Перейти к содержимому


Фотография

Syntec выдает ошибку Error 53

Ошибки SYNTEC SYNTEC по сети

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 OFFLINE   denny_728

denny_728

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Из:Бишкек

Отправлено 17 Май 2016 - 15:35

Доброго времени суток всем!
 
Обращаюсь к вам, люди добрые, с просьбой помочь нуждающемуся в получении обратно работающего станка.
В общем, решил настроить сеть между PC и CNC. В процессе перезагрузки, видать что то пошло не так, вылезла такая ошибка.
qX6BE.jpg
Подскажите, кто чем может, как одолеть проблему этакую, т.к. дальше загрузиться и пользоваться станком я не могу.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!

  • 0

#2 OFFLINE   courage

courage

    Доктор CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPip
  • 544 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Новосибирск, Россия
  • Из:Новосибирск

Отправлено 17 Май 2016 - 23:40

Вы неверно указали сетевые настройки в файле net.bat и autoexec.bat

Соответственно он пытается подключиться к компьютеру по имени (например \\synteccomputer) а такого в сети нет.

Либо выложите копию файлов с флешки, либо надо подключаться и исправлять у вас.

 

P.S. Вообще-то перед любыми изменениями нужно резервную копию делать, а то чревато это.


  • 0
Опыт прямопропорционален количеству испорченного оборудования.
Сертифицированный инженер по обслуживанию источников механизированной резки и система автоматизации Hypertherm.
Представитель и инженер сервисной и техподдержки компании Weihong (Ncstudio, NK105, NK260, NK300) на территории России.

#3 OFFLINE   denny_728

denny_728

    Абитуриент

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Из:Бишкек

Отправлено 18 Май 2016 - 09:12

courage, Спасибо за ответ!

 

В общем, вчера вытащил первую системную флешку, в файле CNCNET.BAT нашел упоминание имени компьютера, к которому подключается CNC при загрузки. Стер все строки, где упоминается имя этого компа. Загрузилось.

 

Теперь надо думать что пошло не так.. Есть китайская инструкция, но там че то мутная она какая то..

 

В общем, попытаюсь выложить что понял, поправьте, пожалуйста, если что-то не так:

  1. Подключаем сетевой провод к компу и CNC, предварительно убедившись что он обжат правильно и по нему можно работать
  2. Заходим в сетевые настрой CNC, прописываем в строке CNC Name: CNC
  3. Прописываем IP: 210.200.98.21
  4. Прописываем маску подсети: 255.255.255.0
  5. В строке PC Name прописываем имя компа, в моем случае USER-NOTEBOOK
  6. В строке DIR Name прописываем имя расшаренной папки компа, в моем случае PUBLIC
  7. В строке Workgroup прописываем имя группы, к которой относится комп, в моем случаем WORKGROUP
  8. Выключаем DHCP путем ввода единички
  9. На самом компе прописываем статику: 210.200.98.22 с подсетью 255.255.255.0
  10. Создаем папку и расшариваем ее для всех пользователей со всем правами

 

Ну вот вроде вот так все сделал, и после перезагрузки началась эта свистопляска с ошибкой 53. 


Сообщение отредактировал denny_728: 18 Май 2016 - 09:38

  • 0

#4 OFFLINE   courage

courage

    Доктор CNC

  • Пользователи+
  • PipPipPipPipPip
  • 544 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Новосибирск, Россия
  • Из:Новосибирск

Отправлено 17 Июнь 2016 - 11:17

Как стойка и компьютер к сети подключены? Друг с другом напрямую соединены кроссом или через свитч?

Пинг с компьютера до стойки пробовали в этот момент делать?

Какая винда на компьютере?

Возможно еще пользователя надо будет создавать для входа на компьютер и его данные (логин и пароль) прописать в стойку для нормального подключения.


  • 0
Опыт прямопропорционален количеству испорченного оборудования.
Сертифицированный инженер по обслуживанию источников механизированной резки и система автоматизации Hypertherm.
Представитель и инженер сервисной и техподдержки компании Weihong (Ncstudio, NK105, NK260, NK300) на территории России.





Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, SYNTEC по сети

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных