести себя после резки и замене листа
Почему подумал на электронику - при включенной плазме когда запускаю пульт срабатывает сигнал открывается воздушный клапан и датчик контроля высоты считывает напряжение 300 - 356 вольт.
С уважением Юрий
#4 OFFLINE
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 13:00
Срабатывает воздушный клапан где? Воздух через резак продувает?
Напряжение 300-350 это слишком много, обычно 25-250 для напряжения дуги, вы уверены что контроль высоты измеряет правильно?
Судя по всему у вас при включении пульта сигнал Start на аппарат замкнут и происходит попытка запуска плазменного аппарата.
Необходимо найти инструкцию на источник и также понять куда подключены провода от пульта до источника в пульте.
Затем при помощи мультиметра или же на самом пульте проверить состояние сигнала запуска.
В воздухе перенос дуги не происходит, поэтому он может пшикнуть и конечно же не зажгется
Опыт прямопропорционален количеству испорченного оборудования.
Сертифицированный инженер по обслуживанию источников механизированной резки и система автоматизации Hypertherm.
Представитель и инженер сервисной и техподдержки компании Weihong (Ncstudio, NK105, NK260, NK300) на территории России.
Сертифицированный инженер по обслуживанию источников механизированной резки и система автоматизации Hypertherm.
Представитель и инженер сервисной и техподдержки компании Weihong (Ncstudio, NK105, NK260, NK300) на территории России.
#5 OFFLINE
Отправлено 06 Ноябрь 2017 - 18:09
Добрый день!
Нашёл поломку, при включении пульта срабатывает релюха на сигнал запуска плазмы на интерфейсной плате,
и естествено дает сигнал на источник.
заказал новую сегодня завтра послезавтра проверю.
С таким не сталкивались? может можно исправить старую?
С ув. Юрий
#6 OFFLINE
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 00:43
А как вы определили что она мертвая? Реле управляется подачей сигнала на него, обычно 24 В.
Если у вас при включении системы чпу приходит сигнал и реле включается, то может быть весь вопрос в настройках системы чпу.
Но туда я к сожалению посмотреть не могу, потому как никакой информации нет и доступа нет и живем не в одном городе, да и телепатическими способностями не обладаю
Опыт прямопропорционален количеству испорченного оборудования.
Сертифицированный инженер по обслуживанию источников механизированной резки и система автоматизации Hypertherm.
Представитель и инженер сервисной и техподдержки компании Weihong (Ncstudio, NK105, NK260, NK300) на территории России.
Сертифицированный инженер по обслуживанию источников механизированной резки и система автоматизации Hypertherm.
Представитель и инженер сервисной и техподдержки компании Weihong (Ncstudio, NK105, NK260, NK300) на территории России.
#7 OFFLINE
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 01:30
Добрый вечер!
Спасибо что откликнулись!
Да я с Вами согласен!
А что мне нужно посмотреть или где и каким образом это может быть включено?
С ув. Юрий
Спасибо что откликнулись!
Да я с Вами согласен!
А что мне нужно посмотреть или где и каким образом это может быть включено?
С ув. Юрий
#8 OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 00:36
Добрый вечер всем!
Значит забрал две платы с новой почты: одну заказал в киеве, другую прислали кто собрал и продал станок.
Плату которую прислал Умань (продавцы) оказалась б/у и нерабочей
Ту что купили в Киеве поставил (перекинул аналогично стоявшей).
Перестал подаваться сигнал на источник и включаться воздушный клапан.
Но при старте резки включается воздушный клапан обводит контур но не режит, только на неровностях гдето проскакивает искра.
И если просто запустить плазму (В мач нажать плазма F5) включается воздушный клапан датчик высоты снимает напряжение но не режет и только при опускании/подъеме пушки происходит короткий не стабильный поджиг.
В чем проблема кто может сказать? Как можно проверить источник?
#9 OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 15:18
Доброе утро Всем!
Более понятней опишу ситуацию.
После замены интерфейсной платы.
При попытке зажечь дугу включается воздушный клапан и контроль высоты снимает напряжение 336 - 356 вольт, дуга не зажигается.
При попытке зажечь дугу касанием об металл, по поверхности металла бежит слабенькая искра как будто масса плохая или воздуха нет или не стабильный поток слабой плазменой дуги.
Давление в норме расходники поменял на новые. Источник Tesla wald CUT-160.
Вот видео
https://www.youtube...._id=DyBtZmmT2hE
#10 OFFLINE
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 23:47
Видео не открывается. Видно ссылка не публичная, а именно для Вас, поскольку требует авторизации.
Если нет поджига рабочей дуги, то скорее всего неисправен блок розжига дуги в плазмотроне. Попробуйте плазмотрон вручную запустить. В большинстве случаев для этого достаточно замкнуть контакты разъема на передней панели. А потом уже разбирайтесь с управлением с компа. А контроль высоты часто так и работает. Если нет рабочей дуги, то начинает поднимать режущую головку. А напряжение растет, потому-что рабочей дуги нет. То есть это примерно как на сварочном аппарате - пока дуги нет, напряжение на выводах порядка 60-80 Вольт. Появилась дуга - напряжение упало до 26-30 Вольт.
