Тогда сделайте видео интерфейса, где вы пробуете заходить в разные менюшки, чтобы было видно их название.
Вам нужны параметры станка. Наверняка в стойке они есть, и практически наверняка для их изменения требуется пароль, который необходимо выяснить или в инструкции, или у поставщиков.
Ситуации бывают разные, и возможно у вас связи с поставщиками станков нет. Можно запросить его у производителей стойки, но это время.
По опыту, врядли в этой стойке параметры будут лежать в текстовом файле, скорее в бинарном, который редактируется только через интерфейс.
Могу попробовать помочь, но нужно от вас больше данных.
Резервная копия настроек этого станка до заливки осталась?
Зачем вообще загрузку делали? Перестал нормально работать?
"По опыту, врядли в этой стойке параметры будут лежать в текстовом файле, скорее в бинарном, который редактируется только через интерфейс."
-
имеется два набора файлов со станка1 и станка2 в виде:
29.04.2016 11:20 <DIR> 1404036OK
29.04.2016 11:12 268 295 1404036OK.BLC
29.04.2016 11:12 0 1404036OK.CNC
29.04.2016 11:12 1 120 257 1404036OK.ICU
29.04.2016 11:12 0 1404036OK.ISO
29.04.2016 11:12 12 517 1404036OK.MSG
29.04.2016 11:12 10 272 1404036OK.PAR
29.04.2016 11:12 135 162 1404036OK.PLC
29.04.2016 11:12 22 428 1404036OK.PLP
29.04.2016 11:12 181 802 1404036OK.PMT
29.04.2016 11:12 578 705 1404036OK.VAR
29.04.2016 11:12 0 1404036OK.VRS
------------------------------------------------------
29.04.2016 11:14 3 608 384 MAIN.BIN
29.04.2016 11:14 24 198 PAR-listing.TXT
29.04.2016 11:20 <DIR> private
29.04.2016 11:20 <DIR> public
29.04.2016 11:14 77 self-learn.VRP
я сравнивал каждый файл (с текстовыми данными) друг с другом через программу сравнения файлов и никаких различий не увидел.
единственно, что в файле PAR-listing.TXT были расхождения на мой взгляд относящиеся как раз к моей проблеме:
пример со станка1:
---Parametri operatore asse Z
........
max tension V: 10.000
tension slope V/s: 20.00000
error slope V/s: 20.00000
zero position mm: 537.000
circular axis length mm: 0.000
.........
пример со станка2:
---Parametri operatore asse Z
......
max tension V: 10.000
tension slope V/s: 20.00000
error slope V/s: 20.00000
zero position mm: 545.000
circular axis length mm: 0.000
......
"По опыту, врядли в этой стойке параметры будут лежать в текстовом файле, скорее в бинарном, который редактируется только через интерфейс."
- похоже что действительно так, так как в текстовых файлах различий не выявлено.
"Вам нужны параметры станка. Наверняка в стойке они есть"
- как бы определить, корректно где находятся данные настройки, чтобы не сбить настройки станка неудачным нажатием на не тот пункт. В инструкции к консоли нет никакого упоминания про это.
"Зачем вообще загрузку делали? Перестал нормально работать?"
- да перестал
"Резервная копия настроек этого станка до заливки осталась?"
- да, но только оказалось криво сохранилась, битая копия.
"Могу попробовать помочь, но нужно от вас больше данных."
- да, какие данные нужны?
Сообщение отредактировал orlov_ap: 05 Май 2016 - 15:01