Извеняюсь, перепутал с НСи.
Знаю технику безопасности как свои три пальца.Эксперт - это существо, которое перестало мыслить, ибо оно знает!В мире еще много граблей, на которые не ступала нога человека.
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
Пожалуйста! Исправляйте мои глупые ошибки (но оставьте мои умные ошибки)!
#22 OFFLINE
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 15:46
Переставил провод на плате с S0 на S1, включил ячейку S1 на пульте, все заработало, но в обратном порядке - при выключеном шпинделе (на пульте) он работает, при включеном - стоит (логика работы ячейки обратная). При выключени пульта все нормально - шпиндель не запускается. От платы до инвертора ни каких реле нет.
Еще вопрос - обратил внимание, что при включении шпинделя начинают подрагивать индикаторы концевиков на плате. Это что, наводки от инвертора?
Еще вопрос - обратил внимание, что при включении шпинделя начинают подрагивать индикаторы концевиков на плате. Это что, наводки от инвертора?
#23 OFFLINE
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 16:15
А на инверторе разве нет перемычки между DSM (видимо, всё же DCM) и REV?
DCM это минус источника 24В инвертора. Получается, что минус платы (SP-) не соединён с минусом инвертора, это непорядок…
DCM это минус источника 24В инвертора. Получается, что минус платы (SP-) не соединён с минусом инвертора, это непорядок…
#24 OFFLINE
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 16:31
Перемычки нет, хотя по схеме мануала к станку она есть. ПОСТАВИТЬ?
#25 OFFLINE
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 16:33
Ну да, сделайте по мануалу...
#26 OFFLINE
#27 OFFLINE
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 16:46
Не видно маркировки. Чёрный – S1 полагаю, а вот что между S2 и S3…
REV?
REV?
#28 OFFLINE
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 16:48
Да
#29 OFFLINE
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 16:59
Тогда, всё верно, DCM висит в воздухе, надо поставить перемычку DCM-REV и посмотреть результат .
Перед этим, прозвоните на всякий случай эти 2 провода. Чтоб убедиться, что с S1 инвертора действительно идёт на S1 платы и с REV на Р-, во избежание. Вижу, цвета проводов отличаются, значит через разъёмы проходят…
Перед этим, прозвоните на всякий случай эти 2 провода. Чтоб убедиться, что с S1 инвертора действительно идёт на S1 платы и с REV на Р-, во избежание. Вижу, цвета проводов отличаются, значит через разъёмы проходят…
Сообщение отредактировал Roma: 14 Октябрь 2012 - 17:26
#30 OFFLINE
#31 OFFLINE
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 17:21
А попробуйте перевернуть стрелку в настройках пульта, для 1…
#32 OFFLINE
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 17:28
Я переворачивал стрелочку и переставлял провод.
Переставил провод на плате с S0 на S1, включил ячейку S1 на пульте, все заработало, но в обратном порядке - при выключеном шпинделе (на пульте) он работает, при включеном - стоит (логика работы ячейки обратная). При выключени пульта все нормально - шпиндель не запускается. От платы до инвертора ни каких реле нет.
Еще вопрос - обратил внимание, что при включении шпинделя начинают подрагивать индикаторы концевиков на плате. Это что, наводки от инвертора?
#33 OFFLINE
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 17:40
Я имел ввиду, провод оставить на S1 платы, а стрелку перевернуть как было.
Может быть это инвертирует логику работы…
Может быть это инвертирует логику работы…
#34 OFFLINE
#35 OFFLINE
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 18:21
Похоже, это ОНО. Передвиньте-ка на NPN…Roma
А за что отвечает переключатель на инверторе PNP-NPN?
#36 OFFLINE
#37 OFFLINE
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 19:20
EV с DCM соединять нельзя.
EV это плюс дополнительного внутреннего источника инвертора 24В.
DCM – минус. Соединять их, совсем не рекомендуется.
На картинке имеется ввиду – оторвать провод с DCM и перенести на EV, передвинув движок на NPN.
Тут мысль пришла, чуть позже напишу, если дельная…
EV это плюс дополнительного внутреннего источника инвертора 24В.
DCM – минус. Соединять их, совсем не рекомендуется.
На картинке имеется ввиду – оторвать провод с DCM и перенести на EV, передвинув движок на NPN.
Тут мысль пришла, чуть позже напишу, если дельная…
#38 OFFLINE
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 19:36
И так подведем предварительный итог - очень похоже, что навернулась микросхема (ключ на выходе S0). Найти и поменять, или что - нить заколхозить... Остается вопрс - ПОЧЕМУ?
Обратил внимание, что многие провода идут в экране, но ни один экран не соединен ни с корпусом станка, ни с выводом SHIELD на плате...???
Еще вопрос - обратил внимание, что при включении шпинделя начинают подрагивать индикаторы концевиков на плате. Это что, наводки от инвертора?
RomaОгромное СПАСИБО за консультации!
Обратил внимание, что многие провода идут в экране, но ни один экран не соединен ни с корпусом станка, ни с выводом SHIELD на плате...???
Еще вопрос - обратил внимание, что при включении шпинделя начинают подрагивать индикаторы концевиков на плате. Это что, наводки от инвертора?
RomaОгромное СПАСИБО за консультации!
#40 OFFLINE
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 21:14
ДАВНО ЖИВУ-ПРИВЫК УЖЕ...
Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.
Работать надо не 12 часов, а головой. © Стив Джобс
Только тогда, когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов — они начнут сбываться.
Любая достаточно развитая технология неотличима от волшебства (с) Артур Кларк
Самый хороший учитель в жизни — опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой.
Работать надо не 12 часов, а головой. © Стив Джобс
Только тогда, когда ваши мечты будут сильнее ваших страхов — они начнут сбываться.
Любая достаточно развитая технология неотличима от волшебства (с) Артур Кларк
Темы с аналогичным тегами Не запускается шпиндель
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных