Перейти к содержимому


Фотография

При выключении станка вышибает УЗО


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 OFFLINE   lkbyysq

lkbyysq

    Гуру CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9 530 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Санкт-Петербург
  • Из:Санкт-Петербург

Отправлено 16 Апрель 2016 - 15:22

Наконец-то проложил стационарную проводку и заземлил станок, а то ощутимо щипался

При выключении, а то и при включении станка вышибает УЗО 30ма. Без УЗО автомат 16А не вышибает.

При отключенном шпинделе - вышибает.

При отключенном инверторе - все в порядке.

Металлообработка - металлические опилки и пыль в ящике не исключены. При включении/выключении срабатывает пускатель и встряхивает ящик. Допускаю что где-то утечку через накопившуюся металлическую пыль, но хотелось бы подтверждения.

 

Вопрос. Может ли инвертор со своими емкостными фильтрами на землю вышибать УЗО 30ма? Быть может УЗО надо 100ма? А может это неисправность или недоработка в инверторе Delta VFD?

 

Биверы, у которых ящик находится в более насыщенной опилками/пылью зоне, не имеют пускателя - из-за них УЗО не вышибает. Пока еще не вышибает...


Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Апрель 2016 - 15:27

  • 0

Станислав Ерофеев
Beaver 9A (2007), Beaver 9AT2 (2011), KingCut X6 (2005), WoodPecker 1224 (2006), Roland EGX-300 (2004), Roland EGX-20 (2003), ZeldeR 0613TP (2014).


#2 OFFLINE   T-Rex

T-Rex

    Реаниматор CNC

  • Cтарожил
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 3 989 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Из:Йошкар-Ола

Отправлено 16 Апрель 2016 - 17:11

Может ли инвертор со своими емкостными фильтрами на землю вышибать УЗО 30ма?

Да, может. И импульсные БП тоже могут, если в них фильтры с достаточно большой емкостью конденсаторов. А 10mA УЗО вообще через раз "выбиваются" даже от включения старой советской электробритвы в розетку.

 

может УЗО надо 100ма?

УЗО 100..300mA - "противопожарные" (для раннего отключения поврежденной проводки, когда она уже искрит на заземленные конструкции, но еще не развивает достаточного тока КЗ, чтобы отбить токовый автомат). Предотвратить поражение человека электрическим током они не могут, поскольку 100mA уже считается достаточным для летального исхода.

На вашем месте я бы просто исключил УЗО из цепи питания станка. Совсем. Станок у вас надежно заземлен, и этого достаточно для безопасной работы с ним.