Перейти к содержимому


Фотография

TopWisdom TL403CB подключение концевиков?

TL-403

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 4

#1 OFFLINE   Сашка-Деревяшка

Сашка-Деревяшка

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Спб
  • Из:СПб

Отправлено 29 Май 2016 - 00:36

Добрые люди, помогите понять и победить сей контроллер! 
 
Х и У home -микрики, нормально разомкнутые. От двух микриков идет в сумме три провода. Общий я подключил к XGND, ось Y в  in5, ось  X-в   in3. 
 
При включении или нажатии кнопки "ресет" оси идут в верхний левый угол и наезжают на микрики. Пытаются идти дальше. 
 Микрики прозванивал- контакт есть. 
  Настораживает, что между XGND и  EX5V напряжение всего 0.5 вольта.


  • 0

#2 OFFLINE   Сашка-Деревяшка

Сашка-Деревяшка

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Спб
  • Из:СПб

Отправлено 29 Май 2016 - 05:28

Блин, может там еще одно питалово нужно для  XGND и  EX5V!?  Завтра проверю!


  • 0

#3 OFFLINE   Евгений622

Евгений622

    Тёмный Лорд CNC

  • Продвинутый
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Елабуга
  • Из:Елабуга

Отправлено 29 Май 2016 - 11:18

:good: Ну вот и разобрался ...

Какой контроллер то был ?


  • 0

...Возможно всё. На невозможное просто требуется больше времени...


#4 OFFLINE   Сашка-Деревяшка

Сашка-Деревяшка

    Студент

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Спб
  • Из:СПб

Отправлено 29 Май 2016 - 20:11

Точно, все заработало!  Спасибо за участие! 

 Контроллер TL 403 CB

  До этого только с фрезером самодельным дело имел, сложно понять логику лазера- нафига там два питалова. Пока запараллелил на однин два входа. Завтра еще один блок питания куплю, на всякий случай.


  • 0

#5 OFFLINE   SNB

SNB

    Бакалавр CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPip
  • 227 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Подольск
  • Из:Подольск

Отправлено 17 Июль 2016 - 04:16

Там не два питания. Для питания ядра одна цепь, для питания на внешние датчики - другая цепь. В документации так и написано Core и External. На платах других производителей, тот же MPC6515, четко прописано, что на разъемы для питания внешних датчиков можно подать напряжение либо +5 Вольт, либо +24 Вольта, либо другое напряжение. В доументации на RDLC320 вообще четко прописано, что на разъем управления компрессором подается либо 24 Вольта, либо 36 Вольт - то есть то напряжение, от которого запитан блок управления. Там (то есть что на MPC, что на RDLC) питание ядра вырабатывается отдельным преобразователем, установленным на плате.

Сигналы на драйвера шаговых двигателей тоже могут быть уровня 0-5 Вольт, либо 0-External Вольт. Просто на драйверах шаговиков уже давно используют только TTL-уровни (0-5 Вольт), про другие уровни давно забыли и забили.

Единственное, что на TL-403 написано, что EX5V. Саму схему не разбирал и не могу сказать, как себя будет вести плата, если надо будет запитать датчики с питанием, допустим, 12-24 Вольта - много индуктивных датчиков требует питания от 10 Вольт и выше).

А то что параллельно включили - правильно сделали. Никакой дополнительный блок питания подключать нее надо.


  • 0