Наконец-то проложил стационарную проводку и заземлил станок, а то ощутимо щипался
При выключении, а то и при включении станка вышибает УЗО 30ма. Без УЗО автомат 16А не вышибает.
При отключенном шпинделе - вышибает.
При отключенном инверторе - все в порядке.
Металлообработка - металлические опилки и пыль в ящике не исключены. При включении/выключении срабатывает пускатель и встряхивает ящик. Допускаю что где-то утечку через накопившуюся металлическую пыль, но хотелось бы подтверждения.
Вопрос. Может ли инвертор со своими емкостными фильтрами на землю вышибать УЗО 30ма? Быть может УЗО надо 100ма? А может это неисправность или недоработка в инверторе Delta VFD?
Биверы, у которых ящик находится в более насыщенной опилками/пылью зоне, не имеют пускателя - из-за них УЗО не вышибает. Пока еще не вышибает...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Апрель 2016 - 15:27