Сообщение отредактировал SNB: 09 Ноябрь 2017 - 23:50
#11 OFFLINE
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 00:53
#12 OFFLINE
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 01:16
По видео похоже, что не работает именно плазмотрон TESLA. Похоже, что не рабочие либо блок розжига, либо блок дежурной дуги, либо поврежден рукав от плазмотрона до плазмореза (то есть до резака). Управляйте плазмотроном вручную. При этом первая проверка - просто поднимаете резак и включаете плазмотрон. Из резака должен выходить факел дежурной дуги. Если выходит только воздух, то ищите одну из вышеуказанных проблем.
#13 OFFLINE
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 02:06
Выходит только воздух
#14 OFFLINE
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 12:39
Доброе утро!
Благодарю за помощь.
Проверил на ручном режиме выходит только воздух.
Значит искать или неисправность в блоке розжига или в блоке дежурной дуги или в рукаве.
Извини за беспокойство а есть возможность подсказать как проверить эти блоки и найти их в источнике.
С ув. Юрий
#15 OFFLINE
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 14:33
Воздушный шланг проверил на пробой целый, два провода на контакты на пушке целые звонятся
#16 OFFLINE
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 19:30
облом проводов в рукаве у меня был только однажды. Наиболее вероятен именно блок розжига или высоковольтный источник поджига дуги или дежурной дуги. Тут только вскрытие плазмотрона надо делать. Скиньте фото внутренностей плазматрона, хотя я эти модели еще не ремонтировал. Подозреваю, что у Вас блок розжига, поскольку без дежурной дуги иногда все-таки рабочая дуга возникает. А у Вас ни в какую рабочая дуга не возникает.
#17 OFFLINE
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 22:37
Я понял вскрою скину фотки
Сегодня созванился с сервисным центром
А как можно проверить пушку плазматрона стоит трафимет 141 незнаете?
Или точно плазмотрон?
Я потом напишу всю историю этого станка
Сегодня созванился с сервисным центром
А как можно проверить пушку плазматрона стоит трафимет 141 незнаете?
Или точно плазмотрон?
Я потом напишу всю историю этого станка
#18 OFFLINE
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 14:43
Доброе утро всем!
Проблема не решена(((
Пришол источник с сервисного центра, сказали сделали проверили работает, подключил ведет аналогично(((
Звонил в сервис сказали работал отлично, попросили проверить не коратит ли рукав. Кто знает как проверить сам резак?
#19 OFFLINE
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 15:13
облом проводов в рукаве у меня был только однажды. Наиболее вероятен именно блок розжига или высоковольтный источник поджига дуги или дежурной дуги. Тут только вскрытие плазмотрона надо делать. Скиньте фото внутренностей плазматрона, хотя я эти модели еще не ремонтировал. Подозреваю, что у Вас блок розжига, поскольку без дежурной дуги иногда все-таки рабочая дуга возникает. А у Вас ни в какую рабочая дуга не возникает.
Добрый день!
Проверил полностью рукав с горелкой, горелка была замкнута.
Вчера получил новую поменял все заработало, большое спасибо за помощь.
Но сегодня другая проблема перестали работать двигателя, вернее в маче резка идет а драйвера светят красным не активны.
Отключаешь юсб питание загараются зеленм и активны, выключаеш комп зеленые активны, включаеш комп или подаеш питание по юсб деактивируются.
Неподскажете что может быть за проблема?
#20 OFFLINE
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 23:54
У вас сигнал Enable инвертирован скорее всего.
Отключите от разъёмов на драйверах EN+ и EN- или Ena+ и Ena- проводки и должно заработать, либо в системе управления инвертировать надо.
Опыт прямопропорционален количеству испорченного оборудования.
Сертифицированный инженер по обслуживанию источников механизированной резки и система автоматизации Hypertherm.
Представитель и инженер сервисной и техподдержки компании Weihong (Ncstudio, NK105, NK260, NK300) на территории России.
Сертифицированный инженер по обслуживанию источников механизированной резки и система автоматизации Hypertherm.
Представитель и инженер сервисной и техподдержки компании Weihong (Ncstudio, NK105, NK260, NK300) на территории России.
Темы с аналогичным тегами не зажигается дуга
Оборудование плазменной резки →
Возможные неисправности и способы их устранения →
Плазморез с ЧПУ не разжигает дугуАвтор Slawa , 04 Апр 2018 не зажигается дуга |
|
|
||
Оборудование плазменной резки →
Возможные неисправности и способы их устранения →
Не включается прожиг второй разАвтор Enrico , 12 Янв 2018 не зажигается дуга и 1 еще... |
|
|
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных