Добрый день!
В наличии фрезерный станок 3-осевой, на стойке 6MA syntec, который периодически делает мозги, но свои деньги отрабатывает.
Проблема в следующем. Неделю назад при смене инструмента сломало держатель в магазине (станок с автосменой).
Посмотрел на координаты магазина - все 6 седел оказались смещены на 10-11мм по Х. Сначала не придал этому внимания и просто перепрописал весь инструмент с поправкой на 10-11 мм в зависимости от ситуации.
На следующий день ситуация повторилась. Только теперь смещение оказалось на те же 10-11мм только в другую сторону (то есть вернулось к изначальному варианту на котором станок года 3 отработал).
В общем, ситуация следующая: станок с первого раза не калибруется: когда с 2, когда с 4 раза. Концевики все рабочие, люфтов нет. После того, как удастся с какого-то раза откалибровать станок, он до выключения работает без нареканий: координаты не съезжают, детали получаются верных размеров (круг выпиливает именно кругом, а не эллипсом, а квадрат - квадратом), в магазин с инструментом хорошо заезжает. После перезагрузки - снова начинается свистопляска.
То есть при калибровке стабильно станок промахивается на 10-11мм по Х в бОльшую сторону.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
PS: На форуме подобного не нашел